[求助] 消防控制室设置位置的要求

[复制链接]
发表于 2014-5-27 16:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑11.4.4.4条规定:消防控制不应设在电磁场干扰强及其他可能影响消防控制室设备工作的设备房附近.如果没办法一定要设在附近,可不可以通控制室做屏蔽措施来达到防止干扰呢?
     
发表于 2014-5-27 17:30:46 | 显示全部楼层
普通工业、民用,不需要屏蔽。


你再核对一下消防设备的标准,看看它允许的抗扰度是多少
磁场、脉冲可能影响大些。其他几项应该可忽略
     
发表于 2014-5-28 14:34:51 | 显示全部楼层
我们总承包工程有运行实例证明,消防控制室与配变电所贴临,消防控制室工作不受影响,产品是西门子的

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 嗯以事实说话

查看全部评分

发表于 2014-5-28 15:07:42 | 显示全部楼层
还真有个项目,方案阶段,建筑的把消防控制室跟变配电房共壁合建了,有没有问题?如果按照这个做施工图,审图的会不会提。准备让建筑的改个地方了。
     
发表于 2014-5-28 15:16:29 | 显示全部楼层
从规范的字面意思看似乎不允许
     
发表于 2014-5-29 19:32:32 | 显示全部楼层
来学习一下

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
D800-1~8 + 3 给美女头像加分。。。

查看全部评分

     
发表于 2014-6-6 19:24:55 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-7 18:07:49 | 显示全部楼层
回复 7# D800-1~8
女的做电气的少是吧
     
发表于 2014-6-7 18:11:36 | 显示全部楼层
建筑物的钢筋做好等电位接地,本身就是带屏蔽功能。
     
发表于 2014-6-8 11:38:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-6-8 11:40 编辑

回复 1# csh1688

消防设备一般要满足电磁兼容要求,金属外壳可靠等电位联结有较强抗电磁干扰能力。干扰限值如下:GB 50174-2008 电子信息系统机房设计规范
QQ截图20140608113608.png