回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 19:18:13</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-4-26 18:37:04</I>)的发言<BR>
<P><BR></P>
<P><BR><BR>诚版的意见不同于您的观点有2个.</P>
<P>1.诚版认为不论保护电器是否可靠动作,接触电压都应该不大于50V,大鼻山您还没仔细看他写的.</P>
<P>2.TT系统共用接地,假如接触电压不大于50V,是完全可以体现TT系统的优势的.</P>
<P>这和您文章那段论述有些出入,我觉得您在论述这点时可以把这种情况加进去,诚版说的有道理.</P>
<P>要不然您的文章还是有空子可钻,另外TN系统路灯PE重复接地的问题,我前面曾提到.</P>
<P>在这里还是要提,这点我认为还是很有必要,尽管您上次拿过一个例子反驳过我.</P><BR><BR></DIV>
<P><BR>诚版应该感谢你站出来,帮他担当起来。但很可惜,我看你也没能跳出他的窠臼。</P>
<P>“诚版认为不论保护电器是否可靠动作,接触电压都应该不大于50V”。能有这样的系统,固然理想,但你能做到吗?TT系统能做到吗??</P>
<P>我重复第N遍:如果保护电器不可靠动作,TT接触电压它照样要大于50V!!!<BR></P></DIV>
<P>前面我已经说过了,这点很难做到,诚版的计算中也有这点.</P>
<P>你重复N遍的东西,他也明白,要不然他计算中不会写出这点.</P>
<P>讨论技术就是讨论技术,希望大家不要加任何感情色彩,我不会帮谁,也不会偏袒谁.</P>
<P>我来到这里也只是想讨论技术,学习技术,提高自己.</P>
<P>2位从事设计几十年,想法有点多了.<BR><BR></P> |
|