账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hbsjzsjy

[规范条文] 机械应急启泵功能如何实现?

[复制链接]
     
发表于 2014-10-11 11:52:42 | 显示全部楼层
真是牛啊!

佩服佩服!
     
发表于 2014-10-11 11:59:38 | 显示全部楼层
对于电机,是无法用“曲柄”一类的东西来启动的。可以加装一个老式闸刀或隔离开关一类的东西,当接触器控制线路失灵后,可直接合闸启动。
天下没有绝对的可靠,消防泵平常有维护的,还用得着这样搞吗?机械启泵就不会失灵吗?
     
发表于 2014-10-11 12:32:42 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2014-10-11 11:47
条文解释:11.0.12 本条为强制性条文,必须严格执行。压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来 ...

奇葩规定,层出不穷。

压力开关启泵,联动控制启泵,消防控制室手动控制启泵,备用泵冗余,居然还不够可靠。

搞出这条规定,是不是可以申请个发明创造、世界首创什么的?

如此说来,要我说,这还不够可靠,一次回路中的保护断路器、接触器、热继电器也都可能出现问题——
免费提供一个远比这个 11.0.12 条可靠的设计方案:
在消防控制柜中与“保护断路器、接触器、热继电器”再并接一个保护断路器,出现应急工况直接合上这个并接保护断路器(全压启动方式),最为可靠。

呵呵,大家说:好不好?
发表于 2014-10-11 13:23:41 | 显示全部楼层
感觉规范就是尺总说的这个做法
     
发表于 2014-10-11 13:25:51 | 显示全部楼层
1179276821 发表于 2014-10-11 13:23
感觉规范就是尺总说的这个做法

要死哉。{:sweat:}
     
 楼主| 发表于 2014-10-11 14:31:13 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-10-11 12:32
奇葩规定,层出不穷。

压力开关启泵,联动控制启泵,消防控制室手动控制启泵,备用泵冗余,居然还不够 ...

这个还不太可靠,凡是电子器件(包括开关)都有可能出问题,莫不如规定水泵房需设壮汉若干名,且24小时值班,如有不能启动之状况,需壮汉轮流手摇水泵以保障水泵可靠运行{:lol:}
     
发表于 2014-10-11 15:27:30 | 显示全部楼层
貌似编写人员借鉴了空调专业排烟阀的控制方式,排烟阀在自动控制方式以外,有一个机械人工启动装置。从而实现以不变应万变,自动+机械人工。
这管理员业务相当熟啊!发现水泵不能启动,绝不犹豫,三步两步跑到消防泵房,拿起家伙,do it in 5 minutes.
     
发表于 2014-10-13 08:31:38 | 显示全部楼层
今年三月,新《火规》GB50116-2013积数年之功,横空出世......口若悬河、气壮如牛,兴之所至还撩起无影腿将98版《火规》打翻在地,想想尚不能完全解气,又上去踩了几脚、吐了两口唾沫,转身扬长而去。
我等苦哈哈的电气设计人员,目瞪口呆,面面相觑,苦于赤手空拳而无能为力,眼瞅着新《火规》渐行渐远渐行渐远......


老诚,书面信访发出了没有?
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=28360&extra=page%3D4&_dsign=d4394612
北京市三里河路9号,住建部标准定额司
邮政编码:100835


金秋十月,新《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014如约而至,鉴于对新《火规》的仰慕,为表敬意,特也如法炮制造了那么.几条.....


GB50974-2014是不是应该搞一个有奖征答活动?
但似乎不好弄哎,即便全压起动可以给整一个旁路,那个降压起动怎办?
PS
控制回路可是玩完为前提条件的哦。

盼宣贯老师能尽快为我等愚笨电气设计人员解惑,十月一日可是早已过去了的,利剑高悬,怕怕。



     
发表于 2014-10-13 10:02:35 | 显示全部楼层
笨鸟先飞——

全压起动——并联一个手动全压起动旁路;
降压起动——并联一个手动降压起动旁路。

搞死大家没得商量。
     
 楼主| 发表于 2014-10-13 10:19:32 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-10-13 10:02
笨鸟先飞——

全压起动——并联一个手动全压起动旁路;

没搞明白这个手动降压旁路是咋回事,老尺详细说说呗。

点评

再搞一套降压起动设备。  发表于 2014-10-13 10:24
     
发表于 2014-10-13 10:23:58 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2014-10-13 10:19
没搞明白这个手动降压旁路是咋回事,老尺详细说说呗。

认同“全压起动——并联一个手动全压起动旁路”?

真是要命!
     
发表于 2014-10-13 10:36:26 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29100&extra=page%3D1&_dsign=90b5ad6b
1.jpg

大概给排水专家是受此图启发,突发联想,挥笔写下:@#¥%……&
     
 楼主| 发表于 2014-10-13 10:39:17 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-10-13 10:23
认同“全压起动——并联一个手动全压起动旁路”?

真是要命!

全压启动大不了加一只断路器作为旁路开关(即所谓应急启动装置),但降压启动实在想不出好办法。
     
发表于 2014-10-13 11:08:25 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2014-10-13 10:39
全压启动大不了加一只断路器作为旁路开关(即所谓应急启动装置),但降压启动实在想不出好办法。

降压启动?
加一套降压启动装置就是,虽然不是好办法。

消防水泵降压启动控制柜的相关生产厂家,应该谢谢这位编制人员,这些产品年产量翻翻有指望了哦。
     
发表于 2014-10-13 11:31:58 | 显示全部楼层
不管三七二十一加应急启动装置,没道理;
不加应急启动装置,违反强条,死路一条。

苦命的电气设计人员,整天被良心和道德撕扯着……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-22 07:23 , Processed in 0.060840 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表