[问题探讨] GB50057-2010问题探讨

   火.. [复制链接]
     
发表于 2012-2-22 22:22:36 | 显示全部楼层
回复 25# 尺短寸长


    我觉得贴装非常难看,现实中很难做到

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 可以齐平安装。

查看全部评分

     
发表于 2012-2-22 22:26:23 | 显示全部楼层
从发内容上看,GB50057-2010包括电子系统的防雷,那么GB50343算什么呢?
     
发表于 2012-2-22 22:29:40 | 显示全部楼层
GB50343的计算公式还引用GB50057的数据,那么GB50343的计算公式是不是就作废了,所谓的风险评估是不是就不能计算了
     
 楼主| 发表于 2012-2-22 22:31:15 | 显示全部楼层
回复 30# sccat

http://wenku.baidu.com/view/67dc526e561252d380eb6e3f.html
浦东新区建设工程防雷专业施工图设计文件审查技术规定(试行)报批稿
3.8.10
“应符合表4规定”——看表4就行。
     
发表于 2012-2-22 22:38:27 | 显示全部楼层
回复 34# 尺短寸长

这个表比较旧吧,有些地方不满足新防雷规范啊。
     
发表于 2012-2-22 22:40:33 | 显示全部楼层
回复 31# wurenhecai


    我觉得明装更危险,不像屋面很少上人

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 why?

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-2-22 22:42:11 | 显示全部楼层
回复 35# sccat


是的,自2006年就如此规定。
GB50057-2010发布后,上海气象局和上海市浦东新区气象中心均表态,目前上海依旧采用此表。
     
 楼主| 发表于 2012-2-22 22:45:01 | 显示全部楼层
回复 35# sccat

故28#楼就有言在先——上海气象局的要求,和外地不一样啊。
     
发表于 2012-2-22 22:46:07 | 显示全部楼层
一直想知道GB50057和GB21714的关系,按哪个执行呢?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
秋石 + 8 你原本就富裕,就先少加点

查看全部评分

     
发表于 2012-2-22 23:03:14 | 显示全部楼层
GB 21714 带T的,带T不算。。。
     
 楼主| 发表于 2012-2-22 23:06:07 | 显示全部楼层
《雷电防护》GB/T 21714-2008/IEC62305:2006
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
     
发表于 2012-2-22 23:20:05 | 显示全部楼层
《雷电防护》GB/T 21714-2008/IEC62305:2006这个是推荐性标准
那《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010是不是强制性标准呢?黑体字是强制性条文,必须严格执行,那非黑体字可以不严格执行么?
请求大家普及一下常识。
谢谢迟总补充完整,严谨。

评分

参与人数 1E币 +16 收起 理由
秋石 + 16 夜深了,无夜草不肥,多给你些

查看全部评分

     
发表于 2012-2-22 23:28:26 | 显示全部楼层
谢过谢过。
知兄对熔断器颇有研究,冒昧斗胆一问,这个帖子您是啥意见呢?
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-21582-1-2.html
     
 楼主| 发表于 2012-2-22 23:30:16 | 显示全部楼层
那《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010是不是强制性标准呢?
当然是!

黑体字是强制性条文,必须严格执行,那非黑体字可以不严格执行么?
就目前的理解:
你不执行“强制性条文”,审图人员就可以开整改单,若造成一定后果,就可罚你款&降你和你单位资质。
你不执行“非黑体字”的强制性标准规定(指正确规定),审图人员应该命令你改正;若造成各种损失,照样追究你和你单位的责任。
     
发表于 2012-2-22 23:50:17 | 显示全部楼层
收到。学习了。
GB50057很多条款都来自IEC62305,GB/T21714是IDT等同采用 IEC62305。如果GB50057某条规定和IEC62305不一样,当然这是很自然的,但我想条文的目的应该是一致的吧,如何来区分哪个更合适呢?比如采用自然引下线可以不要求满足专设引下线的间距,GB/T21714并没有相关的要求(也许我没有看清楚),在哪里去找理由呢?
也许我想多了{:tongue:}