账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4765|回复: 3

[规范条文] 两个问题火灾报警跟消防联动,高手教下我这个新手

[复制链接]
发表于 2012-7-28 11:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1)是住宅的,一类高层,有消防电梯跟非消防电梯,但是没有正压送风机,跟防排烟风机,那要不要做火灾报警及消防联动!
如果按《民规》的13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:

1高层建筑:1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;2)建筑高度超过24m的其他高层民用建筑,以及与其相连的建筑高度不超过24m的裙房。

13.4.1消防联动控制设计应符合下列规定:

1消防联动控制对象应包括下列设施:1)各类自动灭火设施;2)通风及防、排烟设施;3)防火卷帘、防火门、水幕;4)电梯;5)非消防电源的断电控制;6)火灾应急广播、火灾警报、火灾应急照明、疏散指示标志的控制等。
其中13.4.1消防联动控制设计对象包括电梯!是不是说有电梯就要联动,然后就要设火灾报警!
2)先有火灾报警还是先有消防联动!《民规》的13.1.3,好像是先有消防联动,才设火灾报警!
     
发表于 2012-7-28 18:44:59 | 显示全部楼层
《民规》的 13.1.3(13.4.1)条,属于因果倒置典型案例!

有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所 ——
防火卷帘就应设置火灾自动报警系统?
防火门就应设置火灾自动报警系统?
电梯就应设置火灾自动报警系统?
非消防电源就应设置火灾自动报警系统?
火灾应急照明就应设置火灾自动报警系统?
疏散指示标志就应设置火灾自动报警系统?

一句话 —— 民用建筑是否应该设置火灾自动报警系统,不能拿《民规》的 13.1.3(13.4.1)条作为设计依据和审图依据。
     
发表于 2012-7-28 18:54:02 | 显示全部楼层
《民规》JGJ 16-2008(关键在于它是强制性设计规范)—— 一本既让人爱、又使人恨的设计规范。

发表于 2012-7-30 13:39:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-7-30 13:43 编辑

按《高层民用建筑设计防火规范》,好像高度不超过100M的一类高层住宅可以不设火灾报警?

而且根据1高层建筑:1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;
那么如果没有消防联动控制,是否也就不用设火灾报警了呢,这样是否跟高规的规定对应了呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-28 18:56 , Processed in 0.071589 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表