审图意见是对的,也有规范依据,本条规范的本意是发生故障或检修时的停电范围。 zhouke 发表于 2013-12-26 22:56 登录/注册后可看大图
如图所示,出现这样状况时,结果会怎样?
消防应急照明专题帖子汇总
断路器的电流_时间曲线是在三相相同的条件下给出的,若某一相因某种原因过载时包括增加灯具、灯具容量加大使其过载时,因三相电流差别很大,其保护特性就会有变化,有可能无法可靠保护线路。要么减少其使用寿命,甚至造成短路故障。 zhouke 发表于 2014-1-4 21:56 登录/注册后可看大图
一个总平工程,各回路采用三相断路器保护,出线为三相回路。各回路的路灯按L1\L2\L3顺序接入。 shan 发表于 2012-12-25 10:40 登录/注册后可看大图
每个单相回路都设有保护装置,三相出线不存在问题。直接用三相保护装置保护单相设备则不妥。不仅保护不可靠,而且检修或故障时停电范围大。 zhouke 发表于 2014-1-5 00:29 登录/注册后可看大图