[问题探讨] 关于变配电房的设置

[复制链接]
发表于 2011-10-18 10:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好!有一个城市综合体,长度大约290米,宽度大约80米,三层及以下是裙房,三层以上局部为14层的公寓式办公,左右各一幢,该建筑左右对称,请教这种建筑变配电房设置一个的话是不是供电距离太远了;还是设置2个,左右各一个比较合理?建筑面积大约10万平,总高度大约40米
 楼主| 发表于 2011-10-19 17:06:39 | 显示全部楼层
没人给点意见吗?{:sad:}
发表于 2011-10-19 20:40:30 | 显示全部楼层
1、估计负荷在8000KVA左右。
2、按4台变压器考虑。
3、左右各建一座10KV变电所。
4、每座变电所由两回10KV电源进线。或三路10KV电源进线,两座10KV变电所之间设联络线。
     (供参考)
 楼主| 发表于 2011-10-20 10:17:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复。现在有2种方案:
一种方案是设2个变电所,左右各一座
另一种方案是设1个变电所,设在中间,这样的话供电距离较远,电缆长,电压降比较大,那电缆截面就要放大。
相比这2种方案的话哪种造价低呢?
发表于 2011-11-4 15:15:19 | 显示全部楼层
10W平方米,不用整那么复杂。一个配电室足够了