账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wurenhecai

审图意见

 火... [复制链接]
     
发表于 2010-12-14 13:32:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2010-12-14 13:33 编辑

老诚如果不走火入魔,他的思考方法还是很好的;
老诚如果语文水平和技术水平一样好,还是很好的;
老诚如果说一件事的时候,不掺入10种理念和20个概念,还是很好的。
。。。
(玩笑哈,以前经常这样开他玩笑,从不生气。)

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +20 威望 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 + 20 + 5 知己,最大知己

查看全部评分

     
发表于 2010-12-14 13:52:45 | 显示全部楼层
长延时的曲线不应做为导体热稳定的校验。只要满足《低压配电设计规范》第4.3.4条过负荷保护的两个公式就行了。
发表于 2010-12-14 14:10:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 治学以诚 于 2010-12-14 14:46 编辑

方便的话把你的计算书帖上来,大家学习学习。
这一条款形同虚设,也已很久了。
     
发表于 2010-12-14 15:10:39 | 显示全部楼层
我又不是你,哪有计算书。
过负荷保护的标准固化到产品里就行了。
发表于 2010-12-14 16:42:18 | 显示全部楼层
续一帖,以CM1为例,两种情况。
安装在电缆末端,配出YJV25电缆。
与安装在变配电室,配出YJV25电缆。

两者短路电流是不同的,有10倍差别,而断路器分断时间却是相同的。
这之间微妙的差别,不进行短路热稳定校验,恐怕你说不通这个理去。
     
发表于 2010-12-14 18:29:51 | 显示全部楼层



哈哈哈哈,我早说他没按好心了。。。。他让大家帮他校核论文呢。。。。。

这圈子原来是要绕别人的,结果他自己先绕进去了。。。。好事好事。。。
     
发表于 2010-12-14 19:38:19 | 显示全部楼层
本帖打了一下马虎眼,我为了不泄文章密。没有详细讨论,昨晚抽时间写完了这方面的文章,错字连篇的就发给杂 ...
治学以诚 发表于 2010-12-14 09:04


哈哈哈哈,恭喜老诚,估计文章成稿了。看看你这次能不能发表了。。。。。

老诚把大家忽悠了一把以后,在偷着乐呢。。。。。

老诚,你的观点不变,还认为公式错的吗。。。
     
发表于 2010-12-14 19:42:48 | 显示全部楼层
每帖都搞得我想跳楼 ——————  黑子,是吧,有这感觉吧。。。。。

你别看老诚的论证过程,看个结果就可以了。。。。他的过程没准就搞什么幺蛾子了的。。。。切记切记。。

老诚这就算不算是心术不正。。。。
     
发表于 2010-12-14 20:50:49 | 显示全部楼层
路过{:handshake:}
     
 楼主| 发表于 2010-12-14 22:56:22 | 显示全部楼层
如果用过负荷去校验热稳定性,还能发表,那才叫怪呢。我们追求高深理论的同时更要求扎实的概念理念
     
发表于 2010-12-14 23:23:16 | 显示全部楼层
追求高深理论的同时更要求扎实的概念理念————批评老诚呢吧。。。。。

老诚有什么话说。。。
     
发表于 2010-12-14 23:45:20 | 显示全部楼层
如果用过负荷去校验热稳定性,还能发表,那才叫怪呢。我们追求高深理论的同时更要求扎实的概念理念
wurenhecai 发表于 2010-12-14 22:56



    仔细说说,诚版主的东西贴在那里了,你逐条批一下。搞好了,兄弟就变成有人喝彩了。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-14 23:48:57 | 显示全部楼层
猪猪,就算搞不好,咱们也给70楼的兄弟喝彩好不好,给他喝倒彩。。。。。

哈哈哈哈,人家低调,做过军工的啊。。。知道如何保守秘密不是。。。。。。

老诚,作孽啊作孽。。。。。哎,可叹可叹,可惜可惜,可怜可怜。。。。。
     
发表于 2010-12-14 23:54:45 | 显示全部楼层
追求高深理论的同时更要求扎实的概念理念————批评老诚呢吧。。。。。

老诚有什么话说。。。
冷若冰 发表于 2010-12-14 23:23



    这个是明显灌水哈。还引用别人的话。哪一部分算高深理论,哪一部分不算概念理念。搞这么复杂,搞定诚版主的东西,批倒他,不就行了。我现在不信他的,可我搞不定。
     
发表于 2010-12-14 23:56:28 | 显示全部楼层
本帖打了一下马虎眼,我为了不泄文章密。没有详细讨论,昨晚抽时间写完了这方面的文章,错字连篇的就发给杂 ...
治学以诚 发表于 2010-12-14 09:04



    恭恭敬敬洗手待读。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-25 10:40 , Processed in 0.076569 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表