账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》中的疑问

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2016-2-26 10:56:05 | 显示全部楼层
7问
请问针对下面这这个规范“强条”,《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组,你们是如何的认识:
(1)GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》“11.0.5消防水泵应能手动启停和自动启动”这个“强条”是仅消防水泵房适用?还是消防水泵房、消防控制室均适用?
(2)14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示(P27、P29所示的控制原理图),消防控制室手动控制的这个“SF3停泵按钮”做法,是对是错?

84 GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.5条
     
 楼主| 发表于 2016-2-26 11:09:55 | 显示全部楼层
8问
请问针对下面这这个规范“强条,《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组,你们是如何的认识:
(1)《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组,你们了解过GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》编制组编制11.0.12条的真实意图没有
(2GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.12条的“机械应急启泵功能”到底指什么?同一时间段编制的14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示,在消防泵控制环节为何不见丝毫反映?
84 GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.12
PS
看看时间表——

SJ-1.png

SJ-2.png
     
 楼主| 发表于 2016-3-2 09:40:05 | 显示全部楼层
9问
《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组对下列问题怎么看?

19 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》8.4.1条7款,是否有尊老不爱幼之嫌?

19 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》8.4.1条条文说明:“本条所规定的场所,如未明确具体部位的,除个别火灾危险性小的部位,如卫生间、泳池、水泵房等外,需要在该建筑内全部设置火灾自动报警系统。”据此:
(1)电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库(明确具体部位)——(按GB 50016-2014,建筑工程可不设FAS的)电脑主机房设置FAS,其他未“明确具体部位”的,可不设置FAS?
2)以办公建筑为例,设置电子信息系统的主机房为寻常之事——但凡办公楼的电脑主机房,就应设FAS?

19 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》10.1.1(10.1.2)条 “应按一(二)级负荷供电”是否失当?负荷分级是否存在严重错误?

19 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》10.1.5条对消防备用照明和消防疏散照明不加区别均提出“备用电源”要求是否存在严重问题?条文说明出现“应急备用电源”是否说明规范编制人员基本概念不清?

19 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》10.3.1条是否缺失部分建筑疏散通道应设置消防疏散照明的规定?

     
 楼主| 发表于 2016-3-2 09:49:14 | 显示全部楼层
10问
《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组对下列问题怎么看?

22 GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》8.1.2条,是否与14版《建规》10.1.8条一样,犯了缺失前提条件的大毛病?

22 GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》8.2.6条,是否与14版《建规》10.1.5、10.1.6条一样,一没将消防备用照明与消防疏散照明分清,二没将应急电源与备用电源分清?
     
 楼主| 发表于 2016-3-2 10:20:24 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-2-24 16:32
56问  (1)住宅塔楼的非消防负荷只有航空障碍灯——这是啥情况?太可怕了。有不住人的住宅塔楼么?  ...


57-1.png
57-2.png

57问

JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》13.9.11条普通客梯与消防电梯兼客梯的两用梯合用消防ATSE的混供方式,明显违反1.17问解析中提及的14版《建规》10.1.6条规定(条文说明)。
请问《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组,JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》13.9.11条,是不是不作数了?


JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》

57-3.png
     
 楼主| 发表于 2016-3-2 11:31:27 | 显示全部楼层
58-1.png

58
采用自带蓄电池的消防应急照明灯用于消防疏散照明,也是“蓄电池……设有柴油发电机……可按1倍考虑”吗?

     
 楼主| 发表于 2016-3-2 12:02:43 | 显示全部楼层
59-1.png
……

59

请问《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组,这个GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》是不是早该废止了?
     
 楼主| 发表于 2016-3-2 14:58:03 | 显示全部楼层
60-1.png
……

60-2.png

60

请问《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组,上面这个“熔丝的熔断电流可按1.5~2.5倍额定电流选择”来自何方?

PS
请问《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组,这句“熔丝的熔断电流可按1.5~2.5倍额定电流选择”是不是一病句?

请问《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组,GB 50227-2008《 并联电容器装置设计规范》下面这条规定,应不应该遵守?

GB 50227-2008《 并联电容器装置设计规范》

60-3.png
     
 楼主| 发表于 2016-3-2 15:38:38 | 显示全部楼层
61-1.png
……

61-2.png

61

(1)GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》8.3.1条规定?

GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》

61-3.png
61-4.png
61-5.png

(2)并能在1min自动切换?

GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》

61-6.png

(3)宜采用矿物绝缘防火电缆?
PS
为响应王主编编制的14版《建规》规定,《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组就不惜篡改GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》中的规定条款么?

GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》

61-7.png



     
 楼主| 发表于 2016-3-2 15:58:52 | 显示全部楼层
《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的主编副主编、大师知名专家、编委审委们都如此随便、马虎和草率,有何理由对普通的建筑电气设计人员提出更多要求?
     
 楼主| 发表于 2016-3-2 16:28:37 | 显示全部楼层
62-1.png

……
62-2.png

62

请问《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组的编委审委,你们真的认为“一般荧光灯”可用于“写字楼、住宅的照明”吗?
     
 楼主| 发表于 2016-3-2 16:35:53 | 显示全部楼层
63-1.png

63

“应采用”是不是排他性用词?
请问《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》编制组,采用AFCI就防范不了接地故障电弧火灾了吗?
     
发表于 2016-3-3 14:58:33 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-2-18 09:22
19问:配变电所贴邻居住、办公房间“屏蔽、降噪”措施,为何不在规范条文说明中提出可操作的具体要 ...

10kV及以下工频对人体电磁辐射伤害就是瞎扯淡,退一万步讲,配电装置都金属外壳,接地良好,建筑物内钢筋密布,对人体伤害更是微乎其微。庸人自扰,杞人忧天。

降噪倒是实实在在的。
变电所噪声源主要来自变压器、整流逆变设备、发电机组等,这些产品噪声限值都应满足规范。通过不同隔墙噪声衰减也不同,是否能达到人体舒适值,那就要专业评估一下,由建筑专业确定具体降噪措施,如室内装设吸声材料,墙壁表面装设或涂抹吸声材料等。
     
发表于 2016-3-10 11:21:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-2-17 09:00
另外:电缆桥架内敷设是否要分开?
规范没有规定:当敷设在同一桥架内时,应隔板分开并采用矿物绝缘内电缆

矿物绝缘类电缆直接明敷就可以的,还用隔板吗?!{:funk:}
     
发表于 2016-3-10 15:47:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 cw8296412 于 2016-3-10 17:36 编辑
尺短寸长 发表于 2016-2-24 08:50
40问暗敷于干燥场所的金属导管,是“宜采用”管壁不小于1.5mm的电线管吗? GB 50054-2011《低压配电设 ...

这个解析应该是按照民规8.3.2条来说的。。。规范不一致,以高级别标准和最新发布标准为准,这又是怎么回事。{:sweat:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 03:20 , Processed in 0.060541 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表