这个5s可能还真有些历史渊源。
IEC60364-4-41 1992版中叙述如下:
我们注意到上面的描述有两个词比较有意思,一个是conventional (传统的,惯例的),所在的句子大意是,配电回路允许传统的(或按惯例)不超过5s的分断时间; 另一个词是stationary(固定的),所在的句子大意是,分断时间如果超过表41A的要求,对于(仅对于)连接固定设备的末端电路来讲,只要分断时间不超过5s则是允许的,条件是....(略)。
传统的,就是说这个5s很早就有了;固定的,和低规是否有些类似?
新版的IEC60364-4-41已经不像92版那样描述了,条款编号也变了,至少在2005版中5s还没有被丢弃。其中的描述是“In TN systems, a disconnection time not exceeding 5 s is permitted for distribution circuits, and for circuits not covered by 411.3.2.2.”,大意是,在TN系统中,对于411.3.2.2条款范围之外的电路,允许不超过5s的分断时间。411.3.2.2条款的内容在前面的回帖中那个大胡子已经介绍了。
回帖的目的只是想说明, 我相信规范规定自有其道理,尽管规范不是完美的和万能的,尽管不被我们所理解。至于5s到底是怎么来的,我不知道;5s在工程设计中有什么实际意义,我也不知道。有兴趣的朋友们继续研究吧。 |
|