楼主: 入门者

[问题探讨] 相保电阻与线路回路电阻

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-9-19 21:44:49 | 显示全部楼层
我2011年在编制深圳《LED道路照明工程设计技术规范》供配电章节时,取消了灵敏度为1.3的要求。因为当时感觉太浪费。今天看了大家上面的讨论,我发现当初取消1.3系数还是很明智的,也更有底气了,呵呵。{:lol:}
     
发表于 2013-9-19 23:54:57 | 显示全部楼层
1.3的短路灵敏度系数除了在GB50054第6.2.4条外(民规就不谈了),还有哪里有?GB16895好像是没有的。
个人感觉这个是对断路器瞬时或短延时脱扣产品的要求(1.2)上得出来的,出自断路器的的产品标准。
应该这样说:
如果要用断路器的“瞬时或短延时脱扣”作为短路保护时,需要满足1.2(或以上的)灵敏度,目的是保证能及时切除故障;同样,当“长延时脱扣“作为短路保护的措施时,也要保证其脱扣曲线满足时间要求。
如果断路器同时有“瞬时或短延时脱扣”和“长延时脱扣“时,只要其中一种能可靠在最小短路下切除故障就可以了。
发表于 2013-9-20 07:46:27 | 显示全部楼层
一直以为路灯回路压降是决定因素呢,要算同时点亮瞬时压降么?
看来都是开关惹的祸,为啥不用熔断器呢?

单相接地,别纠结了。为了满足灵敏度放大电缆,不如加零序保护省钱
     
发表于 2013-9-20 08:21:04 | 显示全部楼层
一直以为路灯回路压降是决定因素呢,要算同时点亮瞬时压降么?
看来都是开关惹的祸,为啥不用熔断器呢?

单相接地,别纠结了。为了满足灵敏度放大电缆,不如加零序保护省钱
fossil 发表于 2013-9-20 07:46

1、绝大多数时候:只要路灯灵敏度足够,则路灯电压降无需校验。
2、熔断器或零序保护之说有点莫名。且应该结合接地型式讨论。
     
发表于 2013-9-20 08:33:11 | 显示全部楼层
sccat 发表于 2013-9-19 23:54

灵敏度确实是因产品制造误差引起。这个无异议。
我上一贴的意思是——
2011年我本人的主张:相保电阻依然采用1.5倍系数,而灵敏系数取1.0
2013入门者现在的主张:相保电阻采用1.1倍(大约)系数,而灵敏系数依然取1.3
则俩人的计算效果(如开关整定和线缆选取)差不离:我的是1.5*1.0=1.50;他的是1.1*1.3=1.43。
     
发表于 2013-9-20 16:52:22 | 显示全部楼层
1.5应该是某手册上的计算最小短路电流时用到的一个系数,也有其他的手册用到1.24、1.25、1.5,这个东西没有硬性规定的,选1.1也可以,设计人认为合理即可,不过遇上审图可能要费些口舌。
1.3的灵敏度是规范要求的,这个应该属于硬性规定。
这两个数是应该分开的。
     
发表于 2013-9-20 16:53:54 | 显示全部楼层
单相接地,别纠结了。为了满足灵敏度放大电缆,不如加零序保护省钱

...
fossil 发表于 2013-9-20 07:46

还真没在低压系统用过零序保护,这种方式用得多不多,价格如何,可不可靠?
     
发表于 2013-9-20 17:47:22 | 显示全部楼层
老版设计手册里,低压是有用零序保护的。但相对RCD,其灵敏度不高,故低压里已基本淘汰。
     
发表于 2013-9-20 18:02:18 | 显示全部楼层
不管灵敏系数或阻抗系数如何取,最终还是看设计结果(线缆及开关)的。设计图纸上没有那么多圈圈绕{:lol:}
     
发表于 2013-9-20 18:07:31 | 显示全部楼层
我前面所谓未强调灵敏系数1.3,是指如下条款:
《LED道路照明工程技术规范》
4.2 线路及灯具保护
4.2.1 每个三相配电回路灯具总安装功率不宜大于12kW,回路配线长度不宜大于1000m。
4.2.2 配电线路应设置过载保护、短路保护和接地故障保护。配电线路的灯具线路分支处,应设置短路保护和接地故障保护。
4.2.3 配电线路保护电器与灯具线路分支处保护电器之间,宜具有上、下级的动作选择性。
4.2.4 回路灯具的正常启动,不应引致该回路上保护电器的误动作。
4.2.5 过载保护电器的动作特性,应满足:该保护电器额定电流(或过载长延时整定电流)不大于线路允许持续载流量,且不小于回路负荷计算电流。
4.2.6 短路保护电器采用断路器时,其短路过电流脱扣器整定电流,应小于线路末端最小短路电流
     
发表于 2013-9-20 18:25:26 | 显示全部楼层
路灯这种长距离、小电流的供电是挺特别的,线路升温不明显,短路灵敏度对截面选择影响大。
对升温不明显的线路,在计算电压降时也好、最小短路电流时也好,和一般线路用同一个温度是偏保守的。
《路灯配电系统若干问题的探讨》一文中,990m的线路,Ic 16A不到,选Ir1=20A,Ir2=50的断路器,按1.3的灵敏度系数,L-N短路电流要大于65A。
根据文中的表,VV-5x16为63A,刚好不满足。
文中的L-PE故障电流计算,也反映不出1.5的温度系数,也没说明电阻值是哪个温度下。
现实中也很奇怪,如果做路灯设计的都按1.5温度系数,那灵敏度余量应该是很足的,但现实中电击事故好像也不少
其实,车库照明配电,很多也是2.5的线,电流也才5A不到,温度系数是不是也考虑放宽呢?
sccat 发表于 2013-9-19 20:50

1、现实中,国内估计90%路灯设计未考虑灵敏度。所以电击几个人很正常。不电击才不正常呢……
2、车库电流5A,这是正常运行电流,跟前面所谈温度系数没什么关系吧?
 楼主| 发表于 2013-9-22 19:05:35 | 显示全部楼层
回大鼻山: 近两日我受人启发,耐心看了一些资料,发现无论5s还是单相短路1.5倍系数问题,大家(含自己)不少言论都较肤浅表面或凭空杜撰。我建议:多看看,多学学,会有另一境界。

   盼,有了新认识,在论坛上说说,共同提高。

   《工业与民用配电设计手册》第三版P179的表4-32,单相接地故障电流的计算公式 Id=Un/√3/Zphp 不会错吧!
    在113#提到的几个公式
   楞次焦尔定律  Q=0.239I*I*R*t,热量与电流的平方成正比,也与时间成正比,不会错吧!
    热量、比热、质量、温度关系公式 Q=C*M*ΔT,温升 ΔT与热量 Q成正比,不会错吧!
    铜导体电阻与温度关系公式  Rt=R20〔1+0.004*〈T-20〉〕,不会错吧!
    再一个概念,在不同环境温度下,电缆通有的持续载流量时时间长时,会到运行极限温度90度〈YJV〉或70度〈VV〉,利用楞次焦尔定律  Q=0.239I*I*R*t,可反推出实际计算电流值时,电缆实际运行温度。这温度比西门子的80度温度要精确度要高多了。

   按上述公式得出的线路电阻有很高精确度,而且已考虑了各种温度的影响,在以后的计算过程中,不必再重复考虑温度的影响。
   
   以上计算过程并不复杂,除铜导体电阻与温度关系公式较为复杂点外,其余都是初中生都会算的初等数学。
   如果制成表格形式或计算软件供设计者使用,那更简便,但能使结果更精确。使选取的电缆更合理,对节能有利,对持续性发展有利,也对子孙后代有利。
发表于 2013-9-22 20:02:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-22 20:21:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-9-23 08:42:11 | 显示全部楼层
回134诚版老师:这个思路当然是不能够推导导体允许持续载流量的。

   我是用逻辑推理得出的
   一个正确的公式必须得到实验验证的,比如YJV-4*35+16在环境温度35度,敷设在空气中,查表可得,允许持续载流量为159A。在同样的环境温度,同样的敷设条件,三相都通以159A的电流,这时测电缆温度,可能有三种结果,第一种等于或近似等于90度,第二种高于90度假如100度,第三种低于90度假如80度。结论出来了,测得结果是第一种,说明电缆持续载流计算公式是正确的。如果得到的是第二种,说明已过载了,不能通159A的电流,表格的数据是错的,或者电缆持续载流计算公式是错的。第三种,说明通过的电流还可以增大,表格的数据也是错的,或者电缆持续载流计算公式是错的。

   所以电缆持续载流量计算公式正确度,必然反映到表格的数据上。

   不对之处,请指正。