[规范条文] 民规13.10.4条之4,什么叫做【耐火等级降一类】的电线

[复制链接]
     
发表于 2012-12-30 10:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这个问题是我在网易论坛看到的,

手册486耐火分A B类

耐火等级从B类再降低一级,是什么级?
能降到阻燃ZR级别吗

如果能降到阻燃,那又该选阻燃里A,B,C,D哪一级

我个人认为不能从NH直降到ZR,它们没有上下级关系
还有阻燃耐火线ZRNH,可以并列的


手册484页用词是供火温度,486页用词是受火温度
一个攻、一个受。。估计是内涵有别。
从温度看,阻燃的试验温度815℃还比耐火B类750~800℃的高呢
求大师解惑。。
     
 楼主| 发表于 2012-12-30 11:10:50 | 显示全部楼层
耐火等级A降B

已经是耐火等级B就不能再降了。
由B保底这样子吗?
发表于 2012-12-30 13:45:16 | 显示全部楼层
请看04DX101-1的6-65页的表6.124和6.126表,详细可阅读上海的电缆防火那规范。
     
发表于 2012-12-31 09:42:50 | 显示全部楼层
为何不看国标?
《GBT 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则》
     
发表于 2012-12-31 09:46:09 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-31 10:45:29 | 显示全部楼层
GA306-2001 阻燃及耐火电缆:塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求
发表于 2012-12-31 12:19:32 | 显示全部楼层
国标没写具体的用法的。。。。。。
发表于 2012-12-31 13:18:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-1-4 09:22 编辑

要想搞清楚怎样的电缆是ZR-A型等,还得看看GB12666.1《电线电缆的燃烧实验方法》,现行的好像是2008版的。
但要问什么样的情况下必须采用ZR-A,B,C,NH-A,B,C?我也没找到哪里有这个规定。
哪位大虾知道的能不能指点下。

难不成国标的几本规范GB12666.1-2008、GA306-2001 、GBT 19666-2005 只是编出来而已,在实际应用中因没有具体的指导应用规范变成了空文?
     
 楼主| 发表于 2012-12-31 18:55:06 | 显示全部楼层
要想搞清楚怎样的电缆是ZR-A型等,还得看看GB12666.1《电线电缆的燃烧实验方法》,现行的好像是2008版的。
...
暗夜流星 发表于 2012-12-31 13:18


什么样的情况下必须采用ZR-A,B,C,NH-A,B,C?我也没找到哪里有这个规定。

这个是看成束导体非金属含量。。。
直观感受——非金属含量越高、越容易燃烧。。。所以按此限制成束的根数。

手册484都有的,
非金属含量表在手册561,562
从562表看,桥架里只要放个3、5根大截面电缆,就要ZA级。。。。真是让人蛋疼的结论啊。。。
还好,审图从来没提过。。。


目前本人做法——市级以上重点项目、业主属上市圈钱公司、有政府坐台的、军队背景、石油石化电力垄断行业。。用ZB。
其他困难户、民营业主、不知名企业、内陆偏远地区用ZC
发表于 2012-12-31 22:30:31 | 显示全部楼层
{:sweat:}我说的表没人看么。。。。。楼上的。。。。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 懂哥,我是观众!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-1-4 08:29:08 | 显示全部楼层
我说的表没人看么。。。。。楼上的。。。。
han2003 发表于 2012-12-31 22:30



谢谢han
上海规程看了
6.124和表6.126还不一致。。
124表按建筑类别+截面分类,不涉及A级,
而126表按建筑类别分类,不涉及D级

手册那个表一个级别,对应一个非金属含量。貌似是在按非金属含量分类。
发表于 2013-1-4 14:58:02 | 显示全部楼层
楼主请仔细阅读这两个表格的题目,一个电缆,一个导线,这下明白了么?
发表于 2013-1-4 14:59:18 | 显示全部楼层
实际设计,是不会按非金属含量仔细计算的,既无必要,也不现实,一般都是按这两个表适当选择执行或者提高执行的。