回复 308# sccat 按文中思路:设电源系统接地电阻Rn=4Ω,单灯接地电阻RG。
1、设路灯RCD动作电流100mA,则RG<25/0.1=250Ω
RCD不动作在系统侧接地电阻上的最大电压V(Rn)=0.1*4=0.4V
流过N破损的单灯故障电流I1=0.4/RG=0.4/250=0.0016A
接地故障灯上的接触电压Vt=(0.1+I1)*RG=(0.1+0.0016)*250=25.4V
2、设路灯RCD动作电流500mA,则RG<25/0.5=50Ω
RCD不动作在系统侧接地电阻上的最大电压V(Rn)=0.5*4=2V
流过N破损的单灯故障电流I1=2/RG=2/50=0.04A
接地故障灯上的接触电压Vt=(0.5+I1)*RG=(0.5+0.04)*50=27V
3、设路灯RCD动作电流1A,则RG<25/1=25Ω
RCD不动作在系统侧接地电阻上的最大电压V(Rn)=1*4=4V
流过N破损的单灯故障电流I1=4/RG=4/25=0.16A
接地故障灯上的接触电压Vt=(1+I1)*RG=(1+0.16)*25=29V
从计算看,接触电压升高的不多,只要稍稍减小单灯电阻就能解决。比如选:
设路灯RCD动作电流1A,则=20Ω
RCD不动作在系统侧接地电阻上的最大电压V(Rn)=1*4=4V
流过N破损的单灯故障电流I1=4/RG=4/20=0.2A
接地故障灯上的接触电压Vt=(1+I1)*RG=(1+0.2)*20=24V
从计算结果看没有必要把各灯的PE连起来,况且若PE连起来,则有N破损时变成了TN系统,岂不是违背了原设计TT系统的初衷。 |
|