楼主: 黄花菜

[问题探讨] 断路及能保护导线的长度

 火... [复制链接]
     
发表于 2012-4-10 17:50:32 | 显示全部楼层
三相短路,导体计算温度为20℃;
单相短路,导体电阻取20℃时电阻的1.5倍。

老诚,你设计、审图,校验最大保护长度,不考虑计算误差和这个电网电压偏差吗?
老诚,你设计、审图,校验最大保护长度,也不考虑这个导体电阻1.5倍的系数吗?
     
 楼主| 发表于 2012-4-10 18:03:44 | 显示全部楼层
《工业与民用配电设计手册》第几页讲到这个计算?{:handshake:}
发表于 2012-4-10 19:20:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-4-10 19:36:10 | 显示全部楼层
电气装置应用(设计)指南 F27页
用的是0.8U0,电阻取工作温度。

800A,截面25,PE当1/2考虑,距离为104×0.67=69.68米。

取工作温度的电阻是正常逻辑啊。
为什么要取20度电阻的1.5倍?这样相当于多少温度下的电阻?
发表于 2012-4-10 20:07:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-10 20:16:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-4-10 20:28:52 | 显示全部楼层
回复 34# sccat

1、工作温度不可能是20℃;
2、考虑发生短路时温度上升的缘故,取20℃电阻的1.5倍。
     
发表于 2012-4-10 20:30:22 | 显示全部楼层
回复 32# 黄花菜

要是没记错,大概是在《工业与民用配电设计手册》的 P158。
明天再看看,要是写错,我会纠正。
     
发表于 2012-4-10 20:31:57 | 显示全部楼层
回复 36# 治学以诚


老诚坚持己见,尺短不再多言。

老诚,多多保重,多多保重。{:49:}
发表于 2012-4-10 20:50:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-10 20:52:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-10 20:53:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-10 20:56:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-10 20:59:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-4-10 21:06:01 | 显示全部楼层
谢谢尺兄{:handshake:}