账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 黄花菜

[问题探讨] 断路及能保护导线的长度

 火... [复制链接]
     
发表于 2012-4-11 16:36:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-4-17 08:35 编辑

回复 71# pigl

基本原则是不会变的!

治学以诚老师用20℃的电阻值来算最大保护长度,属于开国际玩笑了。
     
发表于 2012-4-11 16:59:03 | 显示全部楼层
16#楼说了:

看来治学以诚老师和雨顺风调同学犯了同样的毛病。

修正7#楼的计算过程(计算结果删小数点后尾数,直接取整):
L =126 × 1.2 / (1.3 × 1.5)=77(m)

故采用过电流兼作接地故障的 In=80A 的 MCCB(瞬动脱扣为10In),保护“4X25+1X16与3X25+2X16的铜芯电缆”,极限长度为 77 m

无奈啊无奈,治学以诚老师根本不屑、不认。
     
发表于 2012-4-11 17:12:28 | 显示全部楼层


160度有什么依据?

需要校验灵敏度的应该是相对最大短路电流比较小的电流,一般也就8倍左右,而且是瞬动很快动作,当是0.2秒,升温会不会那么厉害?算故障前90度,也升了70度。
电动机起动电流跟这个比小一点,当6倍,时间长很多,当是10秒,冷态起动,30度,那会到多少度?

不过保守有时也不是坏事。。。
发表于 2012-4-11 19:35:49 | 显示全部楼层
0.8U----是脱离实际的取值。

   请看《供电营业规则》有关条文,可得接近的实际值。
     
发表于 2012-4-11 21:01:14 | 显示全部楼层
回复 73# 尺短寸长

接73#楼

如果将ABB一书的 Uo=230V  换算到 GB  标准的 Uo=220V,是否还要修正一下:

GB 标准——取0.9Uo,得1.3系数;
ABB一书——取0.8Uo,得1.43系数(较为保守些)。
发表于 2012-4-12 08:38:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-12 08:52:10 | 显示全部楼层
接79号

   根据《工业与民用配电设计手册》第三版P178例题,入门者认为其计算思路是正确的。即短路时电源电压取值,应是变压器低压出线端的电压。

   再结合《供电营业规则》有关的“用户受电端”高于10% Uo的承诺值,由于线路有压降,变压器低压出线端电压必须要高于用户受电端电压,若线路压降取3%Uo,则变压器低压出线端电压必须大于0.93Uo,如果系统内,输电线路有较长时,变压器低压出线端电压必须更高。总之,变压器低压出线端电压为0.9Uo是不可能的,0.8Uo更是脱离实际的无稽之谈。

   要知道变压器低压出线端电压的实际数据,可以向当地电力部门,他们有变压器投入的调试数据。
发表于 2012-4-12 10:14:17 | 显示全部楼层
我感觉貌似大家都对施耐德ABB书上的公式认识上都有些问题,此处的电压的0.8跟供电部门的没什么关系的
     
发表于 2012-4-13 08:27:01 | 显示全部楼层
1、GB 单相短路电流计算的 0.9Uo:主要考虑电网电压偏差(包含计算误差);
2、ABB 一书单相短路电流计算的 0.8Uo:主要考虑短路电流导致电源电压降至 80%。

以 10kV 供电电压不变,变压器低压侧空载和满载的母线电压是否不同?
那么,变压器低压侧某段馈线发生短路,其短路电流远超变压器的满载电流,电源电压是否会比满载时低?
所以,不能说 ABB 一书的 0.8Uo 没有道理。
     
发表于 2012-4-13 08:31:24 | 显示全部楼层
用 0.9Uo 算——符合国标要求;
用 0.8Uo 算——求得更加安全。
     
发表于 2012-4-13 10:16:49 | 显示全部楼层
80# 楼的1.43,实际意思是 ABB 的“表3 最大保护长度”的电压 Uo 有所不同,不是指真正改动 0.8Uo 的计算公式。

26# 楼:
1、P423 的 I3 = 800A,对应 25mm2(铜),查得最大保护长度 154m;
2、经电压、PE线截面为1/2 L线截面的换算系数为0.39(P424的“2 馈线保护”:提请注意0.58和0.39系数的使用),换算可得最大保护长度 60m。
3、若自己计算,可发现PE线截面不是取1/2L线截面(16mm2比25mm2的一半截面大些),可算得65m(取整)。

如果换算到Uo =220V:
60m × 1.5/1.43 =62m(取整)
65m × 1.5/1.43 =68m(取整)——PE线截面不是取1/2L线截面,16mm2比25mm2的一半截面大所致。
     
发表于 2012-4-13 10:19:11 | 显示全部楼层
实际上,这点误差在实际工程中没多大意义,关键是 0.9Uo 还是 0.8Uo 哪个更合理,倒确实是值得深思。
发表于 2012-4-13 11:13:35 | 显示全部楼层
引自84#楼尺总发言: 2、ABB 一书单相短路电流计算的 0.8Uo:主要考虑短路电流导致电源电压降至 80%。

   请教尺总:
   变压器的阻抗电压的物理意义是什么?
    目前变压器负荷率一般为多少?
     
发表于 2012-4-13 11:55:01 | 显示全部楼层
变压器的阻抗电压的物理意义是什么?
网上、书上有。

0~30%Ib——电源电压高;
30~70%Ib——电源电压中;
70~100%Ib——电源电压低。
按《供电营业细则》的规定,至客户受电端的电压(对低压而言),-10%偏差是符合电业供电要求的。

那么,短路可能导致的电流,则高达多少倍的Ib?电源电压低至0.8Uo,就必定“脱离实际”?
     
发表于 2012-4-13 12:04:12 | 显示全部楼层
在变压器轻载运行时(尤其大楼刚投运的晚间),可能会发生光源经常损坏的现象(有时也与变压器调压分接头没设置到合适位置也有关),但日间一带负载,电压回归正常。

短路造成母线电源电压下降,没可能吗?
《低压配电电气设计安装手册》就是这样解释0.8Uo取值的:
—由于短路电流,电源电压降低80%。

估计翻译时,少一字:
—由于短路电流,电源电压降低80%。

但我们在具体工程中,还是按 GB 50054 的 0.9Uo 来计算的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 23:08 , Processed in 0.063173 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表