账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》中的疑问

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2016-2-24 08:41:55 | 显示全部楼层
38-1.png

38
1)同82#28问中的4.6问解析的疑问。
25.7问(1)答中的解析会与4.6问中的解析,为何是一个问题出现两种不同的答案?《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的编委、审委,是如何编、审的?

发表于 2016-2-24 08:42:02 | 显示全部楼层
正是由于规范编得不清楚,解析才应运而生。一个三级负荷的消防泵,到底要不要末端切换,都找不到依据,这规范。。。。一本防火规范,连消防用啥电缆都没有搞清楚。。。。这规范。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-2-24 08:48:19 | 显示全部楼层
39-1.png

39
电气竖井的防火密封隔离,仅仅只是“楼层间”的防火封堵吗?
GB 50016-2014《建筑设计防火规范》

39-2.png
39-3.png


是不是正因为专家都如此马虎,才逼得王主编脑洞大开,奇葩规定层出不穷?
     
 楼主| 发表于 2016-2-24 08:50:44 | 显示全部楼层
40-1.png

40
暗敷于干燥场所的金属导管,是“宜采用”管壁不小于1.5mm的电线管吗?
GB 50054-2011《低压配电设计规范》
40-2.png

     
 楼主| 发表于 2016-2-24 08:52:18 | 显示全部楼层
41-1.png

41
1)提高或降低一级照度标准值,是“很高要求”么?
2)实际操作中,为啥是“对于高星级酒店或外资背景商业”才“可依据甲方出具正式的设计任务书”结合标准第4.1.24.1.3条规定提高或降低一级照度标准值?
非“高星级酒店或外资背景商业”为啥被排除在外?

     
 楼主| 发表于 2016-2-24 08:54:40 | 显示全部楼层
42-1.png
42-2.png

42
1)后勤区的疏散照明照度值为何是“宜按《建筑设计防火规范》GB 50016-201410.3.3条”执行而不是“应按”?
PS
《建筑设计防火规范》GB 50016-201410.3.3条是针对消防疏散照明的规定条款么?
42-3.png
2)《体育建筑电气设计规范》JGJ 354-20149.1.4条和《建筑设计防火规范》GB 50016-201410.3.2条既然明明白白有规定,干嘛还拿过气的《民用建筑电气设计规范》13.8.6条及其表格来说事?

     
 楼主| 发表于 2016-2-24 08:55:45 | 显示全部楼层
43-1.png


43
《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的专家为何引用淘汰标准???

     
 楼主| 发表于 2016-2-24 09:03:28 | 显示全部楼层
44-1.png


44
1)人员密集场所指0.8㎡/人的场所——此定量规定,出自何处?
PS
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014编制组至今不敢正面回答,《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的专家胆子倒是蛮大的,难道也是王主编的意思?
2)人员密集厂房指“制衣、制鞋、电子厂房等设置火灾自动报警系统的厂房”就越发扯淡了。
人家《建筑设计防火规范》GB 50016-20148.4.11款“任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房”应设FAS的规定,不是依据其人员是否密集,而是依据厂房规模。
太过搞笑了!{:lol:}
O(∩_∩)O哈哈哈~

     
 楼主| 发表于 2016-2-24 09:09:11 | 显示全部楼层
45-1.png

45
25问(见69#楼)。


拿胡扯的规范规定条款来胡扯。
     
 楼主| 发表于 2016-2-24 09:26:52 | 显示全部楼层
46-1.png
46-2.png


46
1)沪消发〔2004352号《大中型商场防火技术规定》有明确规定不假,但自2004-09-21发布此技术规定以来,在下在上海未见一个大中型商场是符合这个5.2.1的间距要求的(当然,好多大中型商场没去过,只是但凡到过的大中型商场,无一符合):
a. 地面设置灯光型的,未见过;
b. 地面设置蓄光型的,间距不但远超1.5m,连灯光型的5m间距要求也都突破了,大多在710m左右。
2
另外,在国内多个飞机场的公共通道上,其地面设置的灯光型疏散指示标志,也大多在10m左右(距离近的也达8m左右)。
《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的编委、审委有无调查研究过这些大中型商场诱导指示标志(灯光型或蓄光型)的具体落实?
这些年执行GB 50016-2006《建筑设计防火规范》11.3.5“保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志”的情况究竟如何,实地踏勘过没有?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-2-24 11:49:15 | 显示全部楼层
47-1.png


47
1)请问《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的编委、审委,在(有洗浴设施的)卫生间01区的上方,为何不能装灯?
2)规范编制组编错了规定,《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组也去起维护、辩解这个错误规定的作用?
     
 楼主| 发表于 2016-2-24 13:21:13 | 显示全部楼层
48-1.png

48-2.png


48
请问《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的编委、审委,哪来的“住宅插座回路应装设漏电保护和过、欠电压保护功能的保护装置”?
PS
“每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器”一波未平,“住宅插座回路应装设漏电保护和过、欠电压保护功能的保护装置”一波又起——
此起彼伏,煞是壮观。

     
 楼主| 发表于 2016-2-24 13:46:25 | 显示全部楼层
49-1.png


49
请问《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的编委、审委,办公场所采用荧光灯时“不能确定工作位置时宜采用与外窗平行布灯”是啥道理?
PS
不知本论坛自视甚高(老诚版主要是不满意,也可以修改成:自视最高)的老诚,懂不懂。

发表于 2016-2-24 14:10:04 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-2-24 13:46
49问请问《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的编委、审委,办公场所采用荧光灯时“不能确 ...

利用自然光,可关闭部分灯具

点评

此平行布灯(指灯纵轴与外窗平行),非彼平行于外窗控灯——两回事!  发表于 2016-2-24 19:28
不平行布灯,就做不到“利用自然光,可关闭部分灯具”了么?  发表于 2016-2-24 14:31
     
 楼主| 发表于 2016-2-24 14:36:21 | 显示全部楼层
50-1.png
50-2.png


50
1)请问《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的编委、审委,6.26问的解析,为何与GB 50034-2013《建筑照明设计标准》中的规定条款不一致
2)《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组“以身作则”采用淘汰术语是不是极不应该?
PS
GB 50034-2013《建筑照明设计标准》
50-3.png
50-4.png

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-2 02:06 , Processed in 0.078013 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表