总平路灯的照明审查意见

   火... [复制链接]
     
发表于 2012-12-31 11:29:29 | 显示全部楼层
回56#尺总:对已带PE供电线的立式空调,规范已有必须用漏电保护器的条文。立式空调是固定设备,难道规范条文是错的。请说说对这条文的看法。入门者 发表于 2012-12-31 09:25


入门者是否遗漏了什么吧?
“对已带PE供电线的立式空调”就“必须用漏电保护器”?

我怎么记得是:电源插座供电的……。

入门者既然举此例,倒反而提醒了我。
请问入门者:住宅建筑(比如别墅建筑)存在不存在电源插座供电的三相柜式空调?按入门者“三相RCD不适用触电保护”的理论——

1、住宅建筑用插座供电的三相柜式空调,全部属于“违规”设计?
2、住宅建筑用插座供电的三相柜式空调 ,全得改用单相柜式空调或单相壁挂分体式空调?
     
发表于 2012-12-31 11:31:24 | 显示全部楼层
我们普通办公建筑中的一些办公室、会议室,用插座供电的三相柜式空调太普遍了,按入门者“三相RCD不适用触电保护”的理论——全玩完!
     
发表于 2012-12-31 11:33:05 | 显示全部楼层
JHL123321 在 81# 已经说得很清楚了。
发表于 2012-12-31 12:41:20 | 显示全部楼层
回92#尺总:我怎么记得是:电源插座供电的……。  

   这是否这种意思:只要通过插座连接的固定设备变成了移动设备,立式空调可不是你们所说的“抱着……搬来搬去……”设备。

   有的设计已用微断代替插座,按尺总的逻辑,立式空调供电回路可不需漏电保护了。
发表于 2012-12-31 12:47:49 | 显示全部楼层
回49#尺总:1)室外路灯不是手握或移动电器设备;  

   难道不是手握或移动电器设备,就不需要设RCD。
     
发表于 2012-12-31 13:02:23 | 显示全部楼层
入门者 蛮有意思的。

手握或移动电器设备,需要设RCD;插座供电的柜式空调,需要设RCD……这些,都有规范规定。

入门者你整一个“三相RCD不适用触电保护”——
一没有任何规范依据;
二如何解释三相柜式空调的插座供电问题?

明明可以采用相对安全的插座(RCD)供电,你又想去“微断代替插座”了,想法倒是蛮多的。
     
发表于 2012-12-31 13:06:33 | 显示全部楼层
这样说吧,入门者你想在保证安全的前提条件下,进一步提高安全裕度,那是你自己的事。

审图,是另外一回事,满足设计规范不违规,审图人员就不能提出超规范的额外要求。
再说了,入门者你的观点、认识,值得商榷。
     
发表于 2012-12-31 13:08:51 | 显示全部楼层
再提醒一下:

30mA 的 RCD 整定动作值,对于绝大多数长距离的室外路灯——呵呵,开玩笑了!
     
发表于 2012-12-31 13:12:04 | 显示全部楼层
线泄漏和点泄漏,对人身安全的危害,是两回事;
30mA 的 RCD 保护和危险电压不超过AC25V,也是两回事。

对此问题的关注,到此为止。
发表于 2012-12-31 13:39:18 | 显示全部楼层
回97#尺总:  明明可以采用相对安全的插座(RCD)供电,你又想去“微断代替插座”了,想法倒是蛮多的。  

   不是想法倒是蛮多的。
   这是事实为依据的,在N年前,在一家饭店,已发现将3匹立式空调插座改为微断了,据说插座容易坏,只得改为微断。
   这里有几家设计院,对于5匹单相立式空调和三相空调,已不用插座了。

   看来尺总想回避这个固定设备要不设RCD问题了。
     
发表于 2012-12-31 13:43:59 | 显示全部楼层
回复 101# 入门者


1、回避?已经给你答案了,为什么不仔细看?
2、请解释:三相柜式空调的插座供电,“三相RCD不适用触电保护”?
     
发表于 2012-12-31 13:47:32 | 显示全部楼层
法无禁止即可为。
     
发表于 2012-12-31 13:48:33 | 显示全部楼层
法无授权即禁止。
     
发表于 2012-12-31 13:49:34 | 显示全部楼层
私权力 & 公权力。
     
发表于 2012-12-31 14:03:13 | 显示全部楼层
回97#尺总:  明明可以采用相对安全的插座(RCD)供电,你又想去“微断代替插座”了,想法倒是蛮多的。  
这是事实为依据的,在N年前,在一家饭店,已发现将3匹立式空调插座改为微断了,据说插座容易坏,只得改为微断。
   这里有几家设计院,对于5匹单相立式空调和三相空调,已不用插座了

   看来尺总想回避这个固定设备要不设RCD问题了。入门者 发表于 2012-12-31 13:39



这里有几家设计院,对于5匹单相立式空调和三相空调,已不用插座了

按照入门者“三相RCD不适用触电保护”的观点——三相空调无论就地是插座还是微断,配电线路环节设置的RCD,就是一“废物”,因为它是三相RCD,“不适用触电保护”。

呜呼哀哉!