火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

  [复制链接]
发表于 2007-7-17 18:44:41 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-17 16:10:09</I>)的发言<BR>
<P>手动一定要设的,控制室内的手动还受现场手动的控制,</P>
<P>现场手动时,应能解除控制室的手动、自动命令。</P>
<P>好象西安消防局,办了一个消防人网站,很久不上了,关于消防的问题,可以看看这个网。从设计到施工到验收。</P></DIV>
<P>诚班,规范强调<STRONG>消防控制室必须具备</STRONG>的功能,如手动、自动、显示等,现场的控制要求可能得看情况了。</P>
<P>“现场手动时,应能解除控制室的手动、自动命令”,有问题吧??? <BR><BR></P>
     
发表于 2007-7-17 19:32:20 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>楼上的,你不可能做我的老师的,以后也不能这么说,我的导师是建筑电气界的泰斗,你资格不够,知道吗?</P>
<P>你说的那些东西,看在你也是一个有上进心的人,就算了。</P>
<P>你对信息的了解是比较深入的,不代表你对自动报警系统很清楚。</P>
<P>自动报警系统的多线制和总线制怎么来的,你找些八十年代初的文章或书籍来看看就好了,其实它们的本质区别我说了的。你可能不赞同。</P>
<P>诚斑说的那句话没问题,要是有现场信号,它就优先。</P>
<P>呵呵,你还真经不起我夸。以后不夸你了。</P>
     
发表于 2007-7-17 19:38:59 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>对了,据我了解,所有的消防联动控制系统的产品,不论多线还是总线,在消防中心都有自动和手动两种方式,小菜怎么会错?</P>
<P>第4点我说错了,是我理解错了你的意思。我以为现在可以传出交流信号了。要是控制交流信号,就不足道了。</P>
<P>下次说话当心了。</P>
发表于 2007-7-18 00:31:15 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>哈哈,小冷同学,心眼儿太小了。<STRONG>“三人行必有我师”</STRONG>。你曾经师从名师别人就做不得你老师啦?谬论!!!我老师还是院士呢,但是不管是谁只要他有比我强的地方,只要他是对的,就可以是我师。我可没你那么小气。</P>
<P>关于火灾自动报警系统,我不用去看80年代的文章,我给你摆摆资格吧,我可以说和咱们国产报警设备一起成长起来的。知道262、404吗?它们可是比今天的海湾、利达以及松江资格老多了,只不过现在风光不再,国企嘛。哈哈,不服不行啊。</P>
<P>以后说话真是要当心。</P>
     
发表于 2007-7-18 01:00:25 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>呵呵,你要是摆资格,那就不对了。这么说吧,你还嫩,学识不足以为我师。</P>
<P>我做设计的时候,国内还没有总线制设备,我当时用的是262的多线制产品,你用过吗?用过你就不会说不清楚多线制和总线制的区别了。不是业内没有这样的说法,而是这样的说法起码十多年没有出现了,呵呵~~</P>
<P>也许你的导师是院士,我不知道,至少,我没有舔着脸要做你的老师,你的院士导师没有教你对别人一些起码的尊重吗?你也够浮躁的,就这么一点点学识,也好意思卖弄,呵呵~~不怕丢了你那院士导师的脸?</P>
<P>我不敢妄做谁的老师,我也不会接受一般人做我的老师,如果你要是再出言不逊,我就对你不客气了。</P>
<P>我来这里,想交流交流自己的学习成果,没想到你这人还真的无聊,在这里摆谱,真不知道天高地厚啊。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-18 09:42:10 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>这论坛大家火气都足的哦[em12]<BR><BR>唉,知识分子动不动就互相看不上。学,然后知不足啊。<BR>总线模块为什么就不能接到强电线路里?总线模块的输出触点有220V和24两种,选 220V的,应该可以不用中间继电器,省掉一个转换环节。其实输出触点应该就是经过继电器输出的,为什么要再加个继电器呢</P>
发表于 2007-7-18 10:46:24 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P><STRONG>lvvyv堪称本论坛学院派的代表,有深厚的学养。</STRONG></P>
<P><STRONG>我们对技术问题都存在实知与虚知,猜想与判定,两个层次。</STRONG></P>
<P><STRONG>表达上又总有显摆的欲念,这也是活跃论坛的需要,这都是可以理解的。</STRONG></P>
<P><STRONG></STRONG> </P>
发表于 2007-7-18 10:51:34 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-7-18 9:42:10</I>)的发言<BR>
<P>总线模块为什么就不能接到强电线路里?总线模块的输出触点有220V和24两种,选 220V的,应该可以不用中间继电器,省掉一个转换环节。其实输出触点应该就是经过继电器输出的,为什么要再加个继电器呢</P>
</DIV><BR>小菜,你如果说的是近几年升版后的总线模块,(我在第29楼第4条中提到过的增加了转换和隔离功能的总线模块,)是可以接入强电控制回路的。<BR>
     
发表于 2007-7-18 11:12:57 | 显示全部楼层

其实输出触点应该就是经过继电器输出的,为什么要再加个继电器呢</P></DIV>
<P><BR>小菜说得对,有些知识分子就是觉得自己知识渊博,天下独大的。有道是:文无第一,武无第二。术业有专攻的,大家都是有文化的人,怎么这些道理都忘记了?</P>
<P>总线模块不是不能用在强电线路,是我认为总线模块可以输出交流信号可能有误。大部分控制器输出电压都是DC24的。</P>
<P>消防中心出来的信号应该都是直流吧?那个220也是直流的吧?要是输出交流,就要晶闸管之类的转换了,控制器的成本和电路就更复杂了。</P>
<P>按照你的意思,现在有交流输出的模块了?<BR></P>
     
发表于 2007-7-18 11:19:36 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-18 10:46:24</I>)的发言<BR>
<P><STRONG></STRONG></P></DIV>

<P>诚斑,关于论坛活跃,你说的也对,不过我可不愿意成为人家的参照物。</P>
<P>选取参照物,有违人人平等的原则,也违反了站长在坛子里建立的规则,对吧?<BR></P>
发表于 2007-7-18 13:33:02 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

“依据就是5.3.2条,我解释了一下,结果收到复审意见,说要改”<BR>
<P>答:5.3.2条是说:当总线上的火灾报警探头报警,并由火灾报警器确认火灾后,通过联动总线发出启动信号,启动相应消防设备,此种方法已经满足了此条文前半条的要求。同时,除了此种总线控制方式外,还应设手动直接控制装置。<BR>
<P>现在一些审查专家对此条文的理解并不全面。<BR>
<P><BR>
<P>至于大家探讨的强、弱电隔离问题有几种做法:1、在强电控制柜内设中间继电器(由控制柜厂家成套提供)把强电转换为弱电接点信号,再引导多线联动盘内,这样消控室联动盘内就有强电控制线路,均为24V。2、由消防公司在控制柜处提供中继转换模块,先转换为弱电接点信号,再引入消控室。3、由消防公司提供的中继转换模块安装在消控室,多线联动强电线路先进消控室,再转换为弱电接点信号。<BR>
<P>至于强电多线联动线路能否进入消控室,没有定论。如果联动盘均采用220V设备及线路,并与弱电设备之间有一定隔离。个人认为是可以的。火灾报警器的联动总线值联动盘的线路还是要设转换模块。<BR>
<P>现在的疑问在于用火灾报警器内的联动模块板(电子线路,多数是可抽插卡式的)来实现手动直接控制是否符合规范要求。现在一些消防部门是同意用的,但我们设计人员自己认为呢?个人认为此种方法肯定没有传统的手动多线联动按钮、信号灯方式可靠,至少不会担忧电子线路的寿命问题。<BR>
<P>以上观点不知说清楚没有,如果觉得太复杂,就不要看了。<BR>
<p>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-7-18 13:34:31 编辑过」</div>
     
发表于 2007-7-18 13:52:33 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>用火灾报警器内的联动模块板(电子线路,多数是可抽插卡式的)来实现手动直接控制是否符合规范要求。</P>
<P>这个问题,我觉得:</P>
<P>1、所有的二次回路,不都是一个个的元件触点组合而成一个电路吗?外加一个模块,怎么会不算手动直接启动呢?</P>
<P>2、这个信号在逻辑关系上,表现为不延时、不编辑,不就是直接了吗?</P>
<P>3、直接还有歧义,唉,大家都是搞电搞控制的哦,什么叫直接?</P>
<P>4、就算是那样理解的直接,电源之间还有一个触点的开、闭关系,那你说是不是直接?呵呵~~</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-18 14:27:15 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>有另一套控制措施当然完美,但没有也是符合规范要求的。我觉得条文说明已经讲得很清楚了,电话咨询规范编写组的解释单位,也是这个答复,这个也不能要求人家再给个书面答复吧[em20]</P>
<P>"答:5.3.2条是说:当总线上的火灾报警探头报警,并由火灾报警器确认火灾后,通过联动总线发出启动信号,启动相应消防设备,此种方法已经满足了此条文前半条的要求。同时,除了此种总线控制方式外,还应设手动直接控制装置。"这种说法不是规范的本意,结合条文说明,能做出这种理解实在属于语文没有学好<BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 小菜 在 2007-7-18 14:36:25 编辑过」</div>
     
发表于 2007-7-18 15:29:43 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>哈哈,小菜,现在我一般都是用多线联动,不做总线联动,省总线的联动,所以联动部分比较复杂,可是保证可靠性。</P>
<P>我一直都没有用过总线联动的,可是施工的时候施工方都给我改去用总线联动,没有办法。消防队验收的时候,只要能启动,他们就不理会这么多了。</P>
<P>话说回来,中间环节越少,确实是越可靠的。你要是用了多线制控制,不会去加个模块传信号吧?也没有必要这样的。没有这样,就不应该说你了。</P>
<P>小菜,你自己把握了。我顶你哦!</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-18 15:34:04 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>我是加个模块传信号的[em20]</P>
<P>一个多线联动模块只能返回一个信号,热继电器的过载信号只能另加总线返回模块了,你们怎么做的?</P>