哦,看来注册会员的kx能够取得很准,洗耳恭听。 秋石 发表于 2011-8-25 09:57 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
是的是的——规范未提及。 依注册会员提问方式的逻辑反问(任元会先生论文中的解释除外): 1、照度达正负10%的偏差,有哪条规范不允许LPD作相应变化? 2、照度超过正负10%的偏差(少于10个灯具场所),又有哪条规范不允许LPD作相应变化? 尺短寸长 发表于 2011-8-25 20:43 登录/注册后可看大图
举例: 办公建筑照明功率密度值不应大于表6.1.2的规定。当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。 条文解释:当符合第4.1.3和第4.1.4条的规定,照度标准值进行提高或降低时,照明功率密度值应按比例提高或折减。 规范第一句话,就是LPD不能超过表格规定。什么是LPD?不就是照明安装功率/场所面积?让你折算了吗?后面说只有在符合第4.1.3和第4.1.4条规定时,照度标准值变了才可以折算。有关LPD这条,提过半句什么10%没有?那么你的LPD值超了表格规定,照度标准值又没变,你说违反规范不? 这么简单的语言逻辑关系,还要怎么解读?注册会员 发表于 2011-8-26 11:05 登录/注册后可看大图
任元会解释了多年多次多场合. 注册会员 发表于 2011-8-26 11:21 登录/注册后可看大图
有关LPD这条,提过半句什么10%没有?那么你的LPD值超了表格规定,照度标准值又没变,你说违反规范不? 这么简单的语言逻辑关系,还要怎么解读? 注册会员 发表于 2011-8-26 11:05 登录/注册后可看大图
查看全部评分
。。。如果一个规范让N多人理解错了。。。sccat 发表于 2011-8-26 12:08 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
照着注册会员的这个葫芦画画瓢—— 规范第二句话,当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。条文解释:当符合第4.1.3和第4.1.4条的规定,照度标准值进行提高或降低时,照明功率密度值应按比例提高或折减。 尺短寸长 发表于 2011-8-26 11:32 登录/注册后可看大图
并非仅限于“理解”,还包括由编制人员担任讲课老师的“宣贯讲课”和由编制人员负责编写的《培训讲座》 ... 尺短寸长 发表于 2011-8-26 12:18 登录/注册后可看大图
不反对2008年任元会先生论文中提出的观点。但并不因为任元会先生2008年论文的发表,就视当年GB 50034-2004编 ... 尺短寸长 发表于 2011-8-26 11:52 登录/注册后可看大图
从道理上讲,当某一房间或场所的标准照度一旦确定,那么如下规定是否更为合理呢? 1、设计照度正偏差0~+10%,LPD不允许折算; 2、设计照度负偏差0~-10%,LPD则应该折算(强调照明设计节能,做到无难度)。 尺短寸长 发表于 2011-8-26 11:52 登录/注册后可看大图
提高或折减是有前提的, “当符合第4.1.3和第4.1.4条的规定”,几个大字在那里,你不符合前提条件提高降低什么? “照度标准值进行提高或降低时,”若照度标准值不变,你LPD提高折减什么? 规范写到这程度,还要怎么写?如果你看规范是习惯无视所有的前提,只看到最后一句话的话,我无话可说了。注册会员 发表于 2011-8-26 15:07 登录/注册后可看大图