账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2008-2-20 12:57:15 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

本帖最后由 大鼻山 于 2012-5-9 22:42 编辑

有点语无伦次
     
 楼主| 发表于 2008-2-20 13:03:47 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-2-18 17:59:47</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><o:p></o:p></P><BR></DIV>
<P><BR>老王的文章里说了TN系统PE容易发生断线,如果断线发生单相碰壳的时候,此时人的接触电压会很大.</P>
<P>此时需不需要进行PE重复接地?</P>
<P>您文章中最后一句"尽管在灯杆处设置PE线接地装置的做法较为普遍,但其设置的理论依据并不充分。"</P>
<P>为什么说理论依据不充分?计算下断线时候的接触电压大小就可以知道到底要不要设置.<BR></P></DIV>你在进行400米高的超高层建筑设计时,是不是每多少米还要设置PE线的重复接地装置呢?你在进行建筑物内电气设计时,是否要考虑PE线断线问题呢?哪本规范的哪个条文要你考虑PE线的断线问题呢?你到底考虑了没有呢?又是如何防范PE线断线的呢?<BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2008-2-20 14:08:42 编辑过」</div>
发表于 2008-2-20 15:06:29 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<P>  基本看得很迷茫,我的做法是在每个路灯灯杆打接地极做重复接地,不单纯为了接地,同时也为了解决防雷的问题,如果不打接地极在很空旷的地区该回路是不是还要安装浪涌保护器?请高手指点</P>
     
发表于 2008-2-20 15:50:28 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">摘录的都是你的原话,没改一字,仿佛你可以置疑,别人不能置疑。回答你的问题不难,难的是往往先入为主,难以沟通。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: left; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt; mso-layout-grid-align: none" align=left>1、  任的文章“必须使正常泄漏电流小于漏电保护器的“不动作电流”(<STRONG>I</STRONG><STRONG>△</STRONG><STRONG>no</STRONG>),并留有必要的余地;而产品规定:<STRONG>I</STRONG><STRONG>△</STRONG><STRONG>no</STRONG><STRONG>≥</STRONG><STRONG>2*I</STRONG><STRONG>△</STRONG><STRONG>n</STRONG><B>,</B>也就是说,如果泄漏电流超过整定值<STRONG>I</STRONG><STRONG>△</STRONG><STRONG>n</STRONG><STRONG>的</STRONG><STRONG>1/2</STRONG>时,就有可能使之动作。所以,设计中<STRONG>I</STRONG><STRONG>△</STRONG><STRONG>n</STRONG>整定值应等于或大于正常泄漏电流的2.5~3.0倍。”在这里,他可能也在置疑“GB 13955-2005 第5.7.5条:额定剩余不动作电流应不小于正常泄漏电流最大值的2倍。”是否合理。100~500毫安是泛指,你的300毫安是特定情况,并不冲突。你回答,正常泄漏电流小于漏电保护器的“不动作电流”(<STRONG>I</STRONG><STRONG>△</STRONG><STRONG>no</STRONG>),即不满足I△no≥2*Ix条件,RCD会不会动作?</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: left; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt; mso-layout-grid-align: none" align=left>2、  “TN-S系统比TT系统多引了一根PE线,显然暗示TT系统就只是4线制。事实呢?根据现有规范,5线制TT系统照样存在。” TT系统是三相四线制(带电导体系统),你硬要用5线,并利用多出的一根当联合接地的连接线,那你就这样吧,联合接地线和TT系统无关。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: left; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt; mso-layout-grid-align: none" align=left>3、  TT系统采用RCD保护,I△no*Ra≤50V。灯杆处30mA漏电时,Ra≤50/0.03=1667欧姆;100mA漏电时,Ra≤50/0.1=500欧姆。利用金属灯杆埋入地下0.8米的自然接地完全足够。按你文章里干线300mA,166欧姆保护接地电阻也不是难事。接地体的造价自然就省了。单灯RCD你的补充有道理,任回避了。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: left; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt; mso-layout-grid-align: none" align=left>4、  “城市道路照明应采用TT接地方式”,重要的一点就是安全。PE线引入危险电位、PE断线时,没有金属性通路,你的相应时间内自动切断故障回路就不能实现了。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: left; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt; mso-layout-grid-align: none" align=left>5、  “中国有哪几条城市道路(注意:不是相对封闭的小区道路或厂区道路!)采用了RCD来做路灯单灯保护”。存在的不一定合理。被盗率不是设计首先要考虑的内容,安全性第一。NEC说,“本法规为人身和财产提供安全保障,避免因用电产生危险。对供电的优越性或将来用电发展来说,不一定是有效的、方便的或充分的。”你又要说这不是GB了。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: left; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt; mso-layout-grid-align: none" align=left>6、  TT接地极间距,没有定论。德国10米,前苏联20米,即使30米,50米,也不能保证完全没有影响,老王倾向绝缘套管外引10米。如果真象你说的这也难,那也难,TT系统还有存在的必要吗?</P>
     
 楼主| 发表于 2008-2-20 18:00:30 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<P>1、A、当有2.5~3倍和4倍这两个选择摆在大家面前时,只能选择4倍。因为4倍是GB的选择,而2.5~3倍只是一些设计手册的推荐。B、文章中的“100~500毫安”无任何推导过程和理由,而是凭空而降,你让外人如何理解和信服?“因为……所以……”又从何而来?</P>
<P>2、等你彻底弄清楚5线TT如何可能在室外使用,再来跟我理论。我暂不深入反驳。</P>
<P>3、(略)</P>
<P>4、A、综观文章的论证和论据,无法证明“道路照明应采用TT接地”这一论点。或者说证据不足,或者说因果失当,总之是失之偏颇。B、PE线断线保护,你在进行建筑物内部设计时怎么就不考虑了呢?又是哪条规范要你考虑PE线断线保护呢?</P>
<P>5、RCD都被盗光了,还奢谈什么鸟“安全第一”呢?</P>
<P>6、TT要考虑接地极间距,而TN不用考虑,为什么要死抱着TT不放?</P>
     
发表于 2008-2-20 19:02:44 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<P>本来好好的探讨问题,结果却有了令人不快的题外话。</P>
<P>在此批评大鼻山的出言不逊。</P>
<P>再次引用诚斑的一句话:理论走向实践必然有很多问题,希望共同切磋。</P>
<P>与大家共勉吧。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-2-20 21:50:23 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

哼呵,好玩又好笑。
发表于 2008-2-22 11:42:16 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<P>今天查阅了鼻山兄的论文,对鼻山兄所提的第6点质疑谈一谈我的看法:规范并不存在矛盾,TT系统中由同一保护电</P>
<P>器保护的设备应接至同一接地体的要求,也是IEC规范的要求。但TT系统此时引出的PE线与TN系统中引出的PE线是有</P>
<P>区别的,说明白一点:前者PE线可不考虑故障电压传导的因素,后者则要考虑,原因是危险的故障电压来源于系统高</P>
<P>压侧的故障,因此,TT系统接地体之间的距离问题也不是要考虑的重点。</P>
<P>一家之言,供鼻山兄参考。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-2-22 13:14:59 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abm</B></FONT> 在(<I>2008-2-22 11:42:16</I>)的发言<BR>
</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>1、就TT路灯系统而言,在某路灯回路主干线的始端设置肯定有一个主开关。那么,请问,该主开关之下的所有路灯(灯杆)都是你说的一个接地体吗?果真如此,则需要采用我说的5线TT了,此时的故障电压照样四处流窜。</P>
<P>2、5线TT要考虑电压流窜,而4线无须。这是肯定的。可是按照你引用IEC(或GB)的说法,只能采用5线TT。</P>
发表于 2008-2-22 13:29:08 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-2-22 13:14:59</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote><BR> </DIV>
</P></DIV><BR><BR>支持
发表于 2008-2-22 15:02:20 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<P>我所说的不考虑故障电压的传导就是对带PE线的TT系统而言,原因是由同一保护装置保护的回路在发生接地故障时,</P>
<P>只要设计合理,完全可以在规定时间内自动切断故障回路电源,从而使故障电压无法传导。顺便说一下,保护装置的</P>
<P>故障可不考虑,若非要考虑则任何保护装置均可认为起不到保护作用。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-2-22 19:07:57 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abm</B></FONT> 在(<I>2008-2-22 15:02:20</I>)的发言<BR>
<P><BR>我真的听不懂你在说什么。请你正面回答我在前面那一贴的问题吧。你没有正面回答,我也不知道你想表达什么。</P>
发表于 2008-2-22 19:52:01 | 显示全部楼层

<P><BR>鼻山兄所提第1条我认为:1、该主开关之下的所有路灯(灯杆)都是一个接地体。2、5线TT的提法似乎</P>
<P>没有带PE线的TT系统准确。</P>
<P>鼻山兄所提第2条我认为:即使是带PE线的TT系统也可不考虑故障电压沿PE线的传导,原因我在前面的帖</P>
<P>子中已作说明,此处不再重复。<BR></P>
发表于 2008-2-22 20:17:20 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<P>TT系统是四根线,有5根线就不叫TT系统了。</P>
<P>我支持路灯一定要就地接地,如果灯杆不接地,灯杆因为与相线绝缘破损后,导致灯杆电,如果有就近接地,电杆上的电会入地,人误碰到灯杆后,不会触电,或者有触电,流过人的电流也会教小,</P>
<P>如果没有就近接地,灯杆上对地的电压会很高,人误碰到灯杆后,流过人的电流也会很大,人很可能会电死。所以,灯杆是一定要就近接地的,</P>
<P>既然灯杆要就近接地,PE线就没有意义了,可以取消PE线,也就是采用三相四线的系统,也就是TT系统。</P>
     
发表于 2008-2-23 10:23:42 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<P>大鼻山,你反复说5线TT。</P>
<P>1、TT的接线,一次侧是4线,二次侧是5线,这个是必然的。</P>
<P>二次联合接地就共用PE,二次分别接地就自用PE。</P>
<P>2、故障电流延PE串,在TT系统里是在二次侧串,在TN-S里是会串到一次侧的,还是有区别的。</P>
<P>3、然后就回到那个问题上了:PE线重复接地算不算等电位联结?</P>
<P>哈哈哈哈。。。。。</P>
<P>[em1]</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 14:11 , Processed in 0.162993 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表