发表于 2013-6-15 19:56:18 | 显示全部楼层
cqzrm  236# : (回路中插入了一个阻抗,不是接地阻抗哦,不要担心啊)。

   有几点疑问

   1. 电弧性接地和其它对地爬电漏电,是不是接地故障,这是必须明确的,是的话,那230#现象是存在的(只指接地故障不谈触电保护)。不是的话,那属于电力系统那种故障?
   2. 漏电流动作整定电流,大鼻山在《建筑电气》07年论文中建议取300mA及以上,当然500mA是正常值。《建筑电气》08年2期南京市政设计师提出数据为1-3A。100mA及以下,设计师是不会用的,实际装在配电装置更不可能。接地故障故障电流小至几十mA,大到几百mA及几安几十安都有可能的,在小接地故障电流下,三相RCD不动作几率是很大的。

   3. 触电保护,yu990921在42#,其一直接挂了的例子,请你猜测一下是什么可能原因死人了呢?不是电气原因吗?
     
 楼主| 发表于 2013-6-15 20:07:34 | 显示全部楼层
能把人气死。
T  是指电气设备与大地进行人为有意的连接。因此,要接好接牢固,有时要双重设置这种连接。
不排除其余的各各非人为有意造成的连接。不要求与任何东西去绝缘的。

N 是指电气设备与大地  不  进行人为有意的连接。
不排除其余的各种非人为有意造成的连接。不要求与任何东西去绝缘的。

T与N组合形成常接地接地制式,即,是否对设备或电源与大地间进行人为有意的连接

TT,前一个T是指电源系统与大地进行人为有意的连接。因此,要接好接牢固,有时要双重设置这种连接。
不排除其余的各种非人为有意造成的连接。不要求与任何东西去绝缘的。
后一个T是指电源系统与大地进行人为有意的连接。因此,要接好接牢固,有时要双重设置这种连接。
不排除其余的各种非人为有意造成的连接。不要求与任何东西去绝缘的。

独立性要求,仅限于,系统需要限制接地故障电流时,才有此要求。否则。无此要求。
治学以诚 发表于 2013-6-15 17:55


能把人气死! {:32:}
发表于 2013-6-15 20:17:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-6-15 20:18:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-6-15 20:19 编辑

回复 254# yueyue

不是考虑这个“其隐患应该在于每个路灯的接地电阻大小难以稳定”。
是假定: TT系统的每一个路灯,各打各的接地极,任何一个接地极在最恶劣的干燥季节,其电阻是满足 “RA25/ I□□(I□□:RCD额定动作电流)”。

即:每个路灯处发生相线接金属电杆外壳时,因为每个路灯的接地电阻(接地电阻值和其保护导体电阻值之和)是满足 “RA25/ I□□(I□□:RCD额定动作电流)”,只要接触电压超过AC25V,其配电回路上设置的 RCD 就动作。

这个情况下,不会发生电击死人的。
发表于 2013-6-15 20:20:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-6-15 20:36:12 | 显示全部楼层
TT系统,接地,RCD动作了,你去查吧,一条线路几十盏灯,还不知那只灯坏了。领导还让立即修好,
取消RCD后,送电正常了,汇报给领导,领导是RCD坏了。
还省事,领导还高兴。
治学以诚 发表于 2013-6-15 16:26

设若TN系统,接地,RCD动作了,去查吧,一条线路几十盏灯,还不知那只灯坏了。领导还让立即修好,
取消RCD后,但是,送电不正常,送不上电,汇报给领导,领导是线路坏了。
无论如何也得修的。
治学以诚 发表于 2013-6-15 16:27

当RCD能确保切除时,5线4线,等电位,这样那样,那样这样,等等。有什么讨论的意义?
只要一个足够小的接地极就足够安全了。其他都是钱多烧的。
治学以诚 发表于 2013-6-15 16:38

他们没有责任的。赔点钱,换个新灯,完事。
这是用人命来试验故障灯具。
治学以诚 发表于 2013-6-15 16:39


他们没有责任的。赔点钱,换个新灯,完事。
这是用人命来试验故障灯具。

再有灯具接地,再用人命来试验故障灯具。
再赔点钱,再换个新灯,再完事。

如此可怕的周而复始下去。
治学以诚 发表于 2013-6-15 16:47


得问问可爱的老诚版主:
1、 他们没有责任的?为何有此一说?
2、老诚是“你、领导、他们”中的哪个角色?

如此可怕的周而复始下去——老诚你好大的胆子啊!{:1_274:}
发表于 2013-6-15 20:38:03 | 显示全部楼层
大鼻山  234# : 该图没有大错。

    尺短寸长与yangyang7201们,认为该图“违反 IEC 标准规定”,你的水平看来和我们一样没有他们高啊!
     
 楼主| 发表于 2013-6-15 20:41:34 | 显示全部楼层
回复 262# 入门者

请入门者注意一下用词。
尺短早就说过:水平高的,不来论坛。
     
 楼主| 发表于 2013-6-15 20:49:54 | 显示全部楼层
这里是互动论坛,也就谈谈各自对问题的看法,神马水平高水平低的,有意思么?
发表于 2013-6-15 20:59:53 | 显示全部楼层
回复 261# 尺短寸长

根据你的提示考虑一处N碰外壳,如果各灯的PE连在一起,TT系统就变成了TN系统,这样不是更糟吗?
     
发表于 2013-6-15 21:03:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-6-15 21:06 编辑
尺短寸长与yangyang7201们,认为该图“违反 IEC 标准规定”,你的水平看来和我们一样没有他们高啊!
入门者 发表于 2013-6-15 20:38


我说过231#楼的图“违反IEC标准规定”了吗?,至于谁说的,yangyang不知道,也懒得知道,因为那人不知有什么特异功能,能从一张系统示意图上获取如此多信息。
还“yangyang7201们”,呵呵,yangyang7201在这里,“们”在哪里?我没看到,入门者看到啦?
你们、我们、他们,人称代词大集合吗?论坛不是一家人的吗?专业观点有分歧再正常不过的事情,不知道入门者怎么就从专业分歧中看出了论坛中的你们、我们和他们?
发表于 2013-6-15 21:12:21 | 显示全部楼层
尺短寸长  264# : 这里是互动论坛,也就谈谈各自对问题的看法,神马水平高水平低的,有意思么?

   水平高低是客观存在,是无法否认的,这是唯物论的观点。连电气界泰斗王老书中图存在的大问题,能指出来,难道是低水平?

    我们只是某些人指认的:老话说的好啊,“一瓶子不满,半瓶子晃荡”,什么样的态度决定什么样的高度。打开瓶塞用实料挤出那一半的空气,瓶塞就安稳了,就不会乱“打嗝”了。当然被指是低水平的半瓶子晃荡而言了。
发表于 2013-6-15 21:16:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-15 21:16:50 | 显示全部楼层
回复 197# 治学以诚
调查过么?有没有问问各地的路灯管理处?
发表于 2013-6-15 21:17:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽