账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

[复制链接]
发表于 2013-10-1 19:25:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2013-10-1 19:27 编辑

回224#诚版:

   你说的没错,严格说起来,考虑到线路感抗,应该是RLC串联过渡过程。

   我考虑到,路灯供电线或工厂照明线截面大都在25mm2以下,线路感抗与回路电阻相比很小,将其忽略了。

   粗略估算一下
   最末一盏路灯离变压器出线990m,那该回路最初的一盏为90m,充电电流相差11倍。
   最末一盏路灯离变压器出线930m,那该回路最初的一盏为30m,充电电流相差31倍。
   后一回路充电电流最大。
发表于 2013-10-1 19:33:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2013-10-1 19:39 编辑

回225#大鼻山: 你俩真牛!!

   真牛!!在什么地方?  知道你是个专家,应该从电气原理来反驳。

   哀叫是没有说服力的。
发表于 2013-10-1 19:43:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 治学以诚 于 2013-10-1 21:56 编辑

他什么都不懂,是砖家中的名家而已。

250W钠灯,单个路灯电路是RXC电路,品质功率因数0.95,其中R是可变阻值。所以有启动电流(R变化中),与额定电(R稳定后)流。
+额定电流250W,220V,3A,+光源电压(两放电极间电压。一般是100伏)

就可以完整地求解,镇流器感抗 和 电容容抗。
250/100=2.5A
灯电阻=100/2.5=40欧
镇流器感抗=根下(220*220-100*100)/2.5=195/2.5=78欧
COS=0.456

提升到0.95=40/Z模
Z=1/[1/-JX+1/(40+78J)]=-JX(40+78J)/(40-JX+78J)

容抗  X=
C=

220*2.5*0.456=220*I*0.95
I=1.2A
XC=220/1.3=169欧

100伏设定有些大了。可能要更小一些。
从灯具额定电流3A倒算,可能会更好一些。
发表于 2013-10-1 19:47:07 | 显示全部楼层
灯炮串联镇流器后,并联电容,构成回路电流应当是3A。(如不是,就是100伏没有取对)。

灯炮串联镇流器,无电容,灯具电流:2.5*1.414=3.53A。
发表于 2013-10-1 19:54:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 治学以诚 于 2013-10-1 21:21 编辑

启动过程中,灯电阻是变化的,感抗与容抗均不发生任何变化。

镇流器感抗=根下(220*220-100*100)/2.5=195/2.5=78欧
L=78/628=0.12
时间常数=0.12/40=0.003秒。所以,启动时的暂态过程不必考虑的。(启动时,灯电阻略小一点点,不影响这个结论是正确的。)
发表于 2013-10-2 14:24:53 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-8 09:10:43 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 7)

100V,3.15A,功率=250W
说明灯泡不完全是电阻,还包括阻抗,猜一下,是电感。因此,整个电路应当如下:
发表于 2013-10-8 09:24:02 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 7)
发表于 2013-10-8 09:27:46 | 显示全部楼层
漏了一个条件,灯功率=250W。这就可以完整求解线路中各参数了。
因此,一个路灯就是一个RLC电路。
需要计算:一个灯,启动时线路电流与正常运行时,线路电流。
再套用照明规范。
发表于 2013-10-8 13:40:02 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 7)

当然此话题还有得再议。
发表于 2013-10-8 13:42:16 | 显示全部楼层
看195#
250*112=28000

到此,路灯问题,可告一段略了。
发表于 2013-10-9 11:16:39 | 显示全部楼层
250/310=80%
灯具的发光效率80%,310W电功率中,只能发出250W的光辐射通量。(照度学中的定义)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 03:10 , Processed in 0.061147 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表