火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

  [复制链接]
     
发表于 2008-7-12 21:28:15 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>只是可惜,很多当事人没有进来继续补充。</P>
<P>故地重游。。。。</P>
     
发表于 2008-7-12 21:48:29 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>希望大家继续。。。。。。。。。。。。</P>
发表于 2008-12-29 05:47:19 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-7-21 12:48:35</I>)的发言<BR>至于什么反馈信号走什么渠道,控制电缆到底需要多少芯数,那些都不是问题的关键,也无须展开讨论。</DIV><BR><FONT face=黑体 color=#0938f7 size=3>请问反馈信号走什么渠道?</FONT>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-12-29 5:47:45 编辑过」</div>
发表于 2008-12-29 08:50:52 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-7-13 16:42:00</I>)的发言<BR>GB50116-95第5.3.2规定重要设备采用总线控制模块时,要设手动直接控制装置。如果一个合格的消防产品提供多线联动功能,当采用报警系统提供的多线联动控制后,还要另设手动直接控制装置么?</DIV><BR>从严格执行规范的角度,当然需要。不过,目前有些产品就没有严格执行。即没有另设手动直接控制装置。<BR>
发表于 2008-12-29 13:39:47 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>同意大鼻山的理解。</P>
     
发表于 2008-12-29 16:39:17 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>讨论的很激烈啊,我的做法同大鼻山的做法是一致的。</P>
<P>其实大家争论的是两种做法,各有各的理解和依据,规范上是说“当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置”,是“当...”,那如果我不采用总线编码模块控制,就是冷版主说的做法,其实反对冷斑竹意见的,只需对此是否认可发表意见而已!继续讨论![em4]</P>
     
发表于 2008-12-29 16:43:01 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>图集上的16根线,我也搞不清是那16根,我的做法根本没哪么多线,冷版主的做法到有可能跟那16根一致的![em10]</P>
发表于 2008-12-30 06:53:21 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-12-29 5:47:19</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-7-21 12:48:35</I>)的发言<BR>至于什么反馈信号走什么渠道,控制电缆到底需要多少芯数,那些都不是问题的关键,也无须展开讨论。</DIV><BR><FONT face=黑体 color=#0938f7 size=3>请问反馈信号走什么渠道?</FONT> </DIV><BR><BR>
发表于 2008-12-30 06:55:29 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>plainlife</B></FONT> 在(<I>2008-12-29 16:43:01</I>)的发言<BR>
<P>图集上的16根线,我也搞不清是那16根,我的做法根本没哪么多线,冷版主的做法到有可能跟那16根一致的![em10]</P></DIV>
<P><BR><BR><FONT face=黑体 color=#0033ff size=3>还有18线的呢,有5线的,6线的,谁说说?</FONT></P>
发表于 2008-12-30 10:13:37 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>-----------------------我也认为从规范的条文来看,怎么都看不出要总线和多线一起设的要求。</P>
<P> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</P>
<P>那就请你再好好学习一下规范吧。<BR></P>
     
发表于 2008-12-30 12:36:14 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-7-15 14:48:26</I>)的发言<BR>
<P>"如果一个合格的消防产品提供多线联动功能,当采用报警系统提供的多线联动控制后,还要另设手动直接控制装置么?"-----------------是不是想问,通过联动型火灾报警器的联动模块控制,是否算多线联动控制? 这问题有人专门写文章讨论过,结论是:不应当算。原因是,联动模块可能的不可靠性。建议按国标图集,设直接控制的多线联动线路,安装在独立的联动盘上。</P>
<P>但是现在许多报警器厂家就是通过联动模块来实现的多线联动,而消防部门是会验收通过的。</P></DIV><BR><BR>同意
     
发表于 2008-12-30 15:47:26 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>图集上很清楚,99D303-2,04X501都很好的标明了手动控制线的意思,在消防联动控制台上设钥匙式控制按钮,单台消防风机的手动控制线至少两根,泵至少4根,这都跟模块没关系!</P>
发表于 2011-1-12 16:33:25 | 显示全部楼层
8.1.5 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备除采用自动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置实现手动控制。
发表于 2011-2-10 17:41:35 | 显示全部楼层
先吸收吸收。。。2种做法我都用过,在上海有过采用2根线的多线联动控制模块控制消防泵和防排烟风机(松江产品),后来换了单位,校审要求采用图集做法(外地项目),目前都没遇到审图提出违规。
发表于 2011-2-10 22:24:28 | 显示全部楼层
火灾报警设计规范:5.3.2消防水泵防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时还应在消防控制室设置手动直接控制装置
   目的是当火灾报警控制器故障时,还能实现对消防设备的控制。火灾报警控制器的故障包括电源故障。如果该电源出了问题,则厂家提供的所谓多线控制也就失效了。因此“消防控制室设置手动直接控制装置”不应与报警控制器有任何关联。是一个单独的设备。一般称为联动控制台。该控制台有自己的电源能满足规范的要求。