发表于 2009-6-19 13:50:44 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

原来每一回路插座数不超过10个住宅除外,现在没有住宅除外的说明了,是不是再设计住宅是我们有必要增加一路安全插座回路。
 楼主| 发表于 2009-7-11 20:36:03 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hzh06</B></FONT> 在(<I>2009/6/19 13:50:44</I>)的发言<BR>原来每一回路插座数不超过10个住宅除外,现在没有住宅除外的说明了,是不是再设计住宅是我们有必要增加一路安全插座回路。</DIV>
<P>  <FONT face=黑体 color=#0000ff size=3> 条文说明 10.7.9限制插座数量主要是从使用和维护的灵活性、</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  方便性上考虑,所以住宅内插座数量不宜死扣这个数字,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  普通住宅的一般插座回路超过10个插座完全可以,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  不过比如带跃层的户型的上下层的普通插座一般自然而然就</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  不会由</FONT><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>一个回路负载。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3></FONT><BR><BR> </P>
 楼主| 发表于 2009-7-11 20:44:00 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>12.3.5 当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时,交流220V照明配电装置的线路,宜加穿l根PE保护接地绝缘导线。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>之“金属灯具”应按“Ⅰ类灯具”理解,否则就会出错</FONT></P>
<P><FONT color=#0909f7><FONT size=3><FONT face=黑体>因为0类灯具已经退出历史的舞台,而</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#0909f7><FONT size=3><FONT face=黑体>Ⅱ类灯具:双重绝缘或加强绝缘,<FONT color=#f73809>不需要接地</FONT>(不需要配出PE线);<o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=3>III类灯具:SELV安全特低电压供电,<FONT color=#ee1111>不允许接地</FONT>(不得配出PE线)</FONT></FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2009/7/11 20:45:05 编辑过」</div>
发表于 2009-7-16 18:02:16 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<P>帮你们顶下啦,呵呵 </P>
     
发表于 2009-7-18 09:02:54 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<P>13.12请问你们的防火报警系统都是怎么做地?</P>
发表于 2009-9-9 14:28:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<P>在新版民规13.3.4.4:各避难层与消防控制中心之间应设置独立的有线和无线呼救通信。</P>
<P>请教下各位专家,这个无线呼救通信该怎么做呢?</P>
<P>我在百度上查到无线对讲系统网络由系统基站、室内分布天线系统及对讲机几大部分组成。难道还专门去建个基站吗?</P>
     
发表于 2009-9-10 10:02:48 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<P>7.3.2.1 一次绕组和二次绕组之间采用加强绝缘层或接地屏蔽层隔离开的安全隔离变压器.   我们怎么知道层是什么做的?要拆开看吗?</P>
     
发表于 2009-9-11 09:28:25 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

7.6.5.2中的I2&lt;=1.45IZ,这是为什么呢?
     
发表于 2009-9-17 21:55:03 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<P>I2为约定时间内约定动作电流,此电流当为断路器时为1.3倍额定电流,要求此小于1.45IZ</P>
<P>一般只要为断路器,额定电流小于载流量,就满足上面公式</P>
<P>而熔断器约定时间内约定动作电流为1.6倍额定电流.此时要注意</P>
     
发表于 2009-9-18 17:46:51 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

关于保护电器的装设位置,&lt;低压配电设计规范&gt;4.5.2条与新民规7.6.7文字表达不太一样,以预分支电缆为例,其分支线路能否减少截面有很多争议,不知大家如何理解?
发表于 2009-10-22 17:07:30 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

穿刺  似乎不保险  我们不怎么用的
发表于 2009-11-17 12:06:56 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<P>              《新民规》第13.1.3(2)条(2)款,建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑是否与《民规》第1.0.2(2)条,</P>
<P>       建筑高度小于等于24m的公共建筑有关。</P>
     
发表于 2009-11-17 17:42:34 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<P>13.9.12 当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。</P>
<P>首先,应急电源看名字是主电源停电时作为应急用的,那么由应急电源提供专用回路的时候,平常应该是没有电的,那么,应急照明平时怎么充电?</P>
<P>其次,如果可以这么做,那么一专用回路加蓄电池的做法就依然存在。</P>
<P>再次,培训的时候说最好双回路加蓄电池。</P>
<P>最后,现在的应急照明产品来看,壁挂的应急灯貌似是插头接在插座上,也就是断电后蓄电池工作,强起应该怎么控制,还是说这类产品已经被淘汰了呢?</P>
     
发表于 2009-11-27 13:38:12 | 显示全部楼层

回复:[讨论]新民规JGJ16-2008学习。。。

<P>新民规</P>
<P>7. 6. 6 配电线路的过电压及欠电压保护应符合下列规定:<BR>1 配电线路的大气过电压保护应符合本规范第11章的有关规定; <BR>2 当电压下降或失压以及随后电压恢复会对人员和财产造成危险时,或电压下降能造成电气装置和用电设备的严重损坏时,应装设欠电压保护;<BR>3 当被保护用电设备的运行方式允许短暂断电或短暂失压而不出现危险时,欠电压保护器可延时动作。</P>
<P>貌似过电压保护只考虑大气过电压的保护,即装设SPD保护,而不用考虑操作过电压保护?</P>
<P>10.8.1 住宅(公寓)电气照明设计应符合下列规定:</P>
<P>11 住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。</P>
<P>这里的过电压保护就是装设SPD,而不是断路器的附件了?</P>
 楼主| 发表于 2010-2-1 22:42:40 | 显示全部楼层


只要分支段长度适当,应该没问题的,
否则我们就要给大部分灯处再加保护了!
因为接灯线与所在的注明回路的截面大多不一样大小。。。