楼主: 尺短寸长

事故风机的供电电源由消防电源提供,被审图机构判定违反“强条”

 火.. [复制链接]
发表于 2013-9-18 13:59:59 | 显示全部楼层
事实终将证明,此审图师确实2+B,同类还为数不少,
比如市电双电源加自备电源判违反强条,曰:规范只写了俩电源,你弄仨百分百就是藐视规范违反强条。MB的啥素质中国的审图师们。不仅不走心,连脚后跟都不走。
     
发表于 2013-9-18 14:33:02 | 显示全部楼层
设在其他建筑物内燃气锅炉房(即非独立锅炉房)的锅炉间,不划为爆炸危险气体环境没错,但该场所应设置事故通风机且应采用防爆型。[size=2]尺短寸长 发表于 2013-9-18 13:37

我认为如此防爆设计是局部的、矛盾的、纠结的、无意义的。因为若有防爆要求,则不仅仅是电机防爆型、配电管线防爆,还应有同场所的照明、弱电、土建等各专业的全系列配套防爆。任何一个遗漏点,都会让防爆成为一句空话……
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2013-9-18 14:37:41 | 显示全部楼层
比如市电双电源加自备电源判违反强条,曰:规范只写了俩电源,你弄仨百分百就是藐视规范违反强条 —— 这个厉害哦!{:shocked:}
     
 楼主| 发表于 2013-9-18 14:38:55 | 显示全部楼层
回复 17# 大鼻山

并非如此认识。
     
 楼主| 发表于 2013-9-18 14:44:35 | 显示全部楼层
N年前,俺也有如同17# 大鼻山 的认识,后请教化工院的电气总工和GB 50041-2008 的编制人员,才发现:事故通风机采用防爆型,不意味着其控制箱要求防爆,也不意味着照明。。。等电气装置要求防爆。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2013-9-18 15:05:49 | 显示全部楼层
回复 20# 尺短寸长


    尺兄详细说说,其中缘由。我刚才还准备顶鼻山老师一票。看见你这段话,愿听细解。
     
 楼主| 发表于 2013-9-18 15:41:42 | 显示全部楼层
爆炸性气体环境,略过。
公建、工业建筑中使用燃气的厨房、设在其他建筑物内燃气锅炉房(即非独立锅炉房)的锅炉间,均需要设置事故风机,且应采用防爆型(暖通专业负责)。

GB 50058-92
第2.2.2条 符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域
一、没有释放源并不可能有易燃物质侵入的区域;
二、易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%;
三、在生产过程中使用明火的设备附近,或炽热部件的表面温度超过区域内易燃物质引燃温度的设备附近;
四、在生产装置区外,露天或开敞设置的输送易燃物质的架空管道地带,但其阀门处按具体情况定。

上述场所(在生产过程中使用明火的设备附近),电气专业无需做防爆设计。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yjgabc + 5 又解决一个我多年的困惑!赞~!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-9-18 15:43:05 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... mp;from=recommend_f
询问:民用建筑工程中的燃气、燃油锅炉房允许帖临变电所设置吗?
     
 楼主| 发表于 2013-9-18 15:53:48 | 显示全部楼层
GB 50041-2008《锅炉房设计规范》
15.3 采暖通风
15.3.7 设在其他建筑物内的燃油、燃气锅妒房的锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列要求。。。。。。

PS:
通风装置应防爆 —— 应该改为事故排风机应防爆
     
发表于 2013-9-18 15:55:35 | 显示全部楼层
爆炸性气体环境,略过。
公建、工业建筑中使用燃气的厨房、设在其他建筑物内燃气锅炉房(即非独立锅炉房)的锅炉间,均需要设置事故风机,且应采用防爆型(暖通专业负责)。

GB 50058-92
第2.2.2条 符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域:
尺短寸长 发表于 2013-9-18 15:41

仅仅是暖通专业的技术措施要求防爆风机,也不足信。因为他们并非专业搞防爆的,甚至可说他们的要求不一定科学、客观、准确。
     
 楼主| 发表于 2013-9-18 15:58:01 | 显示全部楼层
GB 50016-2006《建筑设计防火规范》
10.3.17 燃油、燃气锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当设置机械通风设施时,该机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定:
     
 楼主| 发表于 2013-9-18 16:02:45 | 显示全部楼层
回复 25# 大鼻山

单说“仅仅是暖通专业的技术措施要求防爆风机,也不足信。因为他们并非专业搞防爆的,甚至可说他们的要求不一定科学、客观、准确”,可能存在问题:

化工院、医工院(这两大院,可是经常做防爆设计的)的电气总工,对防爆问题的理解,不能说“他们并非专业搞防爆的”吧?
     
发表于 2013-9-18 16:04:32 | 显示全部楼层
呵呵,对不住,我头脑里总是浮现柴油发电机房……
     
 楼主| 发表于 2013-9-18 16:05:45 | 显示全部楼层
。。。仅仅是暖通专业的技术措施要求防爆风机。。。尺短寸长 发表于 2013-9-18 15:58


注意:不仅仅是“技术措施”的要求,而是多本设计规范(包括《建筑设计防火规范》) 的规定。
     
发表于 2013-9-18 16:09:22 | 显示全部楼层
好帖子,受教受教!