楼主: 尺短寸长

致歉公告

   火... [复制链接]
发表于 2013-6-16 11:17:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-16 11:20:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-16 11:22:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 yueyue 于 2013-6-16 11:23 编辑

回复 308# sccat

回复 308# sccat
按文中思路:设电源系统接地电阻Rn=4Ω,单灯接地电阻RG。
1、设路灯RCD动作电流100mA,则RG<25/0.1=250Ω
    RCD不动作在系统侧接地电阻上的最大电压V(Rn)=0.1*4=0.4V
    流过N破损的单灯故障电流I1=0.4/RG=0.4/250=0.0016A
    接地故障灯上的接触电压Vt=(0.1+I1)*RG=(0.1+0.0016)*250=25.4V
2、设路灯RCD动作电流500mA,则RG<25/0.5=50Ω
    RCD不动作在系统侧接地电阻上的最大电压V(Rn)=0.5*4=2V
    流过N破损的单灯故障电流I1=2/RG=2/50=0.04A
    接地故障灯上的接触电压Vt=(0.5+I1)*RG=(0.5+0.04)*50=27V
3、设路灯RCD动作电流1A,则RG<25/1=25Ω
    RCD不动作在系统侧接地电阻上的最大电压V(Rn)=1*4=4V
    流过N破损的单灯故障电流I1=4/RG=4/25=0.16A
    接地故障灯上的接触电压Vt=(1+I1)*RG=(1+0.16)*25=29V
从计算看,接触电压升高的不多,只要稍稍减小单灯电阻就能解决。比如选:
   设路灯RCD动作电流1A,RG=20Ω
    RCD不动作在系统侧接地电阻上的最大电压V(Rn)=1*4=4V
    流过N破损的单灯故障电流I1=4/RG=4/20=0.2A
    接地故障灯上的接触电压Vt=(1+I1)*RG=(1+0.2)*20=24V
从计算结果看没有必要把各灯的PE连起来,况且若PE连起来,则有N破损时变成了TN系统,岂不是违背了原设计TT系统的初衷。
     
发表于 2013-6-16 11:25:54 | 显示全部楼层
按诚版的说法,那电缆得很长了。
我还以为诚版是考虑末端RCD拒动,由上级RCD动作,才考虑把动作电流设为3A呢。
发表于 2013-6-16 11:27:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-16 11:43:14 | 显示全部楼层
从sccat发的图中可以看出,若N线发生接地故障的路灯接地电阻较小,这样若其他灯发生相线与灯杆非金属性接地故障,灯杆处接触电压超过25A时,使原本可以是线路RCD动作的剩余电流,部分从N线发生故障处路灯流回电源,减小了剩余电流,从而导致RCD不动作。
发表于 2013-6-16 11:44:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-16 11:46:41 | 显示全部楼层
只是我觉发生上述情况的概率确实很小。。。
发表于 2013-6-16 11:51:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-16 12:07:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-16 12:08:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-16 12:30:29 | 显示全部楼层
TT接地系统存在原因和缺点

   王老的书(三版)P22-23有详细论述值得大家一看,重要点摘录如下:
    从图3-9可知,--TT系统电器装置外露导电部分的PE线与电源端的系统接地无联系,各建筑物电气装置的PE线也无不连通......。当某一电气装置发生接地故障时,其故障电压不会像TN系统那样沿PE线或PEN线在电气装置间传导和互窜,不会发生一装置的故障在另一装置内引发电击事故,这是TT系统优于TN处。
   (缺点1)......往往需使用动作灵敏度高的RCD来切断电源这使其保护电器的装置复杂化。
   (缺点2)......而TT系统的PE线直接引自大地,是大地的零电位,电气装置绝缘将承受较大幅度的对地过电压,容易发生对地绝缘被击穿之类的电气事故,......。

   以上,王老正确的指出了,即使TT系统有重大缺点存在,还采用TT系统的本质所在。

   如果失去了“其故障电压不会像TN系统那样沿PE线或PEN线在电气装置间传导和互窜,”这一点,人类不会自找麻烦,特意去提高线路对地电压、设置RCD的反常理行为,TT系统必然被驱逐出电力系统。

   PE线连通不是TT系统必要条件,只不过在不同电位的二设备,接近到有可能引起电击时,所采取的等电位功能。有点类似于设局部等电位的要求,不是处处都要设一样。
发表于 2013-6-16 12:31:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-16 12:35:03 | 显示全部楼层