总平路灯的照明审查意见

   火... [复制链接]
     
发表于 2013-1-2 17:53:45 | 显示全部楼层
不知二位大佬的根本差别是什么?你们简单总结一下,我也来评判一下

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 评判出场!

查看全部评分

     
发表于 2013-1-2 19:06:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-2 21:36 编辑

回复 152# 大鼻山

根本差别是什么?

总结一下:

1、设计是一回事,审图是另一回事。
如果,将设计用私权利来理解“法无禁止即可为”,那么,审图就得用公权力来理解“法无授权即禁止”。


2、入门者说“三相RCD不适用触电保护”,错了;入门者说“三相RCD不适用单相负载的触电保护”,也错了

51# 入门者
举一例
   三相中其中2相正常泄漏电流为20mA,第三相正常泄漏电流为5mA,其三相合成电流为15mA,30mA动作的RCD不会跳闸。此时第三相因人触及,增加了35mA触电电流,该相泄漏电流变为40mA,其它2相泄漏电流不变,三相合成电流为20mA,30mA动作的RCD同样不会跳闸。而人已不行了,所以“三相RCD不适用触电保护”(后又改为“三相RCD不适用单相负载的触电保护”),规范上是没有,但电气原理上有。

分析对不对呢?
分析同样错了。112# 模仿入门者思路的分析,并不在于15mA以上的可能动作和30mA的可靠动作上,入门者自己再想想112# 模仿分析的真实含义吧。  


151#入门者
“短路灵敏度校验时,如果末端短路,经计算短路电流为160A,合格否?按瞬时脱扣动作电流为80A校验,计算短路电流超过规范要求1.3倍了,合格。但按瞬时脱扣动作电流为160A来校验时,没有达到1.3倍要求,不合格……”

分析对不对呢?
基本思路是对的,但其中存在两个严重错误。自行比对GB 50054-2011,想想为什么尺短会说“两个严重错误”?


3、室外路灯,能完全纠结于30mA的RCD?为什么不想想AC25V?

4、室外路灯三相配电漏电“肩并肩、手挽手、一二一齐步走”,三相同时刻增大吗?室外路灯三相配电能被审图判为违反规范规定吗?
显然不是那么回事。

5、对于室外路灯:

1)在某些供电长度情况下,“用三个单相开关,然后接线分L1L2L3循环接线可能是一种合理设计;而在某些情况下,这种方法就可能不是一种合理设计,也可能会导致设计方案无法实施;
2)“用三个单相开关,然后接线分L1L2L3循环接线”不能成为室外路灯“用一个三相开关,按L1L2L3循环接线”是错误设计的一个判定依据;
3)大鼻山23#楼“……楼主的情况,三相或单相配电均可。但是显然三相配电更为经济、常见”的观点——
尺短完全赞同。
若一定要补充完善什么的话,我会说:有些情况下,单相配电可能合理些;有些情况下,单相配电会存在问题,应该采用三相配电。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 总结性陈词,此问题可以画句号了!

查看全部评分

     
发表于 2013-1-2 19:09:27 | 显示全部楼层
大鼻山 作为老资格的元老级贵宾,就请当回判官吧。{:49:}
     
发表于 2013-1-2 19:19:55 | 显示全部楼层
有些情况下,单相配电可能合理些;有些情况下,单相配电会存在问题,应该采用三相配电。

上句“单相配电可能合理些”——
是什么意思呢?
意思就是,即便设计满足规范要求,做成了不甚合理的三相配电,但只要满足规范要求的电气安全要求,审图机构审图人员遵照“法无授权即禁止”就没有权利提出“设计违规”的审图意见。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 公权不得滥用

查看全部评分

     
发表于 2013-1-2 19:24:03 | 显示全部楼层
得听yangyang7201的“放松一下心情,远离想不通的技术问题两天,说不定下一次来看这个问题也就豁然开朗了呢”建议,放松放松、远离远离了。
     
发表于 2013-1-2 19:31:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-2 21:35 编辑
现在可以评论你112# 楼的发言了。
  早已注意到,把我51#发言“30mA动作的RCD同样不会跳闸”改成“30mA动作的RCD可能不会跳闸”了,“同样”改为“可能”,这恰恰反映了你上述我举的理念上的缺陷。必须用可靠性的数据来说话。你以为我不知道:30mA动作的RCD不动作电流是15mA,必须动作电流是30mA。15mA~30mA像微断瞬时脱扣值一样误差范围区。

  最后要用你的话回敬给你了,“有这样分析的吗?”入门者 发表于 2013-1-2 16:27


分析的重点,并不在于15mA以上的可能动作和30mA的可靠动作上——
呵呵,入门者转移视线了吧。
分析的重点,在于:三相配电漏电“肩并肩、手挽手、一二一齐步走”,三相同时刻增大吗?
     
发表于 2013-1-2 19:33:11 | 显示全部楼层
同意:室外照明讨论30毫安的RCD,多数情况下无意义。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 无意义!

查看全部评分

     
发表于 2013-1-2 21:34:45 | 显示全部楼层
回122#尺总: 3、既然是室外路灯,入门者你为何不采用防水接线端子呢(见119#的发言)?  

   按王老喷水 ...
入门者 发表于 2013-1-1 19:41

路灯不会是如喷水池般长期泡水的场所,接线端子应该并不需要必须满足IPX8。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 是的。

查看全部评分

     
发表于 2013-1-2 23:00:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2013-1-2 23:17 编辑

1  对于间接接触防护,谈漏电电流值意义不大,重要的是“接触电压值”和“自动切断电源的时间”,漏电电流达到500m也未必就死人;
2  “其中2相正常泄漏电流为20mA,第三相正常泄漏电流为5mA,其三相合成电流为15mA”这种现象是正常的泄漏电流吧,对于路灯来说大概主要是线路的电容电流,这些泄露电流会流过人体吗?对人有危害吗?
3  路灯发生接地故障的时候(漏电),三相“瞬时”、“同时”漏电。。。
(只有“瞬时”。。。,才会出现某两相多少mA,另一相多少mA,然后抵消。。。,RCD不动作。。。)
4  是不是应该从“装置的接地形式”,“接地故障电阻”,“故障电压”,“切断电源的时间”上综合考虑。。。
5  “三相RCD不适用单相负载的触电保护”是个伪命题。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 线泄漏;点泄漏;接地形式;故障电压;持续 ...

查看全部评分

发表于 2013-1-3 15:03:26 | 显示全部楼层
这么多大佬参于对“三相RCD不适用单相负载的触电保护”批判,对于小人物入门者来说极大荣幸----可以听到更广泛的技术高见。

  再来说一些分析和观点供大家批判。

  先从马路水中有电引起触电伤亡事故说起,媒体的报道都提及是路灯漏电引起。这就是说漏电时有RCD的没有动作,为什么不动作?难道每次触电伤亡事故都是RCD本身质量问题?是不是会有其他原因引起正常的RCD不动作呢?漏电流达不到单相RCD的动作电流值,还有一种漏电流已足以驱动单相RCD但仍不跳的情况存在,这就是采用三相RCD,才有这种可能。

  三相RCD有否三相漏电流有同步增大,从而使合成漏电流不会到三相RCD动作情况出现,是否会像有人认为的中大奖当总统差不多呢?我认为这种可能很大。尤其对于平原地区来说,100m内的道路基本是平的,这种地段太多太多了,100m内有三相供电的电杆肯定多于三根了。暴雨时道路上积水,整体水面基本上是等高的,到达电杆根部时间也相差不多。假定三相供电的三根电杆各相隔1min先后泡入水中。如果第一根泡入水中在1min产生的漏电流值能使三相RCD动作,那是最理想的结果,1min后路面上就没有电了,也不会发生
积水电击人事故。如果第1根泡入水中在1min产生的漏电流值不能使三相RCD动作,那以后三相RCD动作可能性会很小了。按相量法,第2根灯杆处产生的漏电流在第1相漏电流反方向的轴上,有投影漏电流,抵消第1相漏电流,当随后的第3相漏电流时,抵消作用更大。这样的话,要使三相RCD动作,必须某一相正常电流加漏电值超过断路器过电流整定值时,才会跳闸,后果就是积水中长期带电。本人认为积水中长期带电的原因主要是采用三相RCD。

   肯定会有人认为上述的是天方夜谈,那请解答一下:积水中长期带电的电气原理。

   入门者追求目标是:减小水中有电时间,减小发生触电伤亡事故几率。
发表于 2013-1-3 15:13:29 | 显示全部楼层
回152#尺总:  入门者说“三相RCD不适用单相负载的触电保护”,也错了。

   口口说“三相RCD不适用单相负载的触电保护”错了。
   “三相RCD适用单相负载的触电保护”对吗? 肯定是错的。

   要是对的话,住宅单元总进线处的三相RCD可以代替户内各RCD保护功能了。我知道你回答,这是规范要求的。抛开规范说说,在任何时候能起到触电保护作用的电气原理依据。

   如果浴室发生漏电,又同时户内回路RCD失效,有单元总进线处的三相RCD能脱扣动作的话,洗浴的人能可靠保证不会触电死亡吗?
     
发表于 2013-1-3 15:38:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-3 19:12 编辑

回复 160# 入门者

想请问:关于电气安全问题的分析,是“媒体记者”专业还是我们这些“电气行业工作者”更专业些?媒体记者道听途说、以讹传讹、不经专业分析就加以报道是常有的事情,否则,也不会出现令人啼笑皆非的“肉灵芝” 事件。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 三人成虎!

查看全部评分

     
发表于 2013-1-3 15:41:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-3 18:57 编辑

回复 161# 入门者

住宅单元总进线处的RCD与户内RCD是同一个作用?
发表于 2013-1-3 19:19:38 | 显示全部楼层
回162#yangyang7201 :

  使我想起了一本书,书中介绍一位欧洲大哲学家康德的话,大意是,指着面前的一块石头说,在我未碰到它以前地球上不存在这块石头。

  你已达到这种境界,我辈无法理解了。

  从中可见,你从来没有考虑过马路水中有电引起触电伤亡事故之事,哪里还有共同讨价基础呢?变成对大哲学家弹琴了。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
yangyang7201 + 1 对“哲学家”弹琴?呵呵... ...

查看全部评分

     
发表于 2013-1-3 19:27:53 | 显示全部楼层
回复 160# 入门者

1、室外路灯配电回路设置RCD了吗?
2、室外路灯配电回路设置了RCD,因为经常误动作(比如按入门者要求设置了30mA的动作整定值),被拆除了吗?
3、其他未设置RCD的回路,发生单相接大地故障,造成中性点电位超过危险电压值了吗?
4、高压侧接地故障,影响到低压侧了吗?
……
这些,才是关键。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 唉……

查看全部评分