与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2008-4-16 23:18:06 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hubeixp</B></FONT> 在(<I>2008-4-16 15:23:01</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=黑体 color=#000000 size=4>关于路灯配电,除了采用TT系统,应该没有比这更好(相对安全)的方式</FONT></P></DIV>
<P><BR>请给出具体理由,好吗?大家不需要这么直挺挺的、苍白无力的结论。</P>
<P><BR> </P>
     
发表于 2008-4-16 23:33:17 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 10:42:41</I>)的发言<BR>
<P>关于TT我们一直讨论的两个地确实重点在N和PE。</P>
<P>郭工为什么提出高低压两个地,我猜想是不是因为北方地区10KV多采用经小电阻接地,高压侧故障过电压容易通过变压器外壳沿PE线传导到低压设备外露可导电部分上而引起电击事故呢?</P></DIV><BR>北方地区10KV也不是经小电阻接地的<BR>
     
发表于 2008-4-16 23:34:18 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-4-16 12:31:00</I>)的发言<BR>近一年来,我跟路灯飙上了劲……</DIV><BR><BR>哈哈,好几年了。。。。。。。。。
发表于 2008-4-17 08:57:02 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

那篇文章就和TT系统一样,漏洞明显!
     
 楼主| 发表于 2008-4-18 13:01:29 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<P>在论述TN和TT的优劣时,经常有以下2种观点:</P>
<P>1、有人说,在室外无法做等电位联结,而在室内做的肯定就是等电位联结。而我要说:(1)一个人踩在室内水泥板上触电,跟踩在室外土壤上触电,能有多大的差别?!(2)室内的PE线跟外露金属体相连了,而室外的也同样相连了,哪有什么本质不同?!</P>
<P>2、有人说,TN的故障电压可蔓延,而TT不蔓延。而我要说:(1)现有任何规范,都没有因为TN系统故障电压可蔓延而不采用TN系统;(2)如果TN系统的设计得当,保护电器在规定时间已跳闸,还有什么故障电压蔓延?!(3)所有TT系统都不蔓延故障电压吗?当你采用共用PE线的TT系统时,你看它蔓延不蔓延!</P>
     
发表于 2008-4-18 16:18:58 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

我想和路灯飙却没机会,哈哈 !!!
发表于 2008-4-19 15:42:46 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>大鼻山对路灯配电很感兴趣啊,连续就《建筑电气》论文发2帖,厉害</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>研究的差不多了就该撰文论述了,如果老兄有心撰文,我相信大家会很期待。。。</FONT></P>
     
发表于 2008-4-20 00:56:19 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

他已经在建筑电气发表过一篇了
发表于 2008-4-21 10:41:54 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2008-4-20 0:56:19</I>)的发言<BR>他已经在建筑电气发表过一篇了</DIV><BR><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  啊?好!不知是哪期?我学习一下去</FONT><BR>
     
发表于 2008-4-21 21:55:54 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<P>2007年第二期</P>
<P>说明一点,大鼻的文章写得早,大概排版的时间晚了很久,出版时新路灯规范已实施,看论文时应注意这个时间差。</P>
发表于 2008-4-22 09:00:05 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-4-18 13:01:29</I>)的发言<BR>
而我要说:(1)现有任何规范,都没有因为TN系统故障电压可蔓延而不采用TN系统;(2)如果TN系统的设计得当,保护电器在规定时间已跳闸,还有什么故障电压蔓延?!(3)所有TT系统都不蔓延故障电压吗?当你采用共用PE线的TT系统时,你看它蔓延不蔓延!</P></DIV><BR>岂有此理啊
     
发表于 2008-4-22 09:30:46 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

王老的新书看看,或许有启发.
发表于 2008-4-22 12:14:33 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2008-4-21 21:55:54</I>)的发言<BR>
<P>2007年第二期</P>
<P>说明一点,大鼻的文章写得早,大概排版的时间晚了很久,出版时新路灯规范已实施,看论文时应注意这个时间差。</P><BR></DIV>     <FONT face=黑体><FONT color=#0000ff size=4>收到</FONT></FONT><BR><BR>
     
 楼主| 发表于 2008-4-22 20:10:30 | 显示全部楼层

回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-4-22 9:00:05</I>)的发言<BR>
而我要说:(1)现有任何规范,都没有因为TN系统故障电压可蔓延而不采用TN系统;(2)如果TN系统的设计得当,保护电器在规定时间已跳闸,还有什么故障电压蔓延?!(3)所有TT系统都不蔓延故障电压吗?当你采用共用PE线的TT系统时,你看它蔓延不蔓延!</P></DIV><BR>岂有此理啊</DIV><BR>有本事就展开说。光5个字,你说服不了任何人……<BR>
     
 楼主| 发表于 2008-4-22 20:12:12 | 显示全部楼层

</P><BR></DIV><BR>是的,涉及到漏电规范和路灯规范两个规范的版本号。不过,我论文本身的内容,跟新、旧规范都无本质性冲突。<BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2008-4-22 20:16:25 编辑过」</div>