老诚将 10kV 不接地系统发生接地故障坚持工作的概念,放到低压 380V TT 系统上来用,实属创举。{:1_274:}

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 你开玩笑了,我那里能这样做

查看全部评分

     
发表于 2013-6-15 15:42:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2013-6-15 16:20 编辑

即使是路灯处未设开关,此时该回路也可以不设通长PE线。
     
 楼主| 发表于 2013-6-15 15:45:09 | 显示全部楼层
回复 181# 治学以诚
回复 183# 大鼻山

请再看70# sccat 的明示。
发表于 2013-6-15 15:46:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-15 15:47:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-15 15:49:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-15 15:49:33 | 显示全部楼层
诚版 147# : 故障设备与其他设备外壳之间存在危险电压,有电击危险。

   谢谢你的明示。

   这不但在TT系统要考虑的问题,而且王老的书“隔离变压器和特低电压的应用”一节,也提到二台相近的用电设备之间也必须作不接地的等电位联接。“故障设备与其他设备外壳之间存在危险电压,有电击危险。”是对的。
   这可能是尺总和yangyang大师对411. 5. 1条判断分析的结果。

   但是,不适用于路灯TT系统,2根路灯杆及路灯装置应该是二台设备,二者之间相距几十米,一个人的手臂有多长,无法同时触及二路灯设备,根本没有电击危险。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
尺短寸长 + 3 不是这个结果。

查看全部评分

发表于 2013-6-15 15:50:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-15 15:51:58 | 显示全部楼层
回一下尺兄,TT系统,因故障回路电流小,一般很难做到发生接地故障就断电,而小故障电流对系统运行没有影响 ...
治学以诚 发表于 2013-6-15 15:47


为了让设备正常工作,就放任设备外露可导电部分带危险电压?
     
发表于 2013-6-15 15:55:15 | 显示全部楼层
回复  治学以诚
回复  大鼻山

请再看 sccat 的明示。
尺短寸长 发表于 2013-6-15 15:45

如果真要这样考虑问题,设计人就永无宁日了:
1)4线TT系统从变电所到第一灯之间也无PE线,请问你怎么解决变电所RCD的动作可靠性问题?

2)电气系统如果都要大面积考虑二次故障的话,无数既有规范都得重写——何止TT系统一项!二次故障这种探讨很有意义吗?就能证明作者严谨缜密,高瞻远瞩吗?
发表于 2013-6-15 15:55:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-6-15 15:58:36 | 显示全部楼层
回一下尺兄,TT系统,因故障回路电流小,一般很难做到发生接地故障就断电,而小故障电流对系统运行没有影响 ...
治学以诚 发表于 2013-6-15 15:47


除非另有规定,老诚你如此的认识——咄,大胆!
发表于 2013-6-15 15:59:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-15 16:02:12 | 显示全部楼层
户外你能等电位?你神了
治学以诚 发表于 2013-6-15 15:46

我从来就没说过“室外(包括路灯处)肯定地、100%地能够做到等电位联结”。
我此前的表述都是这类口气:“当*****时,就应采用灯杆处等电位联结”;或者“当灯杆处都采用等电位联结时,那么……”。