账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wurenhecai

审图意见

 火... [复制链接]
     
发表于 2010-12-12 20:29:29 | 显示全部楼层
{:49:}{:49:} 好说好说,错就错了,错了就改,有什么不好改的。修改通知一样要发的。。

俗语说得好:知之为知之,不知为不知。。。。

不知不耻,不耻不问,不问焉知;故知而后耻,耻而知改,改而求知。。。。

老诚,这番话工整否。。。。。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 不错不错。诚版太忙,我先说了。

查看全部评分

发表于 2010-12-12 22:43:39 | 显示全部楼层
能量允通曲线不能用来校验导线或电缆短路热稳定。
长延时曲线的惯性动作曲线也不能用来校验导线或短路热稳定。
若干楼发的CM1曲线的,惯性动作曲线I2t=1.25KA2S。或1.25*10的6A2S.
(In=100A断路器)
按电缆赢2秒计算,电缆截面应大于11平方,选16平方。根据100A载流量选电缆25平方,电缆赢开关28秒。
     
发表于 2010-12-12 22:48:04 | 显示全部楼层
天书难读!凡人难做!
发表于 2010-12-12 22:59:32 | 显示全部楼层
限流断路器只是短路限流,过载长延时段不限流。
断路器AS曲线是两条线。一条是惯性动作曲线。
     
发表于 2010-12-12 23:06:44 | 显示全部楼层
能量允通曲线不能用来校验导线或电缆短路热稳定。———— 老诚,这个理由是什么。。。。

老诚,这个问题和你的论文有关系,你好好说说。。。

这个问题,你也写成论文了,虽然没有能发表,可是你的思想我很想了解一下,和我受到的教育很不一样了。

你说详细些好不好。。。。你说的那几句话,我还真的摸不着头脑。。。

我在你的4.2.2条什么的帖子里的话,你估计也不认为对的了。。。是吧。。。
     
发表于 2010-12-12 23:33:48 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,老诚啊,还做套子呢。。。。。好了,你爱说就说,爱做就做。。

上套的终归会上套,不上套的也不会上套。。。。。上次给套进去的还没解套呢。。。哎,我不说了。。。

wurenhecai 兄弟,你自有自己的判断了。。。。
发表于 2010-12-13 08:41:36 | 显示全部楼层
9楼,15楼图片,都是烂熟在心的,每条线每个字都烂熟的。

若干楼发的CM1曲线的,惯性动作曲线I2t=1.25KA2S。或1.25*10的6A2S.
(In=100A断路器)
按电缆赢2秒计算,电缆截面应大于11平方,选16平方。根据100A载流量选电缆25平方,电缆赢开关28秒

是按热惯性动作曲线,500A,5秒条件导算的,并不会骗谁。
     
发表于 2010-12-13 10:46:24 | 显示全部楼层
短路电流迅速上升到峰值是在短路发生后的半周波(10ms)时刻,这时要迅速限制短路电流和允通能量,限流断路器应在10ms内迅速断开回路。电缆的短路热稳定按此厂家提供的允通能量校核就可以了。
1、2秒,5秒,断路器还限什么流?
2、发热元件有热惯性,断路器磁脱扣属于热惯性吗?
3、“电缆赢2秒计算”、“电缆赢开关28秒”何解?
发表于 2010-12-13 11:22:45 | 显示全部楼层
看9楼,长延时曲线是双金属片热脱扣曲线。是两条曲线围成一个封闭环。
常说:冷态动作曲线与热态动作曲线。开始动作曲线终了动作曲线,这些说法并不恰切。说动作起始曲线,与热惯性动作曲线比较恰切。
限流就与双金属片热脱扣无关了,是现代检测技术,发展到能计算电流变化陡度了,以陡度来判断是不是短路。陡度大是判定短路的必要条件,并不充分,即断路器动作了不一定是线路发生了短路。地磁浪涌电流也会致其动作。
发表于 2010-12-13 11:33:03 | 显示全部楼层
以陡度来判断是不是短路
其动作速度在1/4周波内,3mS左右时间内就动作了。这一技术让困惑过很久很久,我都不相信真的存在这么高超的技术呢。后来复读了一下,集总参数电路的基本原理,还是想通透了。3ms电流能行走900公里长,在100米长的导线中,已经循环了9000次,检测技术做到这么快速动作亦理所当然。
     
发表于 2010-12-13 11:44:45 | 显示全部楼层
怎么感觉你说的像是上下级断路器区域连锁中的技术?
限流断路器,感觉无所谓啦。
     
发表于 2010-12-13 13:13:01 | 显示全部楼层
冷版,仔细体会体会尺兄的那两个时间的条件。
发表于 2010-12-13 14:10:21 | 显示全部楼层

区域连锁技术:是探测到短路电流,并不是探测到,电流变化的陡度。
上级断路器探测到短路电流存在时,首先切除跳闸功能,等下级跳,下级在规定时间内不跳,再恢复跳闸功能,并断开线路。
     
发表于 2010-12-13 19:15:20 | 显示全部楼层
冷版,仔细体会体会尺兄的那两个时间的条件。
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-12-13 13:13



我知道啊。你的意思是什么,在0.1S~5S之间时,是一个公式。。。

小于0.1S,短路非周期分量影响要计入;大于5S,要考虑散热。。。。公式有变化。。。。

在这里,有个短路电流的取值,我正想问呢,这个短路电流怎么算出来的。。。。
     
发表于 2010-12-13 19:32:24 | 显示全部楼层
大于5秒的,可以不考虑公式了,估计也没公式。

短路电流是可以计算出来的,用最大短路电流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-12 11:09 , Processed in 0.072774 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表