账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

事故风机的供电电源由消防电源提供,被审图机构判定违反“强条”

 火.. [复制链接]
发表于 2015-3-4 09:44:47 | 显示全部楼层
请问楼主审图提的回复单和依据能不能上传,给大家看看
     
发表于 2015-3-5 09:25:20 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-3 16:07
地下燃气锅炉房做防爆灯——

是的,GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》对地下室,半地下室从严,没得 ...

那再扩展一下,是否顶棚的设备都要考虑防爆,比如报警的温感是否选本安型?(估计燃气规范编制者没想过这个问题吧)
     
 楼主| 发表于 2015-3-5 09:49:35 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-3-5 09:25
那再扩展一下,是否顶棚的设备都要考虑防爆,比如报警的温感是否选本安型?(估计燃气规范编制者没想过这 ...

以照明要求“应设置防爆灯具”为前提,报警的探测器也理应采用防爆——大多采用可燃气体探测器即可。
     
 楼主| 发表于 2015-3-9 08:20:59 | 显示全部楼层
北京是否发过类似“燃气锅炉房照明应采用防爆型灯具”的地方性文件?

若是,有请北京地区的朋友上传这份文件,谢谢。
     
发表于 2015-3-9 15:52:57 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-5 09:49
以照明要求“应设置防爆灯具”为前提,报警的探测器也理应采用防爆——大多采用可燃气体探测器即可。

可燃气体探测器防爆当然没问题,李总意思是燃气锅炉房内不必设温感?

点评

是的!  发表于 2015-3-9 16:23
     
发表于 2015-3-9 16:35:47 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-5 09:49
以照明要求“应设置防爆灯具”为前提,报警的探测器也理应采用防爆——大多采用可燃气体探测器即可。

GB50116,5.2.5.5可是明确提到锅炉房用温感的,李总说不用的依据是什么
     
 楼主| 发表于 2015-3-9 16:55:11 | 显示全部楼层
燃气锅炉房设可燃气体探测器;
燃油锅炉房设感温探测器。
     
发表于 2015-3-10 14:05:51 | 显示全部楼层
这么好的帖子,果断收藏了
发表于 2015-3-19 14:35:03 | 显示全部楼层
事故排风机不允许由消防电源供电,必须改图
     
发表于 2015-9-19 16:16:33 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2013-9-18 15:41
爆炸性气体环境,略过。
公建、工业建筑中使用燃气的厨房、设在其他建筑物内燃气锅炉房(即非独立锅炉房) ...

这条我也纠结了很久,但是这个区域你很难确定的,而且根据消防法,你在爆炸气体环境点火那就是违法。。。
     
发表于 2015-10-15 11:22:03 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-9-19 16:16
这条我也纠结了很久,但是这个区域你很难确定的,而且根据消防法,你在爆炸气体环境点火那就是违法。。。

也就是说,(依我的理解)事故风机不能放在可能泄漏的环境里,放在屋子外面比较安全。
但是这样的设计一般会给暖通和电气专业带来很多麻烦。
一般来说,可燃气体报警的浓度水平比爆炸浓度要低,即便是把风机放在屋内一般也不会出问题。
经济、可靠度、风险的概率和安全,哪个合适?可以讨论下。
我觉得在一般民用的环境,事故风机放在屋内也可以,不用按照防爆设计。
     
 楼主| 发表于 2015-10-15 11:38:10 | 显示全部楼层
qqwanghuazhang 发表于 2015-3-19 14:35
事故排风机不允许由消防电源供电,必须改图

呵呵!
     
 楼主| 发表于 2015-10-15 11:45:32 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-10-15 11:22
也就是说,(依我的理解)事故风机不能放在可能泄漏的环境里,放在屋子外面比较安全。
但是这样的设计一 ...

我觉得在一般民用的环境,事故风机放在屋内也可以,不用按照防爆设计——当心违反“强条”!!!
     
发表于 2015-10-15 14:57:53 | 显示全部楼层
消防控制室的空调负荷是由消防负荷供电呢,还是另引进非消防线路呢?
     
 楼主| 发表于 2015-10-15 15:03:39 | 显示全部楼层
消防控制室的空调负荷,由消防控制室的消防配电箱供电,有啥危害?
消防控制室的空调负荷,若以非消防配电箱供电,一旦断电,春秋季冬季尚能忍受。
试想大热天的,消防救火时,消防值班人员就这样汗流浃背、狼狈不堪地坚持工作?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-25 02:35 , Processed in 0.074938 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表