回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑
<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-2-18 17:59:47</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><o:p></o:p></P><BR></DIV>
<P><BR>老王的文章里说了TN系统PE容易发生断线,如果断线发生单相碰壳的时候,此时人的接触电压会很大.</P>
<P>此时需不需要进行PE重复接地?</P>
<P>您文章中最后一句"尽管在灯杆处设置PE线接地装置的做法较为普遍,但其设置的理论依据并不充分。"</P>
<P>为什么说理论依据不充分?计算下断线时候的接触电压大小就可以知道到底要不要设置.<BR></P></DIV>你在进行400米高的超高层建筑设计时,是不是每多少米还要设置PE线的重复接地装置呢?你在进行建筑物内电气设计时,是否要考虑PE线断线问题呢?哪本规范的哪个条文要你考虑PE线的断线问题呢?你到底考虑了没有呢?又是如何防范PE线断线的呢?<BR><BR>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2008-2-20 14:08:42 编辑过」</div> |
|