账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wurenhecai

审图意见

 火... [复制链接]
     
发表于 2010-12-13 19:35:21 | 显示全部楼层
你要我看那两个时间,就是这个意思么。。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-13 22:37:56 | 显示全部楼层
I2t=1.25KA2S   电缆赢2秒计算”、“电缆赢开关28秒
说出的话要有依据
     
发表于 2010-12-13 22:54:23 | 显示全部楼层
说出的话要有依据——————我也觉得是。。。

老诚,进来说说清楚依据,我看好你哦。。。。。

千里驴子想你了,老诚——————))))))))))))))))
发表于 2010-12-13 22:54:34 | 显示全部楼层
25平方的YJV电缆,I2t=115*115*25*25=
用该值求,500A断路器动作时间t=33秒,故有电缆赢开关28秒一说。
有关此问题的很多讨论,需行文说明。
发表于 2010-12-13 22:55:31 | 显示全部楼层
依9楼图,断路器500时动作时间t=5秒
     
发表于 2010-12-13 22:59:31 | 显示全部楼层
老诚手脚很快啊,吓我一跳。。。。。

依9楼图,断路器500时动作时间t=5秒————大哥,灌水也要敬业。。。。9楼是我的帖子,哪有图。。。
     
发表于 2010-12-13 23:06:36 | 显示全部楼层
老诚,公式  K2S2>I2t中的I,与公式  S≥I*√t /K  中的I是不是一回事。

你给我说说,我弄不清楚。。。。

还有,你怎么现在对这两个公式还这么大意见。。。。。也说说,开帖也行啊。。。。

在你那个大讨论里说也行。。。。
     
发表于 2010-12-14 01:40:34 | 显示全部楼层



    "9楼,15楼图片,都是烂熟在心的,每条线每个字都烂熟的。"
这里9楼是喊你,15楼的图片,是我贴的。
哈哈,冷版主这次是坐了冷板凳,人家都不叫名字的。
     
发表于 2010-12-14 01:44:37 | 显示全部楼层
能量允通曲线不能用来校验导线或电缆短路热稳定。
长延时曲线的惯性动作曲线也不能用来校验导线或短路热稳 ...
治学以诚 发表于 2010-12-12 22:43


终于在诚版的提示下自以为读懂了这段天书,请诚版看看是不是这个意思?
1.JPG

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +20 威望 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 + 20 + 5 是此意,下一楼也正确。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-14 01:46:11 | 显示全部楼层
贴图公式不会变形。
2.JPG

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +20 威望 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 + 20 + 5 优秀。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-14 02:00:05 | 显示全部楼层
问题:1、按8楼的脱扣特性曲线,5In时还是过负荷保护,诚版主意思是用过负荷校验热稳定吗?
2、按上面两例,按载流量选电缆,电缆都赢了开关,还用校吗?或者有电缆输的时候?

不懂不懂,诚版主惜字如金,苦煞我等凡人,要是能象尺长寸长说细点,或者象冷版主多啰嗦几句,是我等的幸事。
冷版主不带急眼的哈。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
冷若冰 + 8 不急不急,你留只耳朵给我和老诚喝酒。。

查看全部评分

发表于 2010-12-14 09:04:58 | 显示全部楼层
本帖打了一下马虎眼,我为了不泄文章密。没有详细讨论,昨晚抽时间写完了这方面的文章,错字连篇的就发给杂志社了。文章遗漏了,已接地线的,短路校验t应取5秒的部分。
     
发表于 2010-12-14 09:21:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2010-12-14 09:45 编辑

《低压配电设计规范》
第4.2.2条 绝缘导体的热稳定校验应符合下列规定:
一、当短路持续时间不大于5s时,绝缘导体的热稳定应按下式进行校验:
S≥I*K√t

三、短路持续时间小于0.1s时,应计入短路电流非周期分量的影响;大于5s时应计入散热的影响。
(李总26,28楼的两个公式总结得很好,为什么不用?)

1、绝缘导体的热稳定校验公式的前提是:“短路持续时间不大于5s时”。大于5S(“断路器按5S核算”“电缆赢断路器2S反算”)还用这个公式。。。到底怎么想的?
2、为什么要用8楼截图的长延时特性来效验绝缘导体的热稳定?
     
发表于 2010-12-14 11:46:45 | 显示全部楼层
我算看明白老诚搞的什么里格隆了。
用一个错误的方法来校验导体热稳定,结果是,绕了一圈,搞到最后,还不如按载流量表选择的电缆线径大,白忙活了。
     
发表于 2010-12-14 13:04:09 | 显示全部楼层
我算看明白老诚搞的什么里格隆了\


  你利害,我还没看懂。诚版的帖子,每帖都搞得我想跳楼

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +20 威望 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 + 20 + 5 嘿兄过谦了,这个问题会让大家弄得水清的

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-25 17:49 , Processed in 0.073666 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表