回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷
<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-4-27 1:35:22</I>)的发言<BR>
<P><BR>大鼻山,我并没有扭曲您的意思,既然您依然分不清,我给您分清楚.</P>
<P>1.不管分散接地,还是共用接地的TT系统,按照规范都要满足GB50054-95 4.4.11</P>
<P>RA*Ia≤50V</P>
<P>这个公式有2层含义.</P>
<P>(1).若实际接地故障电流Id<Ia(只考虑RN,RE),则RE*Id<50V.</P>
<P>RN为系统接地电阻,RE为设备接地电阻.</P>
<P>按照诚版的例子,假如RN为4欧,只要RE不大于1.2欧时,此时Id小于42A,就可以满足接触电压UT不大于50V的要求.</P>
<P>此时不论你是分散还是共用接地的TT系统,人触电会发生事故吗?</P>
<P>您论文中的共用接地TT系统,如何能谈的上丧失不丧失TT系统的特点?此时有谈论的必要吗?</P>
<P>(2).若Id≥Ia,虽然RE*Id可能大于50V,但故障能在规定时间内切断,因此是安全的.</P>
<P>这一点恰恰符合您的逻辑.</P>
<P>我的观点已经描述清楚,等着您来反驳.</P>
<P>2.PE重复接地的意义</P>
<P>请问PE重复接地是不是可以降低接触电压?(既然浪费不了多少钱,何乐而不为?)</P>
<P>3.TN系统中局部TT的应用</P>
<P>路灯文章中做过详细的论述吗?</P>
<P>如果不采用RCD的话,TT发生单相碰壳,对TN有什么影响?</P></DIV>
<P><BR>针对你集中这里的3条不同看法,我来逐一回复:</P>
<P>1、关于我论文里所说的“公用接地TT系统”比“分散接地TT系统”丧失独特优势的问题。(1)“分散接地TT系统”自身因无PE干线,故不管保护电器是否可靠挑闸,它都不会传递任何故障电压。或者说,这类TT系统是符合大家传统共识中的TT系统,是“正统”的TT系统,是“优良的”TT系统。(2)而“公用接地TT系统”在防范危险故障电位传递方面,就稍逊一筹了:因为它有PE干线,可以传递故障电压,但它也不是100%的机会都可以传递,要区分两种情况:A、保护电器能可靠跳闸。此时危险电位为0,它就无所谓传递危险电压;B、<FONT color=#f76809>保护电器自身有故障,未能可靠跳闸。此时则在设备外壳上可带接近220V的危险电压,而且此电压完全会沿着PE线传输到其他路灯上。<FONT color=#000000>就此而言,我</FONT><FONT color=#000000>在论文里所说的“公用接地TT系统”比“分散接地TT系统”丧失了独特优势,又有何错??</FONT></FONT></P>
<P>2、“PE线重复接地”,要想说的很透彻,估计再花几个月也未必扯的清。但是我要告诉大家的是,我的那篇路灯论文,是筹备了1年左右时间、收集无数资料而慎重出台的,基本经得起推敲,也欢迎大家推敲。PE线设与不设、要设又如何设,我自己其实都有无数的备选答案。但是我的论文里的观点,是我最终拿到台面上的答案,迄今不改。而且我不打算再在此问题上花费更多口舌和精力,因为我几年前已花费很多了。</P>
<P>3、局部TT系统的问题:(1)在我本人的论文里,是未把“局部TT系统”明确地单独分类(也正如楼顶这篇论文一样),我只是在去年回答163网友时,解答了局部TT的若干技术问题。但未单独开列局部TT,又能证明什么呢?我虽没有单列局部TT,但我否认它了吗?我排斥它了吗?——都没有哇!(2)在我论文里,其实还有很多路灯问题该论述而未论述的:比如路灯压降计算、TN-S速算表、气候和地域对于RCD设置的影响等等(不少内容我已论述,只是篇幅所限,被编辑CANCEL了)。(3)经常可听见一些年轻人抱怨老毛在五几年刚解放的时候,为什么就不一举拿下台湾,弄得后来的台海尴尬和紧张。而老毛当时回答说:我们这些老革命确实是打下了江山,但是总得给你们这些小年轻留点发挥的余地吧,不要吃着现成饭,嘴里还唠唠唠叨……</P> |
|