总平路灯的照明审查意见

   火... [复制链接]
发表于 2012-12-31 14:03:27 | 显示全部楼层
回93#尺总:  我们普通办公建筑中的一些办公室、会议室,用插座供电的三相柜式空调太普遍了,按入门者“三相RCD不适用触电保护”的理论——全玩完!

   “三相RCD不适用触电保护”,这句话不完整,容易产生歧义。对于本贴讨论的主题和我发言的内容,应改为“三相RCD不适用单相负载--路灯的触电保护”。

   请教: “三相RCD不适用单相负载的触电保护”的理论——是不是全玩完!

   不想回答,不勉强。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
尺短寸长 + 3 呵呵,激将法。

查看全部评分

     
发表于 2012-12-31 14:06:55 | 显示全部楼层
回复 107# 入门者

请自行仔细看81#、98#—100# 的回帖。
     
发表于 2012-12-31 14:08:23 | 显示全部楼层
三相RCD不适用单相负载的触电保护——错!!!
发表于 2012-12-31 14:34:40 | 显示全部楼层
回99#尺总:  30mA 的 RCD 整定动作值,对于绝大多数长距离的室外路灯——呵呵,开玩笑了!

   30mA 的 RCD 整定动作值,作为讨论时的举例,应该可以吧!而且实际可用于短距离路灯供电电路。

   绝大多数长距离的室外路灯的单相漏电保护还是有其他办法的。

   一种用估算正常泄漏电流办法,按供电长度和线材可估算出正常泄漏电流值,可以定出动作电流值。一般有一定规律,有人已在做这方面工做,《建筑电气》有数据介绍。当然按此得出漏电保护器动作值为非标值,举我所知制造厂调正动作值不是很难。
   另一种实测,根据实测正常泄漏电流值,来决定RCD的动作电流。
     
发表于 2012-12-31 14:40:52 | 显示全部楼层
入门者 为什么耿耿于怀于“30mA的 RCD 整定动作值”?

1、AC25 这个安全值,为什么就不能采用?
2、TN 系统下的等电位联结,也不失为方法之一,对不?
     
发表于 2012-12-31 14:45:03 | 显示全部楼层
入门者认为“三相RCD适用三相负载的触电保护”了?

模仿51#楼:
三相配电回路中其中2相正常泄漏电流为20mA,第三相正常泄漏电流为5mA,其三相合成电流为15mA,30mA动作的RCD不会跳闸。此时第三相因人触及,增加了35mA触电电流,该相泄漏电流变为40mA,其它2相泄漏电流不变,三相合成电流为20mA,30mA动作的RCD可能不会跳闸。而人已不行了,所以“三相RCD不适用三相触电保护”,规范上是没有,但电气原理上有

有这样分析的吗?
     
发表于 2012-12-31 14:48:00 | 显示全部楼层
建议入门者看看王厚余先生的书,他老人家说的,可比我说的清楚得多。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 已说清楚,善哉!

查看全部评分

     
发表于 2012-12-31 15:25:12 | 显示全部楼层
呵呵,仔细琢磨一下入门者的发言,其中一些观点不无道理,对于此类路灯设备,当发生水淹之类的事故,三个相线同时发生漏电的情况不是不可能发生,但就此得出三相RCD不适用单相负载的触电保护的结论值得商榷。
     
发表于 2012-12-31 15:57:05 | 显示全部楼层
三相自然漏流原本就是存在的,三相RCD不适用单相负载触电保护的结论根本就是错误的。
发表于 2012-12-31 17:51:04 | 显示全部楼层
太多太多问题要回答一个一个来吧!

   引自81#:但用在这个问题上恐怕不适,单项漏大殿最常见,要是三相同时在0.及秒之内同时漏大殿,那可能性和中大奖当总统差不多,大众适用性不高。

  本不想回答,因为尺总特别提到该贴子,不得不关注一下了。

  先回忆一下今年媒体的报道:国际级大城市北京、上海大面积内涝,长沙几乎全城进水,像我们这里小城市内涝更不在计数之列。
  大面积内涝,会使多路路灯供电线同一时刻处于水下。

  81#的发言,这是金属短路思维的延伸,非金属性短路----路灯杆泡水后,泄漏电流哪能在这么短时间内立即达到这么大。

  路灯杆泡水后,根部接分支线处,一般有胶布之类绝缘材料,被水侵入后,开始有较小的电流泄漏产生,随着时间的推移,根部接分支线处泄漏电阻变小,加上水域面积增大后入地电阻也变小,从而使泄漏电流变大。如果三相RCD三相泄漏电流同步增大,其合成值有很大可能不会超过动作电流值,RCD拒动,使水中长期有大达1A泄漏电流和引起的危险电位差。

   以上分析的可能性,难道像中大奖当总统差不多吗?

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
尺短寸长 + 1 差不多!

查看全部评分

     
发表于 2012-12-31 18:09:39 | 显示全部楼层
就算“一般有胶布之类绝缘材料,被水侵入后,开始有较小的电流泄漏产生……”——

一条路灯配电线路,进入某灯杆底座,若 A(B或C) 相接电存在这种情况,其余 2 相根本就不应该被剪开存在神马“一般有胶布之类绝缘材料”的可能,除非是“马路电工”乱接线。入门者想多了。
     
发表于 2012-12-31 18:22:49 | 显示全部楼层
除非是“马路电工”乱接线或是一个不合格的电工乱接线
     
发表于 2012-12-31 18:43:24 | 显示全部楼层
电气安全,有赖于设计方、施工方、竣工验收方、运行管理方、设备和线缆制造供应方等多方共同努力来保证。

如果,不能保证施工方、竣工验收方、运行管理方、设备和线缆制造供应方等各方面的质量和努力,单依靠设计方,这个RCD 将可能是“安全不能承受之重”。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 操碎了心啊!

查看全部评分

发表于 2013-1-1 09:04:50 | 显示全部楼层
回117#尺总:  一条路灯配电线路,进入某灯杆底座,若 A(B或C) 相接电存在这种情况,其余 2 相根本就不应该被剪开存在神马“一般有胶布之类绝缘材料”的可能,除非是“马路电工”乱接线。入门者想多了。

  尺总:你应绕一弯想一想。

  115#有这么一句话:大面积内涝,会使多路路灯供电线同一时刻处于水下。
  这句话内含,分别接至三相的多根路灯杆会同时浸泡在水中,一根路灯只有一个接线破口,3根路灯有3个接线破口,9根路灯有9个 接线破口,......。难道9个接线破口会接在同一相上,不可能分别接在三相上吗?

   看一看34#你的发言----合理的做法: 相序为L1/L2/L3/L1/L2/L3;
  按你接线做法,只要最多相邻4根路灯杆同时泡水,就会出现115#三相同时产生渐变泄漏电流的情况。
     
发表于 2013-1-1 10:46:18 | 显示全部楼层
回复 120# 入门者


精神可嘉!{:1_274:}

但是,善意提醒入门者:

如果,你自个儿做设计,也许可以这么“绕一弯想一想”;
如果,你去审人家图纸,拜托不要这么“绕一弯想一想”。