发表于 2012-4-10 08:13:30 | 显示全部楼层
80A按塑壳,12倍瞬动。
220V/80/12=0.2292欧。

本式满足规范要求,规范本处采用的是工程思想。不是科学思想,即算一个大概的回路阻抗。这个阻抗下,塑壳960A时,0.2秒(现在是0.02秒)了动作。小于0.4秒,亦小于5秒,因此本公式算的最大长度满足规范要求。
接地故障要不要灵敏度校验?要,但是,与判定“断路器对相应导线的有效保护长度”无关,这个长度是计算长度,列表,是用来确定配电方案的,即设计之初,先估估。治学以诚 发表于 2012-4-9 21:28


看来治学以诚老师和雨顺风调同学犯了同样的毛病。

修正7#楼的计算过程(计算结果删小数点后尾数,直接取整):
L =126 × 1.2 / (1.3 × 1.5)=77(m)

故采用过电流兼作接地故障的 In=80A 的 MCCB(瞬动脱扣为10In),保护“4X25+1X16与3X25+2X16的铜芯电缆”,极限长度为 77 m
     
发表于 2012-4-10 08:37:29 | 显示全部楼层
若按 ABB 的《低压配电电气设计安装手册》的计算公式,简化查表可得这个极限长度甚至只有 60m(实际算的话,取整可得 65m)。

老诚,你信不信?
不管老诚你信不信,反正我信了。
     
发表于 2012-4-10 08:41:10 | 显示全部楼层
对照 ABB 的《低压配电电气设计安装手册》一书,老诚你计算的最大保护长度 126m,可是翻了 1 倍啊,太那个了吧。{:dizzy:}
发表于 2012-4-10 08:44:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-10 09:26:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-10 09:29:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-4-10 14:14:14 | 显示全部楼层
若按 ABB 的《低压配电电气设计安装手册》的计算公式,简化查表可得这个极限长度甚至只有 60m(实际算的话,取整可得 65m)。....................

我有ABB 的《低压配电电气设计安装手册》,请问是哪个简化表?
     
 楼主| 发表于 2012-4-10 17:07:27 | 显示全部楼层
在423页那个{:handshake:}
     
发表于 2012-4-10 17:07:44 | 显示全部楼层
错人家不会怎么着你,
对人家也不会怎么着你,
讨论问题,摆明自己的观点就行了,瞎纠缠不好。
治学以诚 发表于 2012-4-10 09:29


热心指出老诚你的错误,就是“瞎纠缠”?
     
发表于 2012-4-10 17:09:14 | 显示全部楼层
仅写对TN系统。。。。。。动作特性的公式“Zs•Ia≤Uo”,又有何用?
看看计算结果,还不是错得如此离谱。

由此可见,老诚老师虽然一直信誓旦旦且喜欢。。。。。。
无奈老诚老师自己,却不能做到保证电气安全。
     
发表于 2012-4-10 17:18:41 | 显示全部楼层
回复 23# 黄花菜


1、P423 的 I3 = 800A,对应 25mm2(铜),查得最大保护长度 154m;
2、经电压、PE线截面为1/2 L线截面的换算系数为0.39(P424的“2 馈线保护”:提请注意0.58和0.39系数的使用),换算可得最大保护长度 60m。
3、若自己计算,可发现PE线截面不是取1/2L线截面(16mm2比25mm2的一半截面大些),可算得65m(取整)。
     
发表于 2012-4-10 17:25:49 | 显示全部楼层
回复 21# 治学以诚


第1错:错在1.3和1.2的选取上;
第2错:错在单相短路(包括接地故障)计算时,导体的电阻取20℃的1.5倍(接地故障就指相保电阻)。

老诚,你还不认错吗?
     
 楼主| 发表于 2012-4-10 17:42:19 | 显示全部楼层
里面提到配出中性线,这个中性线是指PE线还是指N线?
     
发表于 2012-4-10 17:43:51 | 显示全部楼层
回答890214、黄花菜两位热心坛友:  
按 GB 规范、《工业与民用配电设计手册》和 ABB 的《低压配电电气设计安装手册》,计算有差异,体现在:
1、20℃的电阻率,有点差别;
2、电压偏差取值,有点差别(GB 规范取 0.9Uo,ABB 的《低压配电电气设计安装手册》取 0.8Uo),ABB 一书更为保守,更能保证安全。
3、导体的电阻取20℃的1.5倍,《工业与民用配电设计手册》与 ABB 的《低压配电电气设计安装手册》完全一致。

总结下来:
1、按 GB 规范规定,可靠系数是1.3;
2、按 ABB 的《低压配电电气设计安装手册》规定,可靠系数是1.5。

老诚还是不信的话,不妨再算算,看看是尺短“瞎纠缠”还是老诚“没搞清”。
     
 楼主| 发表于 2012-4-10 17:46:49 | 显示全部楼层
谢谢尺的帮助{:handshake:}