回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷
<P>大鼻山的计算没有问题,诚版的计算也没有问题.</P>
<P>1.TT系统如果共用接地,PE线的传导电压不超过50V,并不丧失TT系统的优势.</P>
<P>正如诚版计算的一样.(同意诚版)</P>
<P>但是有一个问题,要保证RA的值(比如诚版计算实例中一样),很不容易.</P>
<P>试想一下,TT系统又要加RCD,RA还要很小,劳民伤财的事情,呵呵,从实际工程的角度这肯定是不允许的.</P>
<P>2.不能考虑RCD不可靠时的情况吧,规范没有强制规定.(不同意诚版)</P>
<P>但是从安全角度考虑,诚版的做法很正确.</P>
<P>设计是一个挺复杂的事情,既要从工程实际,工程预算考虑,又要从人身安全角度考虑.</P>
<P>从理论上讲,TT系统是最佳选择.</P>
<P>从实际上讲,TN系统是最佳选择.</P>
<P>工程实际中,要考虑路灯RCD防盗问题(如果是厂区的话,要好的多;如果是市政道路的话,被盗率太高了),还要考虑工程投资以及施工难度问题.在北方很干燥的地方,再加上岩石地区,接地电阻很难满足要求,施工起难度太大.</P>
<P>综合实际情况考虑,我个人很赞同大鼻山的观点.</P> |
|