楼主: 尺短寸长

事故风机的供电电源由消防电源提供,被审图机构判定违反“强条”

 火.. [复制链接]
     
发表于 2015-10-28 14:34:31 | 显示全部楼层
冤!
国外称之为消防与生命安全备用电源系统。而美国消防协会的宗旨是减少火灾和其它灾害,保护人类生命财产和环境安全。在国内仅简单的认为消防就是火灾,类似爆炸等涉及生命安全的也不能纳入其中,真是悲哀。

点评

相同观点,眼前一亮!  发表于 2016-7-26 23:12
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-11-25 20:59:40 | 显示全部楼层
我们的处理方式,不作消防负荷处理,但按建筑物最高用电负荷等级供电,有地方规定的除外!
     
发表于 2015-12-30 12:58:33 | 显示全部楼层
当成消防负荷,有什么弊病吗?
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 13:14:46 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2013-9-18 08:52
设计人员与审图人员沟通——
设计人员:《2009全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调动力》在燃油、燃气 ...

无标题.png
     
发表于 2016-4-9 10:07:42 | 显示全部楼层
GB 50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 条文说明 第6.3.9.1 ……。需要指出的是,事故通风不包括火灾通风。……。
有点迷糊了
     
发表于 2016-4-22 10:10:12 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2013-9-18 15:41
爆炸性气体环境,略过。
公建、工业建筑中使用燃气的厨房、设在其他建筑物内燃气锅炉房(即非独立锅炉房) ...

茅塞顿开!!!
     
发表于 2016-4-22 10:45:04 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-9 16:55
燃气锅炉房设可燃气体探测器;
燃油锅炉房设感温探测器。

燃气锅炉房我温感和可燃气体探测一起上的
     
发表于 2016-5-24 12:56:56 | 显示全部楼层
受教了,意思是不用双电源也是可以的咯。
     
发表于 2016-7-30 20:48:26 | 显示全部楼层
zhenry 发表于 2016-4-9 10:07
GB 50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 条文说明 第6.3.9.1 ……。需要指出的是,事故通风不包 ...

     事故风机在可燃气体泄漏浓度达到设定值时启动,目的是降低可燃气体浓度;“火灾通风”以防烟和排烟为目的,在发生火灾时启动。GB50736-2012规范的该条文说明意在指出两者的作用和启动时机不同,提醒设计人员勿以为设了事故风机就可不再设火灾通风机了,并无否定事故通风机为消防负荷的意思。设置事故风机的目的是为了从源头上控制住火灾的要素之一——可燃物,因此,事故风机理应按消防负荷对待,楼主的设计完全正确。
     
发表于 2016-7-31 09:33:48 | 显示全部楼层
事故风机工作时间是多少?启动时间是多少安全?是否需要布过滤?排烟风机与事故风机的关系?是否会形成烟囱效应?有借鉴的吗?不是拍拍xx就可以定的。这是一个系统工程特别是重要场合。
     
发表于 2016-8-5 15:54:09 | 显示全部楼层
事故风机的电源需求,个人谈下自己的意见,不做各位的参考。
事故风机是否属于消防负荷?个人认为不属于,事故风机如有联动是和气体探测系统来做联动,而不是和火警系统来做联动。
事故风机的启动方式及做法有两种:一种是和气体探测系统联动,根据联动信号来启动事故风机或加大风量(调到高速运行,针对双速)。一种是常开,不关。
事故风机的种类分两种:一种是针对防爆气体设置的事故风机,一种是针对有毒的气体设置的事故风机。
针对事故风机的配电,个人认为应根据实际情况来考虑,如果一旦事故风机停电,会导致爆炸气体和有毒气体泄漏的,则电源需按消防负荷的等级或本建筑的最高负荷等级来考虑。如只是一般性的有毒和爆炸环境则可以按常规来做。怎么个常规法?如有应急电供应急电,如暖通有要求配应急电,就配应急电。如无应急电也没有要求就按一般负荷考虑。
另外我想求教下各位:我们的爆规上说如是防爆区的正压室,正压室可不做防爆。那如何来保证是正压?设置风机?好的,但是规范无一处对这个风机的电源有要求?是不是用普通电就可以了?个人觉得这个风机的电源需求不应低于消防负荷的电源要求,但不是消防负荷,故也不做末端互投要求。
发表于 2016-8-18 11:51:10 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2013-9-18 12:30
接到好消息:

经过业内热心人的从中斡旋和审图机构内部的讨论,同意维持原设计不作修改。{:smile:}

技术上的东西还需要斡旋,说明我国电气设计和发达国家有很大差距
发表于 2016-8-20 12:19:18 | 显示全部楼层
事故排风机确实不能算作消防负荷
发表于 2016-11-9 21:07:39 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-3-7 11:51
如果燃气探测器可靠动作,那么事故风机是不是防爆并不是什么大问题——并非如此。
按照通风规范上风机用防 ...

按照我们院暖通的说法,编规范时所指的事故风机,本意指锅炉自带的事故风机,是排内部燃气泄漏的,而非机房的事故风机,只是规范编出来后,味道变了