账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 阿斯

[规范条文] [讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

  [复制链接]
     
发表于 2008-6-19 09:02:22 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<P>可怜的民规。</P>
<P>国家标准指导行业规范,不是行业规范领跑国家标准。</P>
发表于 2008-6-19 12:57:30 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-6-16 14:56:21</I>)的发言<BR><FONT face=黑体 size=3></FONT><o:p><FONT face=黑体>
<P style="WORD-BREAK: break-all"><FONT color=#0909f7 size=3>13.第7.2.2条第3款第2点</FONT></P>
<P style="WORD-BREAK: break-all"><FONT color=#0909f7 size=3><FONT face=宋体>“</FONT>。。。树干式配电时,宜采用电缆T接端子或预分支电缆引至各层配电箱<FONT face=宋体>”</FONT>曾与《新民规》某制定人沟通,认为穿刺线夹经实际证明是存在问题的,虽然在条文及其说明中未明确提说穿刺线夹,但根据这条,设计人员应尽量不用之。</FONT></FONT></o:p></P></DIV>
<P><BR>其实本人比较喜欢采用穿刺线夹的,现在看来要用预分支电缆了。</P>
<P>阿斯,这是指定人我可以和他沟通吗???<BR></P>
发表于 2008-6-19 13:03:48 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lfj2008</B></FONT> 在(<I>2008-6-19 12:57:30</I>)的发言<BR>
<P>阿斯,这个指定人我可以和他沟通吗???<BR></P></DIV><BR><BR>
发表于 2008-6-19 16:18:08 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-6-18 17:16:33</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2008-6-18 15:39:21</I>)的发言<BR>
<P>大空间的照明经常很难做到50米,特别是地下车库……</P>
<P>关于干线长度,前端时间有位 中国建筑科学研究院 的工程师一再向我强调,低压系统不考虑灵敏度校验,只考虑电压降!灵敏度是高压中考虑的。我说不过她。因为,很多院确实也没怎么考虑过灵敏度的问题。</P>
<P>大鼻山,我记得您说过,通常来讲,如果考虑了灵敏度压降就不用考虑了(如果我记错了不是您说的,请不要骂我哦!呵呵!)。您说呢?</P></DIV>
<P>这个有雍静老师的推导,你可以看看建筑电气往期.</P>
<P>你问问会做高压灵敏度校验的人能有多少?更别说是低压了,还要复杂些.</P>
<P>老工程师学的是经验,不过中科设计院这位工程师的水平可见一般.</P>
<P>很庆幸大学时代有杨岳,雍静,薛大金老师讲课,受益匪浅!</P>
<P><BR><BR></P></DIV>
<P>低压的灵敏度校验其实并不太难吧<BR><BR></P>
 楼主| 发表于 2008-6-20 09:59:59 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<P><FONT face=黑体><FONT color=#0000ff size=3>19.第7.2.2条第5点:多层住宅的垂直配电干线,宜采用三相配电系统</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体><FONT color=#0000ff size=3>以下链接是诚版主发的关于住宅单元用单相还是三相的帖子,有兴趣的可以瞧瞧去</FONT></FONT></P>
<P><a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=1432&amp;BoardID=15&amp;TB=1" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=1432&amp;BoardID=15&amp;TB=1</A></P>
发表于 2008-6-25 11:55:54 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-6-19 9:02:22</I>)的发言<BR>
<P>可怜的民规。</P>
<P>国家标准指导行业规范,不是行业规范领跑国家标准。</P></DIV>
<P>从老变新,用了15年,如果这个规范要用15年,我决定15年后再来考虑回归电气行业.</P>
<P>其他的没细看,光看13.1.3条,我想了很久,都没有找出一个可以不要做"火灾自动报警系统"的例子来.下面是我的具体的思考过程:</P>
<P>1、民用建筑——多层、高层、地下建筑三大块;</P>
<P>2、高层建筑——   住宅和其他高层两块;</P>
<P>住宅:一、二类高层已经概括了所有的住宅建筑(没见过三类高层住宅);有消防联动控制要求的都要设置。</P>
<P>消防联动控制要求:我所知道的有:自动灭火系统、电梯、风机、电源、广播、门禁等,试问哪栋高层住宅建筑物会没有电源、电梯、门禁系统?</P>
<P>其他高层就更不要说了。</P>
<P>结论:高层建筑都需要设置。</P>
<P>3、多层及单层建筑——高度超过24m和不超过24m的公共建筑都要设;设有空调系统、装修标准高的住宅要设。</P>
<P>空气调节系统:有水系统和风系统;住宅主要做水系统,水系统和家庭空调系统形式上没有区别,如果要设置,那家庭空调系统也应该设置,除非规定住宅不能装空调;</P>
<P>装修标准的高低,有用户自己决定,有高有低,更不好把握,加上现在的装修标准都是很高的。</P>
<P>结论:多层及单层建筑都需要设置。</P>
<P>3、地下建筑:<BR>规范规定的功能几乎包括了我所遇到的所有建筑功能。</P>
<P>主要是汽车库:三类汽车库比较多,且多数是在高层建筑物底下的,高层建筑设置了,汽车库不设置,我没有做过,也通不过消防审查。</P>
<P>总的结论:所有需要设计出图的民用建筑都需要设置。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 abc 在 2008-6-25 12:31:20 编辑过」</div>
     
发表于 2008-6-25 12:18:18 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<P>建设部征求规范意见时总是只找老总们。据我所知,一些大院的老总们出入歌厅较为刻苦。规范征求意见可能没花多少心思。</P>
<P>官僚们什么时候征求意见进行公示,面向全体技术人员呢???</P>
发表于 2008-6-25 12:38:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-6-25 12:18:18</I>)的发言<BR>
<P>建设部征求规范意见时总是只找老总们。据我所知,一些大院的老总们出入歌厅较为刻苦。规范征求意见可能没花多少心思。</P>
<P>官僚们什么时候征求意见进行公示,面向全体技术人员呢???</P></DIV><BR>所以有几个愿意做技术人员呢?做老总就可一出入歌舞厅,多爽。我愿意啊?[em4]<BR>
 楼主| 发表于 2008-7-6 14:56:01 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>《新民规》电子版(正式版)</FONT><a href="http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/" target="_blank" >http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/</A></P>
<P><a href="http://ttt001.blog.163.com/" target="_blank" >http://ttt001.blog.163.com/</A></P>
     
发表于 2008-7-6 19:11:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

阿斯,能不能把电子版上传在坛子里?
 楼主| 发表于 2008-7-7 08:30:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>全贴过来太费劲了啊,链接也很方便,需要的可以在博客里另存网页便可随时瞧啦</FONT>
     
发表于 2008-7-8 22:36:48 | 显示全部楼层

<P><BR>应该是在放射式配电线路吧.</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 TNS 在 2008-7-8 22:40:52 编辑过」</div>
     
发表于 2008-7-9 00:23:38 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-6-17 2:38:26</I>)的发言<BR>我们学规范,是学习规定还是技术?给人感觉,学习好规范并不一定管用哦?</DIV>
<P><BR><BR>规范是一部统一的技术标准。</P>
<P>对一个问题的处理可能会采用多种技术手段,可是这些技术手段不一定都是与规范相一致的。</P>
<P>我把与规范一致的技术手段称为:规范化;把与规范不一致的称为:不规范化。大家认为如何?</P>
<P>[em1]</P>
发表于 2008-7-9 08:46:04 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<P>        《新民规》是否不适用于工业厂房?</P>
<P>          电缆T接端子和预分支电缆在工业上都不实用,还不如穿刺线夹方便。何况,我们实践证明,穿刺安全性也还可以。而照明线路,更是能达到100米,现在我们的工业厂房,单体建筑基本上都是5万平米以上的,照明线路不可能受那么多限制的。</P>
<P>        那个“不大于24m”的规定,我觉得是否也是版误?</P>
     
发表于 2008-7-9 19:51:01 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<P>“《新民规》是否不适用于工业厂房?”</P>
<P>看看规范的第一章,应该可以找到答案,我记得适用于:民用建筑。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 17:10 , Processed in 0.093800 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表