楼主: 东海龙王

对王老文章的质疑-变电所接地

 火... [复制链接]
     
发表于 2010-7-23 21:52:38 | 显示全部楼层
1、王老的真正立论到底是什么,他的意图是强调一点接地,还是后续的在《建筑电气》2009年11期中的要在低压配电柜做一点接地呢?看问题要全面,盲人摸象,不能一概而论。
当然,王老没说他真正的立论是什么,外文咱没学好,中文也很勉强。搞不懂,质疑和疑惑的到底是不是一个意思。
2、楼主全文都是自己觉得如何,人家外国这么做那么做都没问题,当然可以中性点直接接地了,试问,如此推理,中国国内的10KV/0.4变电所还不一点接地呢,而是多点接地呢,搞了这么几十年,也没什么问题吧。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
wosuwoxing + 20 感谢参与

查看全部评分

     
发表于 2010-7-23 21:53:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2010-7-23 22:20 编辑

3、不过楼主有一点值得肯定,就是自己既发现场图片又发图纸的,想确定变压器引出的N线,而不是PEN,不过最后自己也承认了可以引出PEN,能够坦率承认自己的错误,是需要勇气的。不过坦率的讲,楼主还需要更大的勇气。
4、通篇都是楼主在外国做工程如何如何,用楼主自己说过的话试问,“你自己有什么推导?有什么佐证?“ 国内很多工程有很多明显的设计不合理,但是工程没出什么事情,为什么,搞工程的性质就决定了有很多问题是不会明显爆发的,但是作为理论研究应该讲到的道理,我以前就是这么做的,我一直这么做的,这样的口气是不能让人信服的
发表于 2010-7-23 22:02:14 | 显示全部楼层
希望心平气和讨论学术问题,允许对王老的观点质疑,也应允许对王老观点质疑的质疑;希望龙王不要仅仅以迪拜、阿布扎比为例,毕竟有局限性,能否介绍一些欧洲、美国的做法,他们往往是标准的制定者,更具有说服力。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
gdx8785 + 20 支持心平气和地讨论

查看全部评分

     
发表于 2010-7-23 22:14:01 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-7-24 00:04:08 | 显示全部楼层
啊啊啊啊!头晕晕,前辈们都是强人啊,不管怎样,我相信大家的处出发点都是一样的,来到论坛的初衷依然没变:为了相互提点和进步,为了帮助我这样的新人成长,为了中国电气事业的进步。不是唱高调,我相信是事实,只不过人与人的性格是有差异的,希望咱们都多一份宽容吧。
我等小辈,毫无资历,在此瞎说一通,望前辈们见谅,更多的讨论问题本身,给大家带来更多的知识普及,谢谢!!
发表于 2010-7-24 07:55:58 | 显示全部楼层
1、变压器引出的只能是N还是还可以引出PEN
2、假设变压器引出的是L1L2L3和PEN,低压柜处的开关到底是4P还是3P
3、如果是TN-S系统的变电所,总开始是4P,究竟能不能引出TN-C-S系统
请水平高的人直接回答,不要逃避问题。wurenhecai 发表于 2010-7-23 21:51


不知需要多高水平的人。才能回答。如果初入门的水平可以回答的话,我就说两句。

完全看不懂你们讨论的问题,王老的文章也还没时间去读。
先说10/0.4变压器的中性点接地问题:同一场所一台或多台你可以接无数次,而接地极只有一个。在变配电所内,器身接地、中性点接地、配电柜接地都共用一套接地装置。这是全国通用做法。对于极大型的变配电站我没有接触过,我见过同一场所的多台(最多四台)变压器都是共用一套接地极。
再说中性点引出线问题:中性点引出的线全是中性线。这是毫无疑问的。
因为一个场所只有一套接地装置,所有接地导体之间都是电气连通的。由于N线有电流流通,因此,中性线与配电柜是绝缘的,中性线不会因为配电柜的多处接地而再接地。在配电柜中,使用三极开关,配出回路TT或TN-C,均顺理成章,安全可靠。
当多台变压器时,因为配电柜内共用一根N线,变压线之间的中性点相互连通,N线的经不同变压器的中性点分别接地,这很安全啊,我没看王老的文章,不知他要讲的是什么观点。

    现在来回条一下这三个问题:
1、变压器引出的只能是N还是还可以引出PEN
配电系统做成TT,TN-S时是N线。做成TN-C-S时是PEN。如果解开变压器中性点接地,这根线与配电柜是绝缘的。
2、假设变压器引出的是L1L2L3和PEN,低压柜处的开关到底是4P还是3P
出线总开关一定3P,配出的电缆回路TN-S时才可以使用4P,此时也可以使用3P。
3、如果是TN-S系统的变电所,总开始是4P,究竟能不能引出TN-C-S系统
前半个问题是错误的。出线总开关一定3P。
如果是TN-S系统的变电所,能引出TN-C-S系统,有前提,TN-S系统和TN-C-S系统配电末端不可以同一场所。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
wosuwoxing + 20 原创内容

查看全部评分

发表于 2010-7-24 08:28:38 | 显示全部楼层
“TN-S系统的变电所”
真真的笑话人啊。变配电所配电柜只有一种形式,三相线排,N排(与柜体绝缘)。PE线排。
无论怎么做,五个线排一个不少。
     
发表于 2010-7-24 11:53:35 | 显示全部楼层
“TN-S系统的变电所”
真真的笑话人啊。变配电所配电柜只有一种形式,三相线排,N排(与柜体绝缘)。PE线排 ...
治学以诚 发表于 2010-7-24 08:28

看来楼上的没有看到在筑龙网上的讨论,不清楚我说的到底是什么意思。更没看我在筑龙网上发的2个图片。
楼上的说的变配电所配电柜只能有一种形式,我说的是配出的形式,两个概念,还有,我想特别提出的是,我刚毕业的时候,在一个五十年代就建厂的大型军工厂,那个工厂进线110KV,全场一直是TN-C系统,而且近些年新建厂房,购置欧洲的加工中心(数控机床)的配电柜依然是TN-C,可以负责的说,柜内就4个排

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
gdx8785 + 20 为了就4个排....

查看全部评分

     
发表于 2010-7-24 12:21:15 | 显示全部楼层
坦率的讲多台变压器中性线都接地于变电所的MEB,这个做法,多年前我一直这么做,不过我发现很多香港设计公司都是从配电柜做一点接地。
低压总开关用4P开关单从理论上是没错,但是4P开关是慎用的,有“断零”的危险,且配不出多种接地形式,何苦呢,阳光大道不走,非得走独木桥
我就不明白的是,大家都不看《建筑电气》这本书么,王厚余老师在2009年11期对此有明确的看法,我想看了之后就没有这么多不必要的纷争了。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
gdx8785 + 10 争论是好事

查看全部评分

发表于 2010-7-24 13:04:01 | 显示全部楼层
对于这个问题,我去年曾当面和王老先生请教过,他的意思总结有3点:1.为配出接线型式方便。2.消除杂散电流。3.在一点接地母线处加装接地故障互感器非常方便,可以准确实现接地故障保护。
他的观点正确也非常好,可惜目前实现较困难,原因也有2个:供电局和设计院的电气设计人员能否都达成共识。
王老酷似屈原,我们也知道现状,理想慢慢实现吧
发表于 2010-7-24 13:15:33 | 显示全部楼层
在次我也说明一点,对于国外的(香港的)公司不承认中国的规范,这点我不敢苟同。我曾经与多个香港公司以及国际的酒店公司接触合作过,他们都是很尊重中国的规范。只要我们找出规范出处,他们都是按照中国的法律和规范来设计和验收工程。目前我也正在与万豪集团在合作设计一五星级酒店,一切也都顺利。

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +20 收起 理由
gdx8785 + 1 + 20 祝你的工程一切顺利

查看全部评分

发表于 2010-7-24 14:10:27 | 显示全部楼层
对于变压器中性点接地点处的争论,个人看法:杂散电流的危害,目前还无定量分析,还需进一步研究;中性点柜内接地显然优于就地接地,因为接地故障时,短路电流通过柜内PEN铜排流回变压器,而中性点就地接地时,接地短路电流通过中性点接地线流回变压器,该接地线截面需要考虑动、热稳定,且改线是施工单位现场做的,不如配电柜内PEN排是经过型式试验的可靠。
     
发表于 2010-7-24 15:32:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2010-7-24 15:34 编辑
在次我也说明一点,对于国外的(香港的)公司不承认中国的规范,这点我不敢苟同。我曾经与多个香港公司以及 ...
sdmyycd 发表于 2010-7-24 13:15


据我和境外设计公司的接触,很多负责任的设计师就有的原则性问题,他们是不会按照国内的规范做的,例如,中性点接地问题,N线重复接地等问题。不过他们也毕竟知道中国的国情,明知道不按大陆的一套做,审图是通不过的,没办法,接受现实而已,承认不承认是一回事,执行不执行是另外一回事。
     
发表于 2010-7-24 16:56:04 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
     
发表于 2010-7-24 17:01:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋石 于 2010-7-24 23:12 编辑

回复 30# 东海龙王
作为一个正常人,应该思考为何这么多人都会认为你的文章出现断开PEN线,而为何你却不反省,还在到处叫嚣别人没有搞清楚你的文章叙述。 你在29楼所说,你语文功底太浅,以前我不信,现在我信了, 你在27楼写的“你怎么阿联酋不遵守IEC标准?”就是最好的体现。