回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 19:57:00</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 19:33:24</I>)的发言<BR>
<P><BR>没什么哭笑不得,诚版把你忽律的一种情况表述出来,你说共用接地,PE传导故障电压,但是如果故障电压不大于50V,是不是没有丧失TT优势呢?</P>
<P><BR></P></DIV>
<P><BR>好的。看你俩一直就此问题念念有词,我今天就牺牲点个人时间,集中精力来点化一下吧。</P>
<P>1、TT系统要求是:只要接触电压超过50V,理论上保护电器就必须赶紧动作。而一旦保护电器动作完毕,故障电压为0,就不再存在“故障电压”之说,更不存在“故障电压蔓延”,OK?</P>
<P>2、TT系统中,凡是保护电器未可靠动作的,故障电压就依然大于50V(可能接近220V),只有这个时候才存在“故障电压及其蔓延”之说。听明白了吗,兄弟?</P>
<P>3、TN的情形与此相仿:保护电器若动作,接触电压为0,无故障电压及其蔓延;而保护电器不动作,就存在故障电压(数值跟TT相仿)及其蔓延的话题。</P>
<P>总而言之,在故障电压及蔓延方面,无论TT和TN,半斤八两,谁也不比谁优越,尤其你不应该再说TT比TN(在故障电压防范方面)更有优势。</P>
<P>OK?我说明白了吗?<BR></P></DIV>
<P>1.您说的很正确,我从没有否认过这点.</P>
<P>2.这点我也重复过几次,诚版给出了个例子,我已经说过好几次了.</P>
<P>3.您说的很正确,我从没有否认过这点.</P>
<P>我没有说TT这方面比TN更有优势的话,可能是我表述有些问题.</P>
<P>我想说明的一点是您的文章中6.2.1最后一段说发生接地故障,PE传导故障电压,失去了TT系统的独特优点.</P>
<P>诚版所说如果PE传导故障电压小于50V,谈不上失去了TT系统的独特优点,人家这点哪里说错了?</P>
<P>我一直也是在和你讨论这一点,至于你前面的观点,我一直也是赞同的.</P>
<P>我依然有2点,再重复下.</P>
<P>1.如果PE传导故障电压小于50V,即使传导故障电压有何影响(尽管实际很难做到,但是也是一种情况吧?)</P>
<P>2.关于路灯PE重复接地的问题,我和您的观点不一样,我认为有必要在进行重复接地.<BR></P> |
|