似乎IEC60364并没有考虑室外照明的问题,尺短寸长是否多虑了。 yueyue 发表于 2013-6-15 22:53 登录/注册后可看大图
我在想,为什么下面这条规定IEC一直不改呢,难道不值得思考? 41 1. 5 TT系统 411. 5. 1 由同一个保护电器保护的所有外露可导电部分,都应通过保护导体连接至这些外露可导电部分共用的接地极上。 秋石 发表于 2013-6-15 22:15 登录/注册后可看大图
EC的资料这样介绍: TT系统的等电位联结(相对TN系统),不是太重要(less important)。 (当然啦,设置以后的保护效果可能是80%多。这是另一回事) 1、即使没有等电位联结,TT系统的自动切断电源能确保安全(ensures safety); 2、配电回路的绝缘故障不会影响(cannot affects)到终端回路。 cqzrm 发表于 2013-6-15 16:49 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
总之,对于防范TT系统低压接地故障,若灯杆处确属不便而未设等电位联结,则应确保灯杆处保护接地电阻与路灯变电所中性点接地电阻比值恰当,且路灯保护电器能可靠瞬时动作。 大鼻山 发表于 2013-6-15 23:32 登录/注册后可看大图
这段红色字体不算绝对正确。具体原因请见2012年12期建筑电气拙文第30页: 总之,对于防范TT系统低压接地 ... 大鼻山 发表于 2013-6-15 23:32 登录/注册后可看大图
根据GB/T16895.1-2008第11.3条e款,不适用于公共电网的公共道路照明装置。 yueyue 发表于 2013-6-15 22:02 登录/注册后可看大图