回84#大鼻山:而相-中短路不好算的根源,还是Rφ无法从RφP中剥离出来; 《工业与民用配电设计手册》第三版P158的表4-25。可分为4个分表,第1分表是查 R’,第2分表是查 R’php。 举一例子 4*25和3*50+25二种铜芯电缆的 R’php数据的来源, 从第11分表查得 50mm2的 R’=0.351,25mm2的 R’=0.702, 4*25 将对应截面的 R’代入公式得 R’php=1.5(0.702+0.702)=2.106,与第2项对应项是2.106,相等。 3*50+25 将对应截面的 R’代入公式得 R’php=1.5(0.351+0.702)=1.5795,与第2项对应项1.580是相等的。 上述二例 25mm2都取的同一数值,表格中其它数据都有相同的规律,这说明了: 1). R’ph和 R’p都取值于 R’,也可推得中性线用同样截面时,电阻也等于 R’,证明了电阻的固有特性,不因为用途不同而变化; 2). R’ph和 R’p是分得清的,可以剥离出来; 3). R’php是 R’ph和 R’p的代数和,符合串联电路运算法则;入门者 发表于 2013-9-18 09:25 登录/注册后可看大图
ρ 正常运行时导体电阻率,取正常运行温度时的电阻率,如20℃时1.25倍的电阻率,或铜导体取0.0225Ω•mm2/m,铝导体取0.036Ω•mm2/m; 911room 发表于 2013-9-18 08:35 登录/注册后可看大图