账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

致歉公告

   火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-6-15 09:33:34 | 显示全部楼层
有时候,人的思维有一定的惯性。

正说,可能会有违思维惯性,因为常态可能并非如此;那么,反说,大概就便于理解,容易接受。

待我想想如何表达……等一会就好等一会就好。
     
 楼主| 发表于 2013-6-15 09:53:58 | 显示全部楼层
1# 尺短寸长
是承认论文有错(若大家觉得措辞太过严厉,改为存在“一定的问题”,也未尝不可)。

88# 尺短寸长 126# 尺短寸长
是提出:不遵守GB 16895.21-2011/IEC 60364-4-41:2005《低压电气装置 第4-41部分 安全防护 电击防护》411. 5. 1 条,可以还是不可以?
回答是:可以!但是,是有前提条件的可以!

实际上,排除这个特殊的“小概率、极端情况”(在实际工程中,分析了一下这种情况,几种因素均凑巧碰上,应该是极为罕见的),绝大多数的室外路灯按论文中的“独立的接地极是最佳选择”观点对待、处理,应该不存在任何问题。但注意,一定是在排除这个特殊的“小概率、极端情况”下,论文中的“独立的接地极是最佳选择”才正确。
但非常可惜,当时撰写论文时,本人尚未想到个特殊的“小概率、极端情况”,属于认知存在缺陷。

那么,有没有办法解决、处理这个特殊的“小概率、极端情况”呢?
当然有办法啦,答案就在回贴中。{:smile:}
     
发表于 2013-6-15 10:38:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-6-15 14:39 编辑

终于明白了!
88#、126#、137#中的内容是需要瞪圆眼睛,静下心来,端正态度,认认真真地去读的。
曾经以为明白了,原来是一知半解。
老话说的好啊,“一瓶子不满,半瓶子晃荡”,什么样的态度决定什么样的高度。打开瓶塞用实料挤出那一半的空气,瓶塞就安稳了,就不会乱“打嗝”了。
发表于 2013-6-15 11:26:34 | 显示全部楼层
尺短寸长  132# : 有请 131# 入门者 细看126# 尺短寸长 和88# 尺短寸长 的发言。

    我理解能力太差,126#和88#几乎与老住宅小区TT系统的现状配电毫不相干。请直面131#提出的问题,不想看含含含糊的回答。

    另外补充一点,王老的书(二版及三版)图3-9,对TT系统的定义,对还是错? 请直面回答,不要回避。
发表于 2013-6-15 11:39:57 | 显示全部楼层
{:1_274:}~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-6-15 11:47:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-15 11:47:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-15 11:51:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-15 11:57:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-15 11:59:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-15 12:29:41 | 显示全部楼层
yangyang7201 135# : 个人认为对规范条款不加以判断分析就机械应用才是教条。入门者以为呢?

   请问:你们对2005《低压电气装置 第4-41部分 安全防护 电击防护》的这条411. 5. 1“由同一个保护电器保护的所有外露可导电部分,都应通过保护导体连接至这些外露可导电部分共用的接地极上”判断分析过吗?

    不能把IEC 条文当作“天书”!  本人认为411. 5. 1条用于TN系统是正确的,但事物是复杂的,普遍性不能代替特殊性,特殊矛盾要特殊对待,《低规》条文是正确的,是从TT系统的定义和优点这特殊性出发的。

   yangyang大师,你来判断分析一下,TT系统接地极不连起来,会带来什么样的危害?

    yangyang大师,我在139#对尺总提的二个问题,你也应发挥回答一下,也请不要回避!
发表于 2013-6-15 13:57:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-6-15 13:58:49 | 显示全部楼层
回复 139# 入门者

若还是不明白,请再看70# sccat 的明示,然后分别结合你所谓的“老住宅小区TT系统(估计是:建筑物供电的情况吧)”和“室外路灯”的配电回路发生这种“小概率、极端情况”,不难得出结论。

至于尺短是否“含含含糊的回答”,本人就这个表达水平,认为已经表达清楚了。
若不能使入门者满意,在下致歉就是。
     
 楼主| 发表于 2013-6-15 14:05:56 | 显示全部楼层
给入门者一个提示:
建筑物的供电情况下,你所谓的“架空TT系统到几幢楼的各单元集中计量箱,采用树干式配电,计量箱就地接地。见不到楼幢之间、计量箱之间的接地线是连在一起的”和“室外路灯”的情况,最大的差异,在于接地电阻70# sccat 提到的这种事故即便出现,也不会发生电击伤人事故(前提是供电局的 TT 系统设计不违规)。
发表于 2013-6-15 14:13:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 14:17 , Processed in 0.064457 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表