总平路灯的照明审查意见

   火... [复制链接]
     
发表于 2012-12-30 13:16:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-12-30 13:23 编辑


我看很多景观照明配电,距离短用单相开关,距离长的用三个单相开关,然后接线也是分L1L2L3循环接线——

1、在某些有限供电长度情况下,“距离长的用三个单相开关,然后接线也是分L1L2L3循环接线可能是一种合理设计;而在某些情况下,这种方法就可能不是一种合理设计,也可能会导致设计方案无法实施;
2、“距离长的用三个单相开关,然后接线也是分L1L2L3循环接线”也不能成为室外路灯“用一个三相开关,按L1L2L3循环接线”是错误设计的一个判定依据。
     
发表于 2012-12-30 13:20:15 | 显示全部楼层
以市政路灯为例,基本是三相配电回路(供电距离的问题);

工业厂区范围较大,同市政路灯这种情况。
     
发表于 2012-12-30 13:21:17 | 显示全部楼层
可以问问做市政路灯的大鼻山。
     
发表于 2012-12-30 13:33:24 | 显示全部楼层
回复  尺短寸长

    你说的审图的观点是对的,至于这个问题,我们是不是可以这么理解,审图认为是不是采用三个单相开关比三相开关更加合理,或者说更加好呢……lina008 发表于 2012-12-30 13:10


更加合理,或者说更加好——  46#已经明确说过,这不是审图人员的工作范围,当年的培训特别提到过,处理起来容易走偏,更容易引发业主方、设计方和审图方之间的矛盾。
发表于 2012-12-30 14:21:15 | 显示全部楼层
回56#尺总: 1、入门者你若设计一个几十米、百米左右供电距离的室外路灯,用 30mA 的单相RCD,你还能设计得出来

   这承认了一个客观事实,供电距离不长时,单相RCD优于三相RCD,能真正起到触电保护作用。

   在55#举的暴雨天例子,如果三相泡水后,各增加1A左右的泄漏电流,三相合成泄漏电流增量很小,不会使三相RCD动作。如果用单相RCD,即使动作电流是500mA,也会跳闸断电了。动作电流是100mA,更会提前跳闸了。

  《建筑电气》2008年第2期上有,某城市3名行人在积水的人行道上行走时,因路灯漏电遭电击死亡的报道。如果死者家属上法庭追查责任,若用三相RCD,路灯公司和设计者都难脱干系。
     
发表于 2012-12-30 14:26:41 | 显示全部楼层
回复 66# 入门者

单相RCD优于三相RCD,能真正起到触电保护作用——
1、三相RCD,就“能真正起到触电保护作用”?
2、yangyang7201 在 57# 已经给你意见了。

大鼻山注意了,入门者“如果死者家属上法庭追查责任,若用三相RCD,路灯公司和设计者都难脱干系”看见没?{:tongue:}
     
发表于 2012-12-30 14:39:41 | 显示全部楼层
回复 66# 入门者

这承认了一个客观事实_

承认了么?
举例否定的一个案例,就能成为“反推”的依据么?
     
发表于 2012-12-30 14:40:47 | 显示全部楼层
室外路灯,RCD一定得采用30mA么?
发表于 2012-12-30 19:23:43 | 显示全部楼层
回68#尺总:举例否定的一个案例,就能成为“反推”的依据么?

   看来尺总认为,即使供电距离不大的路灯可用三相RCD,与用单相RCD有同样效果了。

   本人在上面几个贴子,再三指出三相RCD由于漏电流是三相相量合成,有不能正确反映单相漏电流的原理性缺陷,无法与单相RCD相比,结果三相RCD在触电保护功能上来说形同虚设,不能及时切断故障电路,成为人们触电伤亡事故原因之一,这是设计不当的后果。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
尺短寸长 + 2 偏了方向……

查看全部评分

     
发表于 2012-12-30 21:02:13 | 显示全部楼层
从这个帖子大家可以充分领略到设计工作的复杂性、辨证性及精彩性和光荣性
     
发表于 2012-12-30 21:04:35 | 显示全部楼层
在这个问题上我是完全赞同老寸的观点和做法的,知音呐、共鸣呐拥抱一下
     
发表于 2012-12-30 21:14:04 | 显示全部楼层
就是这尺的名头好像比较别扭,听差了谐音容易误解

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
尺短寸长 + 3 不是吧?

查看全部评分

     
发表于 2012-12-30 21:19:22 | 显示全部楼层
电气设计是一项相当繁杂的事,需要考虑相当多的因素,进行取舍,而且要善于把握关键的控制性因素---这话怎么这么熟,哦是前几天在一个帖子里说过类似的,也适用这贴
     
发表于 2012-12-30 21:30:12 | 显示全部楼层
我怎么觉得举路灯的例子还是不当,若是一个小院子的景观灯用单开是适当的,恰恰是路灯,长度是其控制性因素的特点,若是尽头的路灯刚装好就不亮恐怕这设计就白干了,或是设计性价比太低也是不好接受的
     
发表于 2012-12-30 21:33:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-30 21:36 编辑

回复 70# 入门者

建议入门者先跳出自设的“三相RCD不适用触电保护”的思维束缚,连贯地仔细地思考一下尺总49#、56#、67#给你的答复,尤其是49# “3)防范接地故障和漏电保护,也并非一回事。”这一句。