楼主: wurenhecai

审图意见

 火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2010-12-12 01:58:40 | 显示全部楼层
呵呵,我刚要把这个表发上来,有高人就指教了,可是这个表我也看不懂,24KA的时候是多少
     
发表于 2010-12-12 10:26:21 | 显示全部楼层
热稳定校核公式  K2S2>I2t   那个2是平方的意思。。。。

对了,这个公式成立的前提是短路时间:0.1S等于<T<等于5S,

K是一个系数,不同绝缘、不同线芯材料的K值不一样,加上这个表格,很简单了吧。。。

S就可以算出来了。。。。然后就校核了。。。我觉得是这个意思。。。。老诚研究得多,叫老诚看看,不知道他酒醒没有。。。。

老诚——————))))))))))))))))))))
     
发表于 2010-12-12 10:55:06 | 显示全部楼层
大致看了一下。
1、1000KVA,预期短路电流24KA,查15楼表CM1-100A壳架,被限制能量为:6.6*10五次方;
2、YJV-5*6能承受的能量为7.36*10五次方。

结论,电缆YJV-5*6能满足热稳定要求。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 差点忘了。。。。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-12-12 11:05:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2010-12-12 11:08 编辑



    没有准确数值就是不好说,查表就是有这个问题,我查的是,CM1-100A曲线在24KA的时候是6*10的5次方,如果倒推的话,S=5.4,6平还可以接受,如果是6.6*10的5次方,那么S=5.68,6平显的很局促。所以,同一个表,查出来的不一定同一个值
当然如果直接采用公式验证736164>6.6*10的5次方也比较直观
     
发表于 2010-12-12 11:47:27 | 显示全部楼层
1000KVA,预期短路电流24KA,———— 这个怎么出来的,查表还是计算。。。

说来说去,还是要做短路计算。。。。。
     
发表于 2010-12-12 12:22:00 | 显示全部楼层
回复 19# wurenhecai


    仔细看了一遍表格,应该是6*10的五次方。
     
发表于 2010-12-12 12:35:49 | 显示全部楼层
尺短寸长:

wurenhecai ,15#、21# 两位高手已经给你答案,可以拿着这张表和计算结果给审图人员看,再不让通过审查,可以上告至当地建委或质监部门。
     
发表于 2010-12-12 12:43:16 | 显示全部楼层
哎,这个热稳定校核,看来势在必行了。。。。我也看看书,准备校核以后看过的图。。。。

然后提出:热稳定校核不通过。。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-12 14:52:28 | 显示全部楼层
审图的不敢惹呀,把人家惹毛了,让你通过热稳定性,不让你通过别的,玩你不商量
     
发表于 2010-12-12 15:42:07 | 显示全部楼层
若真遇上极个别没职业道德的人,自然算是倒霉。

无论如何,我们真做到了自身过硬,就不会怕某些人使阴招。
     
发表于 2010-12-12 16:31:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2010-12-12 16:49 编辑

电缆热稳定保护计算两个计算公式之一:
公式1:K2S2>I2t
1、t<0.1s,t:短路电流通过的时间;
2、导体的 K2S2 热承受能力应大于短路防护电器切断电源前通过的包括非周期分量在内的短路电流的热效应 I2t 值,此 I2t 无法由电气设计人员计算获得,只能由开关制造商根据试验结果提供。
     
 楼主| 发表于 2010-12-12 18:39:07 | 显示全部楼层
何时才能使用 S=I*√t /K 呢?我只知道用于高压计算,低压用楼上的公式,具体的原因和情况请老师讲讲

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 灌水上榜。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-12 19:12:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2010-12-12 19:20 编辑

公式2:S≥I*√t /K
1、0.1s≤ t ≤5s,t:短路电流通过的时间;
2、I:短路电流有效值(方均根值),A。

前面允许采用公式1:K2S2>I2t,是因为cm1塑壳开关瞬动脱扣为0.02s,所以采用公式1没问题。
     
发表于 2010-12-12 19:33:18 | 显示全部楼层
哎,我把两个公式的适用条件混淆了。。。。尺短把我的错误都修改了。。。。

哈哈哈哈哈,所以说老诚啊老诚。。。。你知道兄弟对你有多好了吧。。。。。

老诚——————)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
尺短寸长 + 50 知耻近乎勇。。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-12 20:14:04 | 显示全部楼层
知错就认,有错即改——大丈夫也。
好!好!好!