对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

[复制链接]
发表于 2013-9-29 20:23:08 | 显示全部楼层
7.2.7 连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
由上两帖可以证明,本条文是讲的,启动电流。
即:
JLZ220V-250W 金卤灯
额定电流分别为:2.1A ,启动电流大概是额定电流的1.5*2.1=3.01A。
依规范30A。算启动电流3.01时,10盏,启动时。
30A电流,数分钟。查微断B型,安秒曲线,30A时,不动作。因此,脱扣器安秒曲线特性BCD无关。
发表于 2013-9-29 20:28:41 | 显示全部楼层
7.2.7 连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
规范不严谨,应当修改一下:
7.2.7 连接高强度气体放电灯的单相分支回路的  启动  电流不应超过30A。
发表于 2013-9-29 20:30:38 | 显示全部楼层
或者修改为:
7.2.7 连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A,且不得采用B型脱扣特性。
发表于 2013-9-29 20:35:33 | 显示全部楼层
电气的问题,不要不懂装懂的才好。
     
 楼主| 发表于 2013-9-29 22:55:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2013-9-29 23:17 编辑

1.还是从164楼开始看帖吧,而且要真正看懂。不要信口开河的好。我不想再啰嗦已啰嗦几百遍的东西了。
2.别拿建筑物照明标准或民规来套路灯设计,更不要以单相来套三相。
3.启动时间虽长,但是并非一直维持高值的启动电流。
4.SCCAT提到B型断路器,是想利用其较低的短路保护脱扣倍数而不是其他。所以,奉劝看懂再发言,以免贻笑大方。
5.通篇主要在讲钠灯,但却视而不见,硬扯金卤灯(当然,这也无碍大雅)。
发表于 2013-9-30 08:57:35 | 显示全部楼层
别开玩笑了。
发表于 2013-9-30 08:59:14 | 显示全部楼层
高强度气体放电(英文:High-intensity discharge,缩写:HID)灯泡包含了下列这些种类的电灯:水银灯、金属卤化灯、高压钠灯、低压钠灯、高压水银灯,以及较少见的短弧氙气灯。这些灯泡种类的发光元件是一颗置于耐高温灯管(弧光管)内安定的电弧放电器,及有超过3 W/cm² (19.4 W/in.²) 的发光能力。
发表于 2013-9-30 09:02:29 | 显示全部楼层
水银灯泡原本是用来产生碧绿色光线,也是第一颗商用化的高强度气体放电灯泡。在今日,这些灯泡已经可校正出更接近白色的光线。但水银灯已逐渐被更新型、发光效率更高的高压钠灯和金属卤化灯所取代。标准的低压钠灯在所有高强度气体放电中具有最佳的效率,但他们发出的光却是淡黄色的。高压钠灯现在已可以发出较白的光线,但却多少牺牲了些效率。金属卤化灯比较没那么有效率但却可以发出更白、更自然的光线。

金属卤化物灯泡 66-108 4000-10000 效率高、寿命长、适当的显色性 适合彩色电视转播的运动场投光照明、工业照明、道路照明、植栽照明
发表于 2013-9-30 09:08:35 | 显示全部楼层
别拿建筑物照明标准或民规来套路灯设计,更不要以单相来套三相。

难道电路原理,会是淮南则橘,淮南则桔?
别开玩笑了。不懂就是不懂。装懂也不是一天两天了。长年不懂装懂,电气理论是客观存在的,不是个人凭空杜撰出来的,连检视自己观点对错的能力都没有,整年硬拗。
发表于 2013-9-30 09:12:29 | 显示全部楼层
HID灯配电设计存在着误区
  HID灯启辉时间,金属卤化物灯是几种HID灯最短的,也有2~3min,即120s~180s。根据俞利华著的《电气照明》P66曲线可知,峰值出现在1min〈60s〉左右。
从而可知,短延时结束时,金属卤化物灯启辉冲击电流峰值还远远未到。

入门者 发表于 2013-9-26 12:12


入门者“从而可知,短延时结束时,金属卤化物灯启辉冲击电流峰值还远远未到。”此处陷进了思路的怪圈。

“HID灯启辉时间,金属卤化物灯是几种HID灯最短的,也有2~3min,即120s~180s。根据俞利华著的《电气照明》P66曲线可知,峰值出现在1min〈60s〉左右。”   
这是建筑照明标准中30A的依据,且顺本原理来讲,应当指启动电流。
发表于 2013-9-30 09:14:23 | 显示全部楼层
入门者在电气理论与思考中,确实象个懂电气的人。
也常常能举出理论出处。不是凭个人杜撰,这是极其难能可贵的地方。
发表于 2013-9-30 09:23:20 | 显示全部楼层
个人祭出金卤灯是因为“HID灯启辉时间,金属卤化物灯是几种HID灯最短的”
启动时间最短的,B型都不可以,钠灯更不可以了。

这是硬扯金卤灯吗?真不知大师是如何思考问题的。
发表于 2013-9-30 09:25:11 | 显示全部楼层
别拿建筑物照明标准或民规来套路灯设计,更不要以单相来套三相。

难道电路原理,会是淮南则橘,淮北则枳?
发表于 2013-9-30 11:18:42 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 0)

250W钠灯,2分钟时,4.5A.
发表于 2013-9-30 11:22:29 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 0)
额定电流3.0A.

以这个来看,照明标准若是额定电流:30A只能接10盏。250W钠灯。
那么,启动时间2分钟内,45A,B型断路器仍然在启动过程中误分断。这是不可以的。当然,C型断路器也不能保证不误动。

所以,照明规范应当说的是启动电流。