TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

[复制链接]
     
发表于 2007-7-13 16:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
自带变电所,两路高压进线,两台变压器,TN-S供电的建筑物内部的双电源转换开关用三极还是四极?不需要讲道理,只要列出规范依据就可以,因为本人确定认为是用三极开关,但别人有疑义。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2007-7-13 16:40:13 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

必用四极,无可争议
发表于 2007-7-13 16:41:15 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>民规</P>
<P>8.5.10 在TN、TT系统中,无电源<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #93a070" color=#ffffff>转换</FONT>或虽有电源<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #93a070" color=#ffffff>转换</FONT>但零序电流分量很小的三相四线配电线路,其隔离电器或开关电器不宜断开N线。</P>
<P>8.5.11 在TN、TT系统中,如果单相相电压回路前端已装设具有检测中性线对地电压的中性线断线保护的双极开关和具有电气专业人员维护的用户,则其后各级开关电器均可不切断N线。但开关电器宜有防止相线与N线接错的信号指示装置或跳闸装置。</P>
<P>8.5.12 在TN、TT系统中,如果单相相电压回路首端未装设具有检测中性线对地电压的中性线断线保护的双极开关时,则各级隔离电器应将N线同相线一起断开。</P>
<P>8.5.13 在含有较大零序电流分量的TN、TT系统的线路中,进行电源<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #93a070" color=#ffffff>转换</FONT>或联络用的功能性开关电器应将N线与相线一起断开或接通,且不应使这些线路并联运行(除非该装置是为这种情况特殊设计的)。当两个电源或线路的中性线有可能并联运行时,不应采用TN—C或TN—C—S系统。 </P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-13 16:48:21 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

技术措施第45页17条讲是不要四极的,民规征求意见稿第7.5.4条讲得就更清楚了,其实这个问题王厚余在2004年的建筑电气上已经讲得很清楚了,这种情况不要用四极,而一般的TN-S情况下,确实就是:“该装置是为这种情况特殊设计的”,难道我们一定要按老规范设计么?可以说,四极转换,有害无益。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 小菜 在 2007-7-13 16:50:36 编辑过」</div>
     
发表于 2007-7-13 16:59:09 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>我顶WO版的说法。我用四极,四极的问题在于有N断的担心,对吧?</P>
<P>王厚余说的是慎用四极开关,而且他好像不是说的双电源切换,还有就是,他主张的三极开关受条件约束颇多。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-13 17:00:38 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

你没有看过“TN系统PEN线接地和电源转换开关极数的确定”这一篇?
     
发表于 2007-7-13 17:04:26 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

我再说一点,似乎两台变压器的情况,并列运行,更需要隔离N线哦,四极更有必要了。
     
发表于 2007-7-13 17:08:15 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-7-13 17:00:38</I>)的发言<BR>你没有看过“TN系统PEN线接地和电源转换开关极数的确定”这一篇?</DIV>
<P><BR><BR>你说的就是王厚余的?这篇我不记得了。哪期的?我再去看看。</P>
<P>我看过王厚余的四极开关应慎用那篇,里面主张用三极,但是还带有些限制因数在里面的,要满足一些情况才用三极的。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-13 17:10:06 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

2004年第二期,论坛不能上传?我有电子 版
     
发表于 2007-7-13 17:53:39 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

可以上传吧,有个板块的啊
发表于 2007-7-15 15:20:27 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P>王老的文章,一看就明白了。</P>
<P><BR> 200771515213041.jpg </P>
<P><BR><BR><BR><BR> 200771515244141.jpg </P>
<P>---------------------------------------------------------------------------------------------<BR> 200771515272441.jpg </P>
<P>------------------------------------------------------------------------------------------</P>
<BR> 200771515274741.jpg

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-7-15 15:27:51 编辑过」</div>
发表于 2007-7-15 16:28:51 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<P><a href="http://co.163.com/forum/content/219_653297_1.htm" target="_blank" >http://co.163.com/forum/content/219_653297_1.htm</A></P>
<P>给个链接</P>
<P>我看不出这篇文章的学问在那里。</P>
<P>在工程实践中,除非三相平衡负荷的情况下用三极,其他情况下均应采用四极互投。双电源共应敷设9根导线。6根相线,2根N线,共用一根PE。</P>
<P>如果双电源你敷设8导线。6根相线,1根N线,一根PE(绝对平衡负荷,完全可以)。这时候你用三极互投,我真的不反对啊。</P>
<P>冷兄的三极跳问题说我也不会,这里给你说一下:不平衡,N线有电流出,前一级的三极漏电,N线不通过漏电开关。必跳的。为什么工程中有那么多人做了三极没跳。答:图纸废掉了,甲方根本就没有按图订设备。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-15 16:48:02 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

负荷不平衡其实也没有问题,两回路的N线并联通过电流并不影响安全性,大家看过北京市院的技术措施么?也是主张三极的。王老的《低压配电装置的设计安装和检验》书上也没有讲到这种情况要用四极。<BR>民规的征求意见稿应该经过不少专家的讨论了,也是说用三极。<BR>建议楼上再好好学习一下这篇文章,就那几张图就够研究研究了,现在有几个人的设计能符合第一张图?
     
发表于 2007-7-15 17:52:27 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-7-15 16:48:02</I>)的发言<BR>负荷不平衡其实也没有问题,两回路的N线并联通过电流并不影响安全性,大家看过北京市院的技术措施么?也是主张三极的。王老的《低压配电装置的设计安装和检验》书上也没有讲到这种情况要用四极。<BR>民规的征求意见稿应该经过不少专家的讨论了,也是说用三极。<BR>建议楼上再好好学习一下这篇文章,就那几张图就够研究研究了,现在有几个人的设计能符合第一张图?</DIV>
<P><BR><BR>大哥,不合适吧?</P>
<P>北京的技术措施我没有看,不过用了三极开关,N线上有不平衡电流的话,就会在两个电源之间窜。还有一个担心,就是零序电流互窜。不会发生这样的情况吗?</P>
     
发表于 2007-7-15 18:01:36 | 显示全部楼层

回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-15 16:28:51</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR>王老的文章是说慎用四极,没说不用四极,对吧。还有就是王老在文章中阐述了三极的利,四极的弊,利弊之间,大家自己选择了。</P>
<P>我个人认为,只要入户时,PEN线重复接地了,用三极也没什么大不了的,可是实践中确实有问题。</P>