账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 新《建规》电气章节也是奇葩一朵

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-4-17 08:22:12 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-4-16 21:25
住宅面广量大,消防电缆没几根。我就选择在楼梯间穿管或槽盒走,绝对不违反规范

奇葩之处,此为其一:

rainmen_73
看过几版报批稿后就从没期待会有大逆转。人的思想是最难改变的。既然人没变;那如何期待条文改变。
住宅面广量大,消防电缆没几根。我就选择在楼梯间穿管或槽盒走,绝对不违反规范{:1_282:}

尺短寸长
消防配电线路原本在防火隔墙、防火门保护的电气竖井内走得好好的,现不管三七二十一来个一刀切,必得2个电气竖井分开敷设或是1个电气竖井共同敷设强制要求消防配电线路采用矿物绝缘类电缆,但电气设计人员被逼将有机绝缘类耐火电缆敷设在电气竖井外面,却能得出一个“绝对不违反规范”的结论。

消防电缆(有机绝缘类耐火电缆)“选择在楼梯间穿管或槽盒走,绝对不违反规范”,其安全性、可靠性、危害性,比之(有机绝缘类耐火电缆)“选择与普通电缆共用同一电气竖井敷设”,究竟孰好孰坏?

我国的电气火灾频发、危害损失巨大,是消防设备、消防电缆出的问题多,还是非消防设备、非消防电缆出的问题多?

现行规范不从电气火灾的根本原因着手,不花力气关注、解决火灾危险环境的电气安全问题,只知道简单、片面提升消防设备、消防电缆方面的要求,究竟是对是错?

点评

这叫治标不治本 没看明病灶在哪 只看到病态 就把艾滋病当流感治了  发表于 2015-4-23 12:44
我这做法对规范算不算逻辑学中的归谬法。呵呵  发表于 2015-4-17 09:27
所谓舍本求末.缘木求鱼..或者说浑水摸鱼.  发表于 2015-4-17 09:18
发表于 2015-4-17 08:53:05 | 显示全部楼层
现在应急灯自带蓄电池的应急时间厂家已按90分钟做
QQ图片20150417085244.png

点评

很多时候这个电池灯都是由柴发供电的 基本上有两路市电 再加一路柴发 如今再加个90分钟的电池 四个电源伺候 确保万无一失啊 天朝 真有这必要吗?  发表于 2015-4-23 12:46
发表于 2015-4-17 08:54:11 | 显示全部楼层
包括双头灯
QQ图片20150417085214.png

点评

厂家的90分钟,是对应GB17945而非对应GB50016。  发表于 2015-4-17 09:20
     
发表于 2015-4-17 09:07:31 | 显示全部楼层
合用电井  消防电缆穿管或槽盒就行了吧  
发表于 2015-4-17 09:11:21 | 显示全部楼层
作为一本防火规范,居然没有对消防配电电缆型号做出任何规定

点评

干线全用矿物绝缘 非常之明确 不知道 是收了哪些品牌厂家的“小费” 才这么写的吧?  发表于 2015-4-23 12:48
发表于 2015-4-17 09:12:25 | 显示全部楼层
也就是说,我的消防配电电缆只要敷设方式满足规定,选用材质自己定,这能叫防火规范?
发表于 2015-4-17 09:14:18 | 显示全部楼层
我现在的消防配电电缆还是按民规在选,可上门又有“保护对象分级”。。。哎
     
发表于 2015-4-17 09:15:10 | 显示全部楼层
下一步 估计又是各省宣贯..各个编委专家粉墨登场..
就是不知道是不是可以替大家解惑了,还是惑越接越多了..

点评

王老师在深圳 好像听说是被问得灰头土脸的留了个电话走人的~~~  发表于 2015-4-23 12:49
     
 楼主| 发表于 2015-4-17 09:15:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-17 08:53
现在应急灯自带蓄电池的应急时间厂家已按90分钟做

不是现在,而是早就。

GB 17945-2000《消防应急灯具》,就这么规定了。
发表于 2015-4-17 09:20:19 | 显示全部楼层
上海搞了个地方标准,《民用建筑电线电缆防火设计规程》,可国标有吗?哪位大侠告知一下,非常感谢
     
 楼主| 发表于 2015-4-17 09:21:33 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-4-17 09:15
下一步 估计又是各省宣贯..各个编委专家粉墨登场..
就是不知道是不是可以替大家解惑了,还是惑越接越多了..

估计和13版《火规》差不多。
发表于 2015-4-17 09:27:15 | 显示全部楼层
尺总:除去上海的那本地标,消防电缆的选型还有那里有,这个新建规没提呀
     
发表于 2015-4-17 09:38:15 | 显示全部楼层
新《建规》条文解释
1.png
     
发表于 2015-4-17 09:39:33 | 显示全部楼层
新《建规》条文解释2
2.png
     
发表于 2015-4-17 09:41:21 | 显示全部楼层
新《建规》条文解释
3.png
4.png
5.png
6.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-1 18:04 , Processed in 0.071109 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表