住宅户箱设欠压保护准备好了否?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-1-20 12:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低电压保护使用场合很少,多用在对电动机保护。《通用用电设备配电设计规范》第2.4.10条有专门论述,其条文说明:“交流电动机装设低电压保护是为了限制自起动,而不是保护电动机本身。”“由此可见,在系统电压降到低电压保护的动作电压之前,电动机早已因电流增加而过载。”目前市场上欠压保护动作电压都是为上述目的而定的,很低,只有77V,用在住宅户箱里,起何作用。新的欠压保护器国家标准制订出来否?新的欠压保护器已生产出来否?为什么最近得到的施耐德产品样本,欠压附件动作电压没有变化?
   题外话:住宅用电设备不都是电动机,有电饭煲、电热水器等,低电压时,应该可照常使用的,只是加热时间长点而言。为什么电压低时不容许使用呢?是不是加热时间长了,用热水会得皮肤病?......。
   不应该动不动的就全户断电!不切实际的,最终会被用户所抛弃----拆换掉。
     
发表于 2011-1-20 18:11:03 | 显示全部楼层
手边的施耐德产品样本上:欠压附件是当电源电压下降时(35%~70% Un),使断路器脱扣
下降35%时:电源电压为 143V
下降70%时:电源电压为 66V
家用电器对电源电压均有允许值
     
发表于 2011-1-20 21:23:08 | 显示全部楼层
规范新增的过、欠电压保护和入门者所说的目的应该有所不一致。。。。。。

这个过、欠电压保护是针对市网的低压线路“断零”故障时,对住户的保护的。。。。

92版的《民规》制定的时候,这个问题就出来过。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-21 11:33:12 | 显示全部楼层
看来我的理解还是对了,住宅户箱设欠压保护为的是用电设备自身保护,不是楼顶所提到规范的为了限制自起动。帖名取对了,顶楼第一段问题提对了。欠压保护电器的制造标准和相应产品早已有了,这种电器用于户箱时,是否有作用有效果,是不是张冠李戴,是不是只要有“欠压保护”字样的,可不管场合乱用。新欠压保护电器的制造标准和相应产品有了否,若没有,怎样执行规范,如果设计图纸没标欠压保护电器,审图会放行吗?
     
发表于 2011-1-21 12:00:34 | 显示全部楼层
如果设计图纸没标欠压保护电器,审图会放行吗————提违规。。。。

入门者的意思我还真不是很明白。。。。。。觉得谈论的东西有些隔得远了。。。。

还是有用的。。。。至少设计图纸上有这样的设计和附件了。。。。。

至于加了这些附件是否产生负效应。。。大家是不是也可以说说。。。。
     
发表于 2011-1-21 12:05:33 | 显示全部楼层
家庭电动机不少啊,都是大件:空调、冰箱。。。。

在户外“断零”的时候,还有什么家用电器会受影响的。。。。。。。

是不是加热时间长了,用热水会得皮肤病————这说法就比较极端了。。。。

过、欠电压保护器的实施,大家都很有想法,聊聊也无妨。。。。。

大家有话不妨说得实际一些,别搞得和老诚似的。。。。十二万分的震惊,那是看的人,哈哈哈。。好吧。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-21 12:33:51 | 显示全部楼层
入门者发此贴事出有因,初见民规这条条文时,还以为像厕所之类的公共建筑都得设火灾报警系统一样的条文,不以为然。而现在真要真刀真枪执行了,设计一个小区,住宅户箱,进户总开关用的是负荷隔离开关,审图通不过,理由是违反民规条文。为此只得将负荷隔离开关改为:为了电气安全设一只隔离开关,其后设置一只带工频过压报护、欠压保护附件的施耐德C65N小型断路器,并设置防脉冲过电压的浪涌保护器。事后,良心不安:想买房的弱势群体的父老兄弟姐妹们,我违心改了设计,用了没有用的东西,要你们多花钱了,对不起了,要怪就怪......。
    论坛上的专家,大师,同行们,你们碰到过这种事吗?这种住宅项目怎样做的?下次碰到类似设计,有好的办法吗?交流交流,不胜感谢!
     
发表于 2011-1-21 12:44:14 | 显示全部楼层
设计一个小区,住宅户箱,进户总开关用的是负荷隔离开关,审图通不过,理由是违反民规条文。
------- 违反哪条呢? 说来听听。
     
发表于 2011-1-21 12:46:05 | 显示全部楼层
设计一个小区,住宅户箱,进户总开关用的是负荷隔离开关
-------- 前面是否设置了带有过、欠压保护附件的断路器呢?
发表于 2011-1-21 13:23:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 chen2966 于 2011-1-21 13:25 编辑

住户总箱总开关必须用断路器。
     
发表于 2011-1-21 13:47:05 | 显示全部楼层
住户总箱总开关必须用断路器。
chen2966 发表于 2011-1-21 13:23


在讨论“住宅户箱”的事
 楼主| 发表于 2011-1-21 14:39:42 | 显示全部楼层
顶楼第二段,可能未表达清。纵观各电气设计规范标准设计手册,范畴分得比较清晰。《低压配电设计规范》好像没有欠压保护条文,我在做工厂配电设计时,各级配电柜、箱都没有设欠压保护电器(可能是错的)。我理解为是选择性原因,配电线上还有不需欠压保护的电器。
   对住宅用户来说,有的用电设备,不需要欠压保护:电热设备、某些条件下的照明灯具。楼顶所举的电热水器、电饭煲,电压降低是不会烧坏的;节能灯,做过试验,150V时能启辉和使用,在一文献(不知报纸或杂志上--一时找不到)质量好的节能灯使用电压可到120V,如果电压过低,灯不亮就是了,不至于要烧毁吧!得皮肤病是反话,谁会认为会得病,除非......。意思很明确,电压低了,对其无关的为什么也要失电,灯还是能亮的,还有光明,为什么要进入黑暗。为了保护电动机,使全户断电不附合选择性原则。
   住宅户箱设欠压保护这种设计是新事物,综合了二部规范,但可惜的是,民规条文说明、实施指南中一字不提,不明不白的,使人如入云雾之中。不知新的住宅电气设计规范条文说明中有否有详细说明,最好不像民规那样不明不白就好了。
 楼主| 发表于 2011-1-21 15:03:44 | 显示全部楼层
户箱进线断路器是总断路器,不能认同。那表箱表后的断路器算什么?是分断路器?表后的断路器到户箱的供电线是公共线路还是用户内部线路,有的有架空层(又叫车棚)的灯具插座线从何处引来的,会从高层引下来吗?如果从表后断路器引来,算不算户内负荷?如果靠虑到这些,你还认会户箱内的进线断路器,是户总断路器,而表后断路器是分断路器吗?
 楼主| 发表于 2011-1-21 15:29:05 | 显示全部楼层
回答8楼老师,审图说违反民规第10.8.1-11条。
     
发表于 2011-1-21 16:13:07 | 显示全部楼层
在本地
对于住宅设计
遵循的是本地的地方住宅设计规范
也确实是有需要在用户箱进线端设置过;欠压保护功能的规定